Basil79
Basil79
Эксперт

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

11.01.2012 в 00:43:39

и как теперь с этим жить?

0
Andrey85
Andrey85
Новичок

Регистрация: 07.06.2010

Москва

Сообщений: 41

11.01.2012 в 01:54:35

0
Вложение
plumbery
plumbery
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Иркутск

Сообщений: 419

11.01.2012 в 12:46:39

vasilk написал : А вот это соединение не криво спаяно?

Действительно ! Не дали остыть трубе с уголком

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.01.2012 в 15:20:16

А где обратные клапаны после счетчиков?

Гребенки на полипропилене это особо тонкое (точнее толстое) извращение...

И тянуть столь длинные ГП не кошерно. Можно было полипропиленом вывести с водорозетками. И если ставить ГП, то только снаружи...

Ну а уголок надо переделать. Небольшой перекос может и не критичен, но здесь очень уже круто заломлено...

0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.01.2012 в 20:26:18

Можно по плитке вопрос? Ооочень понравилась белая и красная - такие ищу давно. Марку не подскажете? Заранее спасибо!

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

11.01.2012 в 21:39:50

Косожихин написал : Просто опрессуйте систему избыточным давлением. 1 500 рублей за выезд и 2 часа опрессовки системы

Это в данном случае не выход ,часа два может и выдержит ,а вот криво припаянный уголок может рвануть в любой момент(сояк постоянно в движении:)). Беспокоит опять же качество пайки там ,где этого не видно.

NNN написал : На Вашем месте я бы нептуны поставил

Лучше тогда уж http://gidrolock.ru сравнивал ,гидролоки сделаны серьезнее ,без всяких пластиковых шестерен в редукторе.

0

@fev.santeh Инста

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.01.2012 в 22:08:56

EV.SA написал : Лучше тогда уж

в данном контексте "нептуны"="система защиты от протечек". а что чего лучше- вопрос вторичный.

0
Andrey85
Andrey85
Новичок

Регистрация: 07.06.2010

Москва

Сообщений: 41

13.01.2012 в 23:14:41

Vobbler, isla tiles. Полгода назад была только в хоттабыче.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

06.12.2012 в 12:37:24

Приезжал тут на днях на один объект, своё мнение владельцу квартиры по поводу качества монтажа высказал, просьба коллегам оставить и свои комментарии на сей счет. Вкратце - последовательность подключения:

  1. Шар. кран Itap(1)
  2. Косой фильтр-грязевик Itap (2 и 8)
  3. Редуктор давления Watts (3 и 7)
  4. Фильтр тонкой очистки TM со сливом в канализацию (4)
  5. Счетчик-водомер с пластиковым клапаном в американке водомера на выходе (5)
  6. Коллекторы (6)

а) в торец всех коллекторов вкручены безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой б) трубопроводы замурованы в стены без утеплителя в) безродные латунные заглушки непосредственно на стояке на отводах для ПС. г) пожарный шланг висит на стене( в красном чехле) без возможности его подключения. д) коллекторы FAR куплены на рынке (обратите внимание на вентили)

0
Вложение
Exoter
Exoter
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 12:44:44

я владелец квартиры, по просьбе Tehnik-san, выкладываю размеченный план стояка:

напишите плз, на что лучше заменить "безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой" (размер 3/4?). Вы говорили, а уже испарилось из памяти

0
Вложение
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 13:29:38

По первым фоткам ТС: В той загогулине из фановой трубы пардон гомно не застревает? Замысловатые загогулины 50-ки тоже радуют :) Про длинные гибкие подводы - молчу, 5-7 лет и соседи снизу будут "рады" :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.