muxacb написал :
Может надо обратку давить вместо подачи?
Вообще, регулировка "по обратке" обычно более эффективна.
muxacb написал :
Разница температур 20С на входе и на выходе.
Смотри температуру по обратке и сравнивай с графиком, а не разницу температур на входе и выходе. График возьми в теплоснабжающей организации.
Если температура обратки выше графика - идет "перетоп", отсюда и высокие платежи. Но убедись, что подача тоже соответствует графику, если ниже, то и обратка может оказаться завышенной. "Бодайся" с тепловиками - пусть держат подачу в соответствии со своим графиком.