Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 509

05.01.2012 в 17:16:50

andrewkhv написал : Я думал, что если поставить отдельный диф на стиралку, то получим отдельную линию, полностью независимую от остальных линий. Это может пригодиться, например, если потребуется что-то изменить в электропроводке, заменить розетку, люстру и тп. Отключив УЗО, можно будет полностью обесточить эти линии и в то же время иметь возможность запитаться от розетки в ванной для переноски или электроинструмент какой-нибудь включить.

А этот ДЭК ДИФ-102 С16 который счас сильно плохо оставить для этих целей? А то я глянул на ABB дифы 3 тыс. жаба душит :) И вмещу я всё это в щиток не трогая счётчик, как думаете? Насчёт УЗО 40А понял. Спасибо!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.01.2012 в 17:39:28

Kobalt написал : И вмещу я всё это в щиток не трогая счётчик, как думаете?

Прикинем: УЗМ 2модуля, УЗО 2 модуля, диф 2модуля, автоматы 2 шт - 2 модуля, нулевая шинка 1модуль, итого 9модулей по 18мм = 162мм, примерно. Какая ширина щитка? Судя по фото, сейчас занато 6 модулей с зазорами и есть еще место вправо.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.01.2012 в 17:49:18

Kobalt написал : А этот ДЭК ДИФ-102 С16 который счас сильно плохо оставить для этих целей? А то я глянул на ABB дифы 3 тыс. жаба душит

Это китай. Сколько ему лет? Диф "Домовой" АД63 11473 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА (Schneider Electric) 2 мод. характеристика С 1759.17 руб http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe592.html

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 509

05.01.2012 в 17:51:01

andrewkhv написал : Прикинем: УЗМ 2модуля, УЗО 2 модуля, диф 2модуля, автоматы 2 шт - 2 модуля, нулевая шинка 1модуль, итого 9модулей по 18мм = 162мм, примерно. Какая ширина щитка? Судя по фото, сейчас занато 6 модулей с зазорами и есть еще место вправо.

162мм если должно хватить, там 200мм где-то полезной площади.

Тогда с корректировками так получается:

  1. После счётчика Автоматический выключатель S202 C20/2п/ 6,0кА на Din-рейку STOS202 C20 (ABB) или аналог с буквой L
    1. Далее реле УЗМ-50М 220В 63А 2 модуля на Din-рейку
    2. Дальше Устройство защитного откл. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1400 (АВВ)
  2. Дальше Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) или аналог с буквой L под розетку.
  3. ДЭК ДИФ-102 С16 оставить под стиралку, норм будет?
    1. На 2 старые линии Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 (ABB) или аналог с буквой L х 2шт. и

Марсик написал : Добавьте пару шинок (мест на шесть) для рабочего и защитного нулей, DIN-рейку длиной 200 мм и пару ограничителей на нее.

Вроде получается так?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 17:59:53

Kobalt написал : Вроде получается так?

По-вашему, получается 11 модулей х 18 мм = 198 мм.

Kobalt написал : ДЭК ДИФ-102 С16 оставить под стиралку, норм будет?

Мое мнение: не нужен.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 509

05.01.2012 в 18:04:28

Марсик написал : По-вашему, получается 11 модулей х 18 мм = 198 мм.

Мое мнение: не нужен.

А 198мм впритык для проводов места не останется? А что, либо ABB диф либо Автоматический выключатель S201 C16А/1п, без обособления стиралки?

Счас ещё замерил, там где-то 215мм ширина полезной площади.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 18:13:33

Kobalt написал : А что, либо ABB диф либо Автоматический выключатель S201 C16А/1п, без обособления стиралки?

На линию СМ такую "защиту" я бы не поставил. А включенный после общего УЗО, такой диф ничем не лучше (даже хуже) обычного брендового 1Р АВ С10.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 509

05.01.2012 в 18:20:48

Ну а тогда такой вариант как итоговый?:

  1. После счётчика Автоматический выключатель S202 C20/2п/ 6,0кА на Din-рейку STOS202 C20 (ABB) или аналог с буквой L (то есть разделив на 2 линии, чтобы можно было по одной отключать)
    1. Далее реле УЗМ-50М 220В 63А 2 модуля на Din-рейку
    2. Дальше Устройство защитного откл. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1400 (АВВ)
  2. Дальше Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) или аналог с буквой L х 2шт. под розетку и стиралку.
  3. На 2 старые линии Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 (ABB) или аналог с буквой L х 2шт. и

Марсик написал : Добавьте пару шинок (мест на шесть) для рабочего и защитного нулей, DIN-рейку длиной 200 мм и пару ограничителей на нее.

на 215мм ширину щитка.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 18:34:24

Kobalt написал : Ну а тогда такой вариант как итоговый?

Kobalt написал : на 215мм ширину щитка.

Отнюдь не напрасно я предложил именно эти шины: их можно поставить не на DIN-рейку, а прямо на монтажную панель. Подключать при этом не в пример удобнее, особенно в стесненных условиях хрущевского щитка. Можно применить и такие.

Получается:

Kobalt написал :

  1. После счётчика Автоматический выключатель S202 C20/2п/ 6,0кА на Din-рейку STOS202 C20 (ABB) или аналог с буквой L (то есть разделив на 2 линии, чтобы можно было по одной отключать)
  2. Далее реле УЗМ-50М 220В 63А 2 модуля на Din-рейку
  3. Дальше Устройство защитного откл. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1400 (АВВ)
  4. Дальше Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) или аналог с буквой L х 2шт. под розетку и стиралку.
  5. На 2 старые линии Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 (ABB) или аналог с буквой L х 2шт.

10 модулей х 18 мм = 180 мм. При 200 мм рейке как раз останется место для двух ограничителей + менее стесненный монтаж.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 509

05.01.2012 в 18:37:43

Марсик, спасибо! АВ С20 значит 2п остаётся? так то в принципе наверное можно отключать на уровне 4-х подключений: стиралки, розетки, 2 старых линий каждый автомат или 2п вначале всё же корректней, технологичней?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 18:55:12

Kobalt написал : так то в принципе наверное можно отключать на уровне 4-х подключений: стиралки, розетки, 2 старых линий каждый автомат или 2п вначале всё же корректней, технологичней?

Я бы поставил 2Р.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу