Нашел сайт производителя
26.02.2012 в 22:08:16
#2930947
Влезу со своим вопросом. Дом 9-ти этажка блочная, серия II-18/9. Я правильно понял, что справа на фото с 4-мя пробками это типа ввод на 4 квартиры? Можно мне заменить пробку (свою :)) на 2-х полюсный автомат ? С кем я это должен согласовать, с местным электриком или могу сам ? Щиток со счетчиком соседки, мой у меня в коридоре.
27.02.2012 в 14:50:20
#2932254
А вот и статейка про тот премиум кабель
27.02.2012 в 15:29:14
#2932310
Какого производителя брать кабель?
27.02.2012 в 15:51:24
#2932339
В какой слой укладывается проводка? На рисунке. Я так понимаю в саму стяжку замуровывается.
28.02.2012 в 20:30:41
#2935310
Wolfy написал : Жесть просто, чуть ли не на каждую розетку по кабелю.
Как-то приходилось заниматься монтажом электрики системы "умный дом",в коттедже,так,там ни одной распайки,вся коммутация во вводном щите.
29.02.2012 в 10:36:00
#2936361
Vovtchik написал : ни одной распайки
У меня дома тоже ни одной распайки. А дом не умный - а обычный.
29.02.2012 в 10:52:26
#2936386
Я вот тоже думаю без распаек. Лишний провод конечно. До пятницы надо провод купить, а я так и не определился с маркой и производителем. ВВГ или NYM? Какого производителя брать?
29.02.2012 в 11:22:45
#2936431
bax написал : Лишний провод конечно.
Думаю, не настолько много лишнего, чтобы особо переживать из-за этого.
bax написал : Какого производителя брать?
Купите по метру каждого из доступных, оцените качество изготовления и сечение жил. Хотя под 16А автоматом даже сильно заниженный по сечению кабель 3х2.5 будет чувствовать себя комфортно.
29.02.2012 в 11:55:47
#2936488
bax написал : Я вот тоже думаю без распаек
Правильно думаете. А лишнего провода будет не так много, у Вас же квартира, а не производственный цех. Лишние 20%-35% длины провода особо сильно Вас не разорят. Зато не потом не будет проблем с распайками. И все соединения будут доступны для обслуживания.
29.02.2012 в 13:06:57
#2936617
arbuzzzzz написал : Лишние 20%-35% длины провода особо сильно Вас не разорят.
Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит :)
29.02.2012 в 13:09:59
#2936622
Аникей написал : Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит
ИМХО, это если линий больше, чем нужно. А если шлейфовать розетки, все нормально должно быть.
29.02.2012 в 14:10:42
#2936726
andrewkhv написал : Думаю, не настолько много лишнего, чтобы особо переживать из-за этого.
Купите по метру каждого из доступных, оцените качество изготовления и сечение жил. Хотя под 16А автоматом даже сильно заниженный по сечению кабель 3х2.5 будет чувствовать себя комфортно.
Нашел вроде где купить, буду скорее всего брать NYM
29.02.2012 в 14:12:36
#2936730
Аникей написал : Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит :)
А я думал по другому делать. Скажем на кухне на одной линии три розетки в разных местах, я подвожу провод к первой розетке сразу, а ко второй отвожу от этой розетке. То есть к каждому контакту розетки будет подходить по два провода.
29.02.2012 в 14:15:51
#2936734
И всё никак не разберусь, куда лучше проводку убирать. Сначала проштробил до самой плиты половой, то есть думал класть провода в гофре на гидроизоляцию (мастика, а по верху рубероид) под керамзит. Потом отсоветовали, сказали класть в стяжку (на керамзит кладу сетку, а уже на сетку провода в гофрах), я аж замазал нижнюю часть штроб до того места, где будет стяжка. Сейчас другие электрики говорят опять класть на гидроизоляцию. Я прямо в метаниях )))) Кто как кладет?
29.02.2012 в 14:16:05
#2936736
ИМХО, всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п. Не эстетично, не системно что-ли... можно, конечно, но как-то воротит. :) А чем плохо в керамзит, да ещё и в гофре? И стяжку не надо портить посторонними включениями.
29.02.2012 в 14:28:07
#2936762
Wolfy написал : ИМХО, всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п. Не эстетично, не системно что-ли... можно, конечно, но как-то воротит. :) А чем плохо в керамзит, да ещё и в гофре? И стяжку не надо портить посторонними включениями.
Да ничем не плохо. Просто хочется по-нормальному ))) Придется только опять штробы увеличивать. А если на одной линии больше одной розетки, то по-любому "распайка" или сразу в розетках, или уже на автомате, но это только лишняя трата провода.
29.02.2012 в 18:07:00
#2937195
bax написал : И всё никак не разберусь, куда лучше проводку убирать. Сначала проштробил до самой плиты половой, то есть думал класть провода в гофре на гидроизоляцию (мастика, а по верху рубероид) под керамзит. Потом отсоветовали, сказали класть в стяжку (на керамзит кладу сетку, а уже на сетку провода в гофрах), я аж замазал нижнюю часть штроб до того места, где будет стяжка. Сейчас другие электрики говорят опять класть на гидроизоляцию. Я прямо в метаниях )))) Кто как кладет?
Если позволяет слой керамзита, то конечно класть в керамзит! Мне кажется, что любой здравомыслящий чел так скажет. Потому как слой керамзита 28мм, будет горазде дешевле, чем такой же слой стяжки.
Потому как если укладывать в стяжку, то либо увеличивать толщину стяжки на толщину гофротруб, либо стяжку вся полопается в куски. Опять же толщина стяжки над гофротрубами должна быть не менее 45мм.
Все упирается, позволяет ли высота помещения увеличивать общую толщину пола. Вот борьба за эту высоту и вынуждает совершать некоторых такие безумные поступки, как штробить плиты перекрытия.
На всякий случай повторю, что миллион раз на форуме говорили. Такое может привести к обрушения дома.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.02.2012 в 21:40:29
#2937717
Wolfy написал : всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п.
Вовсе и не самообман.Реально,делали монтаж электрики коттеджа в котором от каждой точки (светильник,выключатель,розетка) до вводного щита тянули отдельный кабель.Все управление осуществлялось через контроллеры.Конечно в квартире,это утопия,а в своем доме,почему,нет.
01.03.2012 в 03:41:35
#2938350
bax написал : Сначала проштробил до самой плиты половой,
Аккуратнее, по вашему полу могут идти провода сеседей снизу.
01.03.2012 в 10:17:41
#2938561
Vovtchik написал : от каждой точки (светильник,выключатель,розетка) до вводного щита тянули отдельный кабель
енто уже элементы умного дома, контроллер наверное ещё и к инету подключён, для удобства...
02.03.2012 в 12:40:42
#2941031
Аникей написал : Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит
Не такой уж большой :) Естественно шлейфовать пару блоков розеток не возбраняется.
02.03.2012 в 14:29:59
#2941225
Вот мне не понятна логика..... Объясните пожалуйста!
Вот если мы внутри квартирного щита перед группой 10 автоматов по 16А(на общий ток 160А), чтобы ограничить общий на них ток ставим автомат на 25-32А, то почему в шлейфе (из 4 розеток), защищенном автоматом 16А, можно включить в дальнюю (по подключению шлейфа) нагрузку в 16А и получить на переходных сопротивлениях контактов шлейфа нагрев контактов до оплавления изоляции?
Не нужно ли, как кто то тут или в соседних темах уже писал, что прАвильнее будет в ближней розетке сделать "распаечную коробку" установив глубокий подрозетник (60мм глубиной)?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.03.2012 в 14:38:17
#2941244
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.03.2012 в 14:39:34
#2941250
какой нормальный человек станет делать 10 линий при вводном 25А?
02.03.2012 в 14:52:00
#2941270
andrewkhv написал : Аккуратнее, по вашему полу могут идти провода сеседей снизу.
У меня первый этаж.
02.03.2012 в 14:56:12
#2941279
Мне вот электрики советуют пустить на каждую комнату по одной линии на розетки и по одной на освещение. Освещение NYM 3*2.5 а далее от распаечной коробки в центре комнаты NYM 3*1.5. Аналогично с розетками, только провода соответственно NYM 3*4 и NYM 3*2,5. На розетки на всех комнатах поставить дифавтоматы, на коридорную автомат. И советуют пайку горелкой.
02.03.2012 в 14:56:13
#2941280
drdollar написал : какой нормальный человек станет делать 10 линий при вводном 25А?
Что поделать - менталитет! :D
Нельзя же несущие стены ломать, но ломают же.
Практически каждый заказчик не просит, а ТРЕБУЕТ, чтоб у него на внутриквартирной щитке 15-20 линий было. А вводной автомат - 25А.
Может я не понял и Вы о другом хотели сказать? Вообще то о шлейфе розеток вопрос был...
П.С. Почему бы и двадцать автоматов на щитке не поставить, чтобы разделить потребителей на группы? Например щелкнул автоматом, уезжая на неделю, все отключил, кроме холодильника. Если заказчик так хочет, платит за работу нормально и ему без р азницы сколько кабеля уйдет 100 или 500 метров.
И даже если ввод (стояк) позволяет только 16А забирать, то тоже не вижу проблем. Щиток грамотно сделать и все будет в порядке. Заказчик сам поймет методом проб и ошибок, что если везде всего навключать мощного, то свет будет отключаться по всей квартире. Главное, что проводка будет защищена от пожара.
И потом, если стояк заменят, достаточно будет вводной автомат поменять на более мощный, если внутриквартирный щиток заранее был на это рассчитан.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.03.2012 в 14:59:04
#2941287
Сколько людей, столько и мнений. Чем дальше - тем больше путаюсь )))