11.01.2012 в 00:43:39
и как теперь с этим жить?
11.01.2012 в 01:54:35
11.01.2012 в 12:46:39
vasilk написал : А вот это соединение не криво спаяно?
Действительно ! Не дали остыть трубе с уголком
11.01.2012 в 15:20:16
А где обратные клапаны после счетчиков?
Гребенки на полипропилене это особо тонкое (точнее толстое) извращение...
И тянуть столь длинные ГП не кошерно. Можно было полипропиленом вывести с водорозетками. И если ставить ГП, то только снаружи...
Ну а уголок надо переделать. Небольшой перекос может и не критичен, но здесь очень уже круто заломлено...
11.01.2012 в 20:26:18
Можно по плитке вопрос? Ооочень понравилась белая и красная - такие ищу давно. Марку не подскажете? Заранее спасибо!
11.01.2012 в 21:39:50
Косожихин написал : Просто опрессуйте систему избыточным давлением. 1 500 рублей за выезд и 2 часа опрессовки системы
Это в данном случае не выход ,часа два может и выдержит ,а вот криво припаянный уголок может рвануть в любой момент(сояк постоянно в движении:)). Беспокоит опять же качество пайки там ,где этого не видно.
NNN написал : На Вашем месте я бы нептуны поставил
Лучше тогда уж
@fev.santeh Инста
11.01.2012 в 22:08:56
EV.SA написал : Лучше тогда уж
в данном контексте "нептуны"="система защиты от протечек". а что чего лучше- вопрос вторичный.
13.01.2012 в 23:14:41
Vobbler, isla tiles. Полгода назад была только в хоттабыче.
06.12.2012 в 12:37:24
Приезжал тут на днях на один объект, своё мнение владельцу квартиры по поводу качества монтажа высказал, просьба коллегам оставить и свои комментарии на сей счет. Вкратце - последовательность подключения:
а) в торец всех коллекторов вкручены безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой б) трубопроводы замурованы в стены без утеплителя в) безродные латунные заглушки непосредственно на стояке на отводах для ПС. г) пожарный шланг висит на стене( в красном чехле) без возможности его подключения. д) коллекторы FAR куплены на рынке (обратите внимание на вентили)
06.12.2012 в 12:44:44
я владелец квартиры, по просьбе Tehnik-san, выкладываю размеченный план стояка:
напишите плз, на что лучше заменить "безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой" (размер 3/4?). Вы говорили, а уже испарилось из памяти
06.12.2012 в 13:29:38
По первым фоткам ТС: В той загогулине из фановой трубы пардон гомно не застревает? Замысловатые загогулины 50-ки тоже радуют :) Про длинные гибкие подводы - молчу, 5-7 лет и соседи снизу будут "рады" :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.