Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

18.02.2012 в 11:49:03

#2912878

Фото из маленькой комнаты.
http://s06.radikal.ru/i179/1202/89/e442c00d7c5a.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1202/ad/ced656a5c7f9.jpg http://s017.radikal.ru/i421/1202/5c/0c22fff59a1b.jpg

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

18.02.2012 в 11:51:02

#2912882

Фото из большой комнаты. (розетка установлена в свозную дырку в стене, с обратной стороны которой розетка кухонная) http://s018.radikal.ru/i507/1202/20/f191c7023b13.jpg http://i032.radikal.ru/1202/04/10e65a3d1dbb.jpg http://s017.radikal.ru/i432/1202/14/7040dc0f47e7.jpg

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

18.02.2012 в 11:52:53

#2912884

Счетчик в коридоре http://s14.radikal.ru/i187/1202/9b/f48e0ee44640.jpg http://i007.radikal.ru/1202/17/e45c3c05e5b1.jpg

Может ещё сделать фото каких-нибудь элементов?

0
Аватар пользователя
Vovtchik

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Коломна

Сообщений: 23

18.02.2012 в 23:47:24

#2914116

avmal написал : Откуда в "хрущёвке" медь?

Странный вопрос,при монтаже заложили.Вы думаете,во времена возведения вышеупомянутого жилья человечество не знало,как использовать медь в электротехнике?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2012 в 00:37:54

#2914231

Vovtchik написал : Вы думаете,во времена возведения вышеупомянутого жилья человечество не знало,как использовать медь в электротехнике?

Знало, но не использовало. И не обобщайте "человечество" и "Россия".

bax написал : Счетчик в коридоре

Немного не то, что я ожидал увидеть. Обычно, когда стояк за счётчиком проходит, панель со счётчиком находится в нише, как и у ваших соседей за этой стенкой. Посмотрите на лестничной площадке - может есть какие-то лючки под потолком.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.02.2012 в 01:07:27

#2914298

http://s018.radikal.ru/i507/1202/75/1b2d1e7c5609.jpg http://s018.radikal.ru/i507/1202/2c/130666b11c04.jpg В единственных отсеках слаботочка (телевидение и интернет). Переспросил у соседа - тот сказал, что всё сразу входит в квартиру, никаких щитков. У него даже при паре включенных лампочек и стиралке бывает пробки вырубает. Хотя в соседних подъездах и кондиционеры наблюдаются.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.02.2012 в 01:18:03

#2914320

А мне уже советовали на розетки пускать провод сечением 4, а на свет 2,5. А если вход 2,5, то на 4 уже точно толка нет

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2012 в 01:38:09

#2914355

bax написал : В единственных отсеках слаботочка (телевидение и интернет).

Посмотрите в правом отсеке. У вас девятиэтажка?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2012 в 01:40:01

#2914358

bax написал : А мне уже советовали на розетки пускать провод сечением 4, а на свет 2,5.

А эти советчики рассказали вам как они четвёрку к механизмам розеток подключают или 2,5 к светильникам??

0
Аватар пользователя
Vovtchik

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Коломна

Сообщений: 23

19.02.2012 в 09:47:27

#2914499

avmal написал : Откуда в "хрущёвке" медь?

Да,разводку по квартире закладывали почти на 100% люминий,а ввода,очень даже часто,медь

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.02.2012 в 10:37:50

#2914536

bax написал : А мне уже советовали на розетки пускать провод сечением 4, а на свет 2,5. А если вход 2,5, то на 4 уже точно толка нет

Зря не 6-ку советовали. Кто советовал-то хоть? Посмеёмся вместе.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.02.2012 в 12:52:52

#2914803

avmal написал : Посмотрите в правом отсеке. У вас девятиэтажка?

Пятиэтажка 66 года. В правом отсеке тоже самое только для других квартир

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.02.2012 в 12:54:03

#2914805

avmal написал : А эти советчики рассказали вам как они четвёрку к механизмам розеток подключают или 2,5 к светильникам??

Да я сам уже смотрел на эти провода. Я то конечно подключил бы, но это почти что трос подключать )))

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.02.2012 в 13:17:32

#2914852

В нашем городе встретился дом в котором изначально и на свет и на розетки медь 2,5 шла,одно удовольствие розетки новые ставить было.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2012 в 14:16:23

#2914975

bax написал : Пятиэтажка 66 года. В правом отсеке тоже самое только для других квартир

Точно такие же "шкафы" в серии II-18/9, только в одном слаботочка, а в другом силовой стояк с автоматами ( раньше с "пробками" ). Если честно, то трудно поверить, что у вас проходят два отдельных стояка телефонии, TV ..., если, как вы говорите, в соседнем отсеке то же самое. Сфотографируйте ради повышения эрудиции соседние отсеки.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.02.2012 в 16:24:50

#2915249

avmal написал : Точно такие же "шкафы" в серии II-18/9, только в одном слаботочка, а в другом силовой стояк с автоматами ( раньше с "пробками" ). Если честно, то трудно поверить, что у вас проходят два отдельных стояка телефонии, TV ..., если, как вы говорите, в соседнем отсеке то же самое. Сфотографируйте ради повышения эрудиции соседние отсеки.

Вы оказались правы ))) В самом правом коробка размером сантиметров 20*15*10 с тремя "переключателями" (на этаже три квартиры). Сейчас фотоаппартат заряжу и сфоткаю

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.02.2012 в 17:46:15

#2915394

http://s001.radikal.ru/i193/1202/25/3976e58014a3.jpg http://s018.radikal.ru/i500/1202/28/154c2f07fcc1.jpg Вот такая коробочка

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2012 в 19:53:04

#2915659

bax написал : Вот такая коробочка

Сфотографируйте ещё среднее очко - там стояк проходит. Может у вас уже реконструкцию сделали.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.02.2012 в 23:06:51

#2916285

avmal написал : Сфотографируйте ещё среднее очко - там стояк проходит. Может у вас уже реконструкцию сделали.

http://s018.radikal.ru/i519/1202/a3/8d8d4459ee61.jpg

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2012 в 23:17:20

#2916317

bax, Вы бы, хоть, на время ту бухту кабеля вытащили из ниши перед фотографированием, а то она всё загораживает.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

20.02.2012 в 00:27:45

#2916531

avmal написал : bax, Вы бы, хоть, на время ту бухту кабеля вытащили из ниши перед фотографированием, а то она всё загораживает.

Хорошо, завтра сфоткаю ))) А Вы могли бы объяснить что там и зачем? Я так понимаю та коробка и есть распределитель на квартиры и от нее уже к счетчику в квартире идет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 01:02:14

#2916602

bax написал : Я так понимаю та коробка и есть распределитель на квартиры и от нее уже к счетчику в квартире идет?

Совершенно верно - фаза от стояка к автоматам, а с выходов автоматов по квартирам.

bax написал : Хорошо, завтра сфоткаю

А то у меня есть подозрение, что реконструкция, правда не совсем полная, у вас проведена и в стояке есть пятый защитный провод РЕ.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

20.02.2012 в 01:47:19

#2916658

Ещё хотел спросить. Думаю это тут "обмусолено" сто раз, но спрошу. Завтра и послезавтра еду закупаться, поэтому интересуют следующие вещи.

  1. Для штробления, я так подозреваю, болгарки 125 мм будет мало? Какой диаметр "самое то"?
  2. Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа- Мерлен). Для начала метров 50?
  3. Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-Мерлен). Для начала метров 50?
  4. Подрозетники, коронки для их сверления какого диаметра брать? Есть стандарт или зависит от выбранных розеток? (розетки пока не выбирал)
  5. Какого диаметра лучше взять гофротрубу под провода?

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

20.02.2012 в 01:55:17

#2916666

И ещё вопрос. Как говорят - вертикальное штробление запрещено. А как же провода к люстре тянуть?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 01:58:18

#2916669

bax написал : Для штробления, я так подозреваю, болгарки 125 мм будет мало? Какой диаметр "самое то"?

Штрабить, всё-таки, лучше штраборезом с пылесосом, а при резке болгаркой вы уже через несколько секунд уже стенку не будете видеть из-за пыли.

bax написал :

  1. Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа- Мерлен). Для начала метров 50?
  2. Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-Мерлен). Для начала метров 50?

Нормально, но я предпочитаю NYM.

bax написал :

  1. Подрозетники, коронки для их сверления какого диаметра брать? Есть стандарт или зависит от выбранных розеток? (розетки пока не выбирал)

Лично у меня коронка 68мм и использую коробки 65х40. А стандарт для блоков один - межцентровые расстояния 71мм и расстояния между крепёжными отверстиями в коробке 60мм.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 01:59:21

#2916671

bax написал : Как говорят - вертикальное штробление запрещено.

С точностью до наоборот - горизонтальное несущих стен запрещено.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

20.02.2012 в 02:46:43

#2916703

avmal написал : С точностью до наоборот - горизонтальное несущих стен запрещено.

Ой, извиняюсь, это и имел ввиду. Стен? А потолок можно?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.02.2012 в 04:29:12

#2916738

bax написал : А потолок можно?

Ни в коем случае! Это очень ослабляет несущую способность перекрытий. И не факт, что ваши пол и потолок уже не проштроблены соседями. Можно сверлить отверстия в пустоты плит, макс диаметр не подскажу. попробуйте рахместить часть проводов в пустотах. правда, они зачастую идут поперек желаемого направления прокладки проводки.

Из советов форума: очистить до бетона полоску для прокладки кабеля, плоский ввг приклеить к потолку, заштукатурить. или натяжной\подвесной потолок

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.02.2012 в 10:30:00

#2916947

bax написал :

  1. Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 ... Для начала метров 50?

bax написал :

  1. Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 ... Для начала метров 50?

Лучше сразу удвоить-утроить количество и того, и другого. А еще лучше - взять по 200м бухте. Слаботочку сразу не собираетесь вести?

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

20.02.2012 в 10:46:42

#2916979

Марсик написал : Лучше сразу удвоить-утроить количество и того, и другого. А еще лучше - взять по 200м бухте. Слаботочку сразу не собираетесь вести?

Слаботочка будет. Я пока буду делать квадратно-огневым методом. Надо заливать кухню и ванную, сначала туда проведу свет и розетки, щитка пока нет, поэтому оставлю к нему провод с запасом. А в Леруа-Мерлене стоит покупать данные провода, бывает "подделка"?

0