29.03.2006 в 18:10:05
2Slawa
Я не говорю про переделку квартир - я про переделку стояков и щитков....
Никакого косметического ремонта не нужно.
Посчитайте стоимость проводов + УЗО (хотя бы родной ДЭК) + 4-5 автоматов + стоимость работ человеко дней - вы в этом лучше ориентируетесь.
Или как вариант хотя бы протащить ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ в стояке и поставить колодку нейтрали...
29.03.2006 в 18:11:33
2mz
Ищите картинку с рисунком дома и системой TNCS или TNS ....
29.03.2006 в 18:15:28
Slawa написал : Угу. Если дом на двухпроводке, проект можно не смотреть - ближайшая труба холодного водопровода. Если трехпроводка, без проекта не разобраться: ПУЭ 7.1.88.
вопрос в том, где в ПУЭ написано, как должны быть выполнена сама система уравнивания, и какую именно часть проектной документации на дом мне нужно взять (без четкой формулировки мне в УК не смогут ничего найти)
29.03.2006 в 18:18:50
Ноги растут от генератора, подстанции или ввода здания. Отдельная переделка квартир ничего не решит.
Гмм, а какая редация не сырая? 1, 2, 3, 4, 5 или 6? А какая конкретно - ведь нет номера редакции как такового, нет 6.1 или 5.120... Есть просто 6 и 5 и по мере течения времени в них добавляются или изменяются пункты. Когда количество измененний и дополнений пунктов переходит в качество, относительно первого издания редакции, тогда очередному выпуску присваивается следующий номер, в котором описывается какеи пункты и части какой редакции принадлежат...
29.03.2006 в 18:23:26
BV написал : 2mz
Ищите картинку с рисунком дома и системой TNCS или TNS ....
у меня есть схема части этажа, но из нее я не смог понять, где находится это уравнивание:
29.03.2006 в 18:24:32
2Slawa
Slawa написал : Угу. Если дом на двухпроводке, проект можно не смотреть - ближайшая труба холодного водопровода.
Ты чего, с дуба рухнул такие советы давать? Похоже здесь переоценили твою квалификацию..., при том очень сильно...:(((
Нельзя подключать электрические приборы к не электрическим токопроводящим конструкциям здания непосредственно. Только через шину уравнивания и только при наличии общедомовой системы уравнивания потенциалов. Т.е. ты не можешь присоединить к системе уравнивания потенциалов санузла(ванна-трубы) корпус стиралки.
29.03.2006 в 18:26:53
DMC написал : Нельзя подключать электрические приборы к не электрическим токопроводящим конструкциям здания непосредственно. Только через шину уравнивания и только при наличии общедомовой системы уравнивания потенциалов. Т.е. ты не можешь присоединить к системе уравнивания потенциалов санузла(ванна-трубы) корпус стиралки.
Правильно ли я понимаю, что ванна и мойка должны подключаться к СУП, а ПММ и стиралка - к PE?
29.03.2006 в 18:28:40
Slawa написал : Если трехпроводка, без проекта не разобраться:
Тут вы не правы - для трёхпроводки вариант аналогичен двухпроводке.
Соединять PEN стояка и трубы нельзя - получим уравнивающий ток....
СУП всей (именно всей, а не частями) квартиры может подключаться только к PE идущему от ввода в дома (от СУП дома)
29.03.2006 в 18:31:43
to DMC см внимательно пост 51. (О электроприборах речь не шла)
mz написал : Вопрос в следующем: к чему я должен подсоединить металлическую мойку и стальную ванну для защиты от поражения током?
29.03.2006 в 18:32:45
2mz
Это откуда такое чудо-юдо откопали? :)))
В самом простом случае шина уравнивания представляет собой металлическую полосу с кучей отверстий под винты. Она может быть приварена!!! к трубе холодного водоснабжения в сантех шкафу, либо располагаться в соответствующем помещени. При этом эта полоска должна иметь как минимум подключенным один провод, который уходит на защитную шину, расположенную в твоем щитке. Ко всем остальным пустым местам можешь вешать самостоятельно все что душе угодно(естественно в разумных приделах и в соответствии с правилами). Если стояк и ванна металлические, то они должны быть так же соедиенны через эту шину.
29.03.2006 в 18:35:30
2 Slawa
Зря вы так про 7 редакцию - она не сырая, просто есть недоработки, но плюсов все таки больше.
На переделку квартир в плане электрики большинство людей жалеют 100 р. потратить не то что баксы.
29.03.2006 в 18:42:35
2mz
Здесь есть некоторая тонкость в организации.
Если прибор имеет металлический корпус и на нем имеется специальная монтажная клемма с обозначеним земли, то от этой клеммы надо тянуть провод к системе уравнивания потенциалов. Если такой клеммы нет, но есть трехконтактная вилка прибора, то защитный проводник розетки должен быть соедиенен не с суп помещения, а с РЕ идущим от щитка(PЕ в щитке присоединяется к общей шине заземления, которая связана с PE стояка, и т.д.).
Если есть и то и другое, то читаем в паспорте на прибор раздел подключение. В основном в бытовых приборах PЕ в вилке связано с корпусом прибора и отдельной клеммы на корпусе не делают. Поэтому достаточно иметь подключенный РЕ в розетке и исправную систему питания, для безопасного пользования прибором.
2BV
Я на будущее...:) Хотя и не только:
mz написал : в район мойки/ПММ
29.03.2006 в 18:48:27
DMC написал : 2mz
Это откуда такое чудо-юдо откопали? :)))
есть такие места :)
В самом простом случае шина уравнивания представляет собой металлическую полосу с кучей отверстий под винты. Она может быть приварена!!! к трубе холодного водоснабжения в сантех шкафу, либо располагаться в соответствующем помещени.
ну что же, попробую поискать шину в сантехшкафу, хотя надежды мало.
в любом случае - спасибо за советы!
29.03.2006 в 18:53:24
mz написал : ну что же, попробую поискать шину в сантехшкафу, хотя надежды мало.
Тут один товарищ писал что у него в новом доме в сантехшкафу идёт вертикальная стальная шина через все этажи ...
29.03.2006 в 18:57:33
mz написал : ну что же, попробую поискать шину в сантехшкафу, хотя надежды мало
Прежде всего надо проверить, что магистраль стояка именно пятипроводная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу