Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

26.02.2012 в 19:23:17

#2930507

Нашел сайт производителя http://www.esvet.ru/index.php?kat=97 Цена кабеля с завода не отличается ценой в Леруа .... К списке проводов есть ВВГнг и ВВГнг(РЭК) ГОСТ. Первый вариант видимо что я купил, а второй - тот что Премиум.

0
Аватар пользователя
Mazur

Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

26.02.2012 в 22:08:16

#2930947

Влезу со своим вопросом. Дом 9-ти этажка блочная, серия II-18/9. Я правильно понял, что справа на фото с 4-мя пробками это типа ввод на 4 квартиры? Можно мне заменить пробку (свою :)) на 2-х полюсный автомат ? С кем я это должен согласовать, с местным электриком или могу сам ? Щиток со счетчиком соседки, мой у меня в коридоре.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

27.02.2012 в 14:50:20

#2932254

А вот и статейка про тот премиум кабель http://cs-cs.net/elektricheskij-nanokabel-takoj-strannyj-vvg

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

27.02.2012 в 15:29:14

#2932310

Какого производителя брать кабель?

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

27.02.2012 в 15:51:24

#2932339

В какой слой укладывается проводка? На рисунке. Я так понимаю в саму стяжку замуровывается.

0
Аватар пользователя
Vovtchik

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Коломна

Сообщений: 23

28.02.2012 в 20:30:41

#2935310

Wolfy написал : Жесть просто, чуть ли не на каждую розетку по кабелю.

Как-то приходилось заниматься монтажом электрики системы "умный дом",в коттедже,так,там ни одной распайки,вся коммутация во вводном щите.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

29.02.2012 в 10:36:00

#2936361

Vovtchik написал : ни одной распайки

У меня дома тоже ни одной распайки. А дом не умный - а обычный.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

29.02.2012 в 10:52:26

#2936386

Я вот тоже думаю без распаек. Лишний провод конечно. До пятницы надо провод купить, а я так и не определился с маркой и производителем. ВВГ или NYM? Какого производителя брать?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.02.2012 в 11:22:45

#2936431

bax написал : Лишний провод конечно.

Думаю, не настолько много лишнего, чтобы особо переживать из-за этого.

bax написал : Какого производителя брать?

Купите по метру каждого из доступных, оцените качество изготовления и сечение жил. Хотя под 16А автоматом даже сильно заниженный по сечению кабель 3х2.5 будет чувствовать себя комфортно.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

29.02.2012 в 11:55:47

#2936488

bax написал : Я вот тоже думаю без распаек

Правильно думаете. А лишнего провода будет не так много, у Вас же квартира, а не производственный цех. Лишние 20%-35% длины провода особо сильно Вас не разорят. Зато не потом не будет проблем с распайками. И все соединения будут доступны для обслуживания.

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

29.02.2012 в 13:06:57

#2936617

arbuzzzzz написал : Лишние 20%-35% длины провода особо сильно Вас не разорят.

Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.02.2012 в 13:09:59

#2936622

Аникей написал : Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит

ИМХО, это если линий больше, чем нужно. А если шлейфовать розетки, все нормально должно быть.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

29.02.2012 в 14:10:42

#2936726

andrewkhv написал : Думаю, не настолько много лишнего, чтобы особо переживать из-за этого.

Купите по метру каждого из доступных, оцените качество изготовления и сечение жил. Хотя под 16А автоматом даже сильно заниженный по сечению кабель 3х2.5 будет чувствовать себя комфортно.

Нашел вроде где купить, буду скорее всего брать NYM

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

29.02.2012 в 14:12:36

#2936730

Аникей написал : Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит :)

А я думал по другому делать. Скажем на кухне на одной линии три розетки в разных местах, я подвожу провод к первой розетке сразу, а ко второй отвожу от этой розетке. То есть к каждому контакту розетки будет подходить по два провода.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

29.02.2012 в 14:15:51

#2936734

И всё никак не разберусь, куда лучше проводку убирать. Сначала проштробил до самой плиты половой, то есть думал класть провода в гофре на гидроизоляцию (мастика, а по верху рубероид) под керамзит. Потом отсоветовали, сказали класть в стяжку (на керамзит кладу сетку, а уже на сетку провода в гофрах), я аж замазал нижнюю часть штроб до того места, где будет стяжка. Сейчас другие электрики говорят опять класть на гидроизоляцию. Я прямо в метаниях )))) Кто как кладет?

0
Аватар пользователя
Wolfy

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

29.02.2012 в 14:16:05

#2936736

ИМХО, всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п. Не эстетично, не системно что-ли... можно, конечно, но как-то воротит. :) А чем плохо в керамзит, да ещё и в гофре? И стяжку не надо портить посторонними включениями.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

29.02.2012 в 14:28:07

#2936762

Wolfy написал : ИМХО, всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п. Не эстетично, не системно что-ли... можно, конечно, но как-то воротит. :) А чем плохо в керамзит, да ещё и в гофре? И стяжку не надо портить посторонними включениями.

Да ничем не плохо. Просто хочется по-нормальному ))) Придется только опять штробы увеличивать. А если на одной линии больше одной розетки, то по-любому "распайка" или сразу в розетках, или уже на автомате, но это только лишняя трата провода.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.02.2012 в 18:07:00

#2937195

bax написал : И всё никак не разберусь, куда лучше проводку убирать. Сначала проштробил до самой плиты половой, то есть думал класть провода в гофре на гидроизоляцию (мастика, а по верху рубероид) под керамзит. Потом отсоветовали, сказали класть в стяжку (на керамзит кладу сетку, а уже на сетку провода в гофрах), я аж замазал нижнюю часть штроб до того места, где будет стяжка. Сейчас другие электрики говорят опять класть на гидроизоляцию. Я прямо в метаниях )))) Кто как кладет?

Если позволяет слой керамзита, то конечно класть в керамзит! Мне кажется, что любой здравомыслящий чел так скажет. Потому как слой керамзита 28мм, будет горазде дешевле, чем такой же слой стяжки.

Потому как если укладывать в стяжку, то либо увеличивать толщину стяжки на толщину гофротруб, либо стяжку вся полопается в куски. Опять же толщина стяжки над гофротрубами должна быть не менее 45мм.

Все упирается, позволяет ли высота помещения увеличивать общую толщину пола. Вот борьба за эту высоту и вынуждает совершать некоторых такие безумные поступки, как штробить плиты перекрытия.

На всякий случай повторю, что миллион раз на форуме говорили. Такое может привести к обрушения дома.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Vovtchik

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Коломна

Сообщений: 23

29.02.2012 в 21:40:29

#2937717

Wolfy написал : всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п.

Вовсе и не самообман.Реально,делали монтаж электрики коттеджа в котором от каждой точки (светильник,выключатель,розетка) до вводного щита тянули отдельный кабель.Все управление осуществлялось через контроллеры.Конечно в квартире,это утопия,а в своем доме,почему,нет.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.03.2012 в 03:41:35

#2938350

bax написал : Сначала проштробил до самой плиты половой,

Аккуратнее, по вашему полу могут идти провода сеседей снизу.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

01.03.2012 в 10:17:41

#2938561

Vovtchik написал : от каждой точки (светильник,выключатель,розетка) до вводного щита тянули отдельный кабель

енто уже элементы умного дома, контроллер наверное ещё и к инету подключён, для удобства...

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

02.03.2012 в 12:40:42

#2941031

Аникей написал : Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит

Не такой уж большой :) Естественно шлейфовать пару блоков розеток не возбраняется.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.03.2012 в 14:29:59

#2941225

Вот мне не понятна логика..... Объясните пожалуйста!

Вот если мы внутри квартирного щита перед группой 10 автоматов по 16А(на общий ток 160А), чтобы ограничить общий на них ток ставим автомат на 25-32А, то почему в шлейфе (из 4 розеток), защищенном автоматом 16А, можно включить в дальнюю (по подключению шлейфа) нагрузку в 16А и получить на переходных сопротивлениях контактов шлейфа нагрев контактов до оплавления изоляции?

Не нужно ли, как кто то тут или в соседних темах уже писал, что прАвильнее будет в ближней розетке сделать "распаечную коробку" установив глубокий подрозетник (60мм глубиной)?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.03.2012 в 14:31:15

#2941230

а кто в здравом уме

Inch1964 написал : группой 10 автоматов по 16А

при том что

Inch1964 написал : общий на них ток ставим автомат на 25-32А

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.03.2012 в 14:38:17

#2941244

drdollar написал : а кто в здравом уме

при том что

Мысль не понял...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.03.2012 в 14:39:34

#2941250

какой нормальный человек станет делать 10 линий при вводном 25А?

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

02.03.2012 в 14:52:00

#2941270

andrewkhv написал : Аккуратнее, по вашему полу могут идти провода сеседей снизу.

У меня первый этаж.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

02.03.2012 в 14:56:12

#2941279

Мне вот электрики советуют пустить на каждую комнату по одной линии на розетки и по одной на освещение. Освещение NYM 3*2.5 а далее от распаечной коробки в центре комнаты NYM 3*1.5. Аналогично с розетками, только провода соответственно NYM 3*4 и NYM 3*2,5. На розетки на всех комнатах поставить дифавтоматы, на коридорную автомат. И советуют пайку горелкой.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.03.2012 в 14:56:13

#2941280

drdollar написал : какой нормальный человек станет делать 10 линий при вводном 25А?

Что поделать - менталитет! :D

Нельзя же несущие стены ломать, но ломают же.

Практически каждый заказчик не просит, а ТРЕБУЕТ, чтоб у него на внутриквартирной щитке 15-20 линий было. А вводной автомат - 25А.

Может я не понял и Вы о другом хотели сказать? Вообще то о шлейфе розеток вопрос был...

П.С. Почему бы и двадцать автоматов на щитке не поставить, чтобы разделить потребителей на группы? Например щелкнул автоматом, уезжая на неделю, все отключил, кроме холодильника. Если заказчик так хочет, платит за работу нормально и ему без р азницы сколько кабеля уйдет 100 или 500 метров.

И даже если ввод (стояк) позволяет только 16А забирать, то тоже не вижу проблем. Щиток грамотно сделать и все будет в порядке. Заказчик сам поймет методом проб и ошибок, что если везде всего навключать мощного, то свет будет отключаться по всей квартире. Главное, что проводка будет защищена от пожара.

И потом, если стояк заменят, достаточно будет вводной автомат поменять на более мощный, если внутриквартирный щиток заранее был на это рассчитан.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

02.03.2012 в 14:59:04

#2941287

Сколько людей, столько и мнений. Чем дальше - тем больше путаюсь )))

0