11.01.2012 в 16:08:10
drdollar написал : Видели бы Вы специальность в моем дипломе - обхохотались бы
Ну рискну предположить что искусствовед или скажем агроном-семеновод. Но это так, лирика. Я ведь тоже ещё и театральный фотограф :)
11.01.2012 в 16:42:57
web-rr, не, в профиле написано. Я - юрист и электрику/электротехнику/монтаж не изучал (помимо форума) нигде :)
11.01.2012 в 19:19:21
все предельно ясно. Но на кухню?, я думаю 4мм., под силовые так сказать нагрузки (духовка, эл. чайник, котел, посудомойка может быть, микроволновка, проточный нагреватель на всякий случай) и при чем на каждую розетку свой кабель, и свой АВ а на стиралку еще диф. на всякий случай! хоть так можно сделать??? Это не бункер это я строю дом, штробить не надо, просто ложи кабель, подписывай что куда а потом, кгото позвать чтобы собрали щиток. если сам не смогу.
11.01.2012 в 19:31:47
влад77 написал : Но на кухню?, я думаю 4мм., под силовые так сказать нагрузки
лучше потратьте "лишние" деньги на УЗО и автоматы путёвые, бытовая розетка 16 Ампер, смысла на неё кидать больше 2.5 никакого (ну если только у Вас кухня не на другом конце города)
11.01.2012 в 19:35:04
тоесть Вы считаете что 2,5 на духовку или микроволновку вполне достаточно?
11.01.2012 в 19:40:11
влад77 написал : тоесть Вы считаете что 2,5 на духовку или микроволновку вполне достаточно?
если они укомплектованы обычными вилками то вполне! (мало того, это даже с запасом, без запаса достаточно и 1.5) на проточник совсем другой разговор, они слишком разные бывают, до 5кВт хватает 2.5 кабеля, на плиту надо 6 мм
11.01.2012 в 20:05:53
влад77 написал : на розетки провод 4мм.
Каким образом собираетесь 4 квадрата меди в розетку "запихнуть" ???
11.01.2012 в 20:21:36
Юрий-Электр написал : Каким образом собираетесь 4 квадрата меди в розетку "запихнуть"
Не инач БСДМ:confused:
11.01.2012 в 20:36:20
SoVA написал : БСДМ
БДСМ может? но там в любой момент остановиться можно... SSC
11.01.2012 в 20:46:28
Вообще сначала схемку рассчитать надо... с хвоста... предположим: кухня1: розетки рабочей поверхности (чайник, микроволновка - в сумме менее 5 кВт) - 3х2,5 ВВГ нг ls (диф 20А); кухня2: розетки холодильник и еще мелочь (менее 5кВт)- 3х2,5 ВВГ нг ls (диф 20А); кухня3: нихренасебеплитка (менее 7 кВт в пИке) - 3х6 ВВГ нг ls (диф 32А); можно еще ПВ3, но в гофре и оконцевать жилы... розетки зал: телек, музон, комп (в сумме менее 3,3 кВт) - 3х1,5 ВВГ нг ls (АВ 16А); розетки на пару спален = (предположим) залу - 3х1,5 ВВГ нг ls (АВ 16А); освещение (на 2 хотя бы зоны) - по 3х1,5 ВВГ нг ls (АВ 16А); толчок-ванная (стиралка, водогрей: менее 5 кВт) - 3х2,5 ВВГ нг ls (диф 20А); уффф..... притащили все к щиту.... собираем: вводной 2полюсник 40..50 А(с возможностью пломбы), от него счетчик, все медью 10 мм. кв., в том числе перемычки и на шины - с шин, далее остальное; и вся красота только если в стояке 16 мм кв. меди и на Вашу хату автомат 50..63А а в идеале проект надо, там и выделенная Вам мощность от Э-Сбыта... а то может придется плиточкой в 7 кил пожертвовать... реалисты ещё добавляют такие полезные приборы как:
11.01.2012 в 20:59:10
влад77, Вы - монстр :) Слушайте Юр!
Соответственно, под линию с автоматом С16 смело достаточно 2,5 кв. Если кабель 100% качественного производителя то при одиночной прокладке и негорючем материале стены можно даже рискнуть В20 поставить, но не стОит Так что хватит Вам 2,5 за глаза. На проточник же надо тянуть отдельную линию, так как мне мой в своё время сжег распайку. Напишите мощность и модель - Вам подскажут под него сечение и АВ.
11.01.2012 в 21:52:41
влад77,
влад77 написал : Услышав разного
влад77 написал : с запасом так сказать прочности.
Будет, так же не лишним, - использовать только один раз кусок мыла, зубную щетку и тапочки.... Совет - к доктору:( Войдете к доктору и скажите: Раньше я был - неуверенным, но теперь я в этом сомневаюсь, помогите.
11.01.2012 в 22:49:35
с запасом то хорошо, но всё равно розетки и выключатели не выдержат, нужно знать меру)))
14.01.2012 в 16:47:16
влад77 написал : просто ложи кабель, подписывай что куда а потом, кгото позвать чтобы собрали щиток.
не каждый просто согласится соединять распредширок. Даже если все подписано. Обычно нанимают древнего электрика который лет 20 ни где не работал а ходил только розетки у бабушек чинил, на бутылку зарабатывая. Такой и здесь согласится не задумываясь о последствиях. ( сколько было таких клиентов которые не согласились на мои условия, а в дальнейшем просящих переделать и переплатив вдвойне.) Сложного в этом нет ничего, была бы схема подключения. Ну и конечно время уйдет.
14.01.2012 в 17:14:26
юра Т написал : на плиту надо 6 мм
зачем на плиту такое течение? Или я что то пропустил. В частном доме зачем такая плита которая 11 киловат. Я по течению провода говорю. Достаточно будет 4кв.мм в установках 220в допускается до 9 киловат. Это о медных проводах. О остальных проводах не буду говорить. Сказано уже много. Но вот на розетки 4 кв. Делать дурость полнейшая. Тем более все будет разделено по группам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу