06.12.2012 в 12:37:24
Приезжал тут на днях на один объект, своё мнение владельцу квартиры по поводу качества монтажа высказал, просьба коллегам оставить и свои комментарии на сей счет. Вкратце - последовательность подключения:
а) в торец всех коллекторов вкручены безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой б) трубопроводы замурованы в стены без утеплителя в) безродные латунные заглушки непосредственно на стояке на отводах для ПС. г) пожарный шланг висит на стене( в красном чехле) без возможности его подключения. д) коллекторы FAR куплены на рынке (обратите внимание на вентили)
06.12.2012 в 12:44:44
я владелец квартиры, по просьбе Tehnik-san, выкладываю размеченный план стояка:
напишите плз, на что лучше заменить "безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой" (размер 3/4?). Вы говорили, а уже испарилось из памяти
06.12.2012 в 13:29:38
По первым фоткам ТС: В той загогулине из фановой трубы пардон гомно не застревает? Замысловатые загогулины 50-ки тоже радуют :) Про длинные гибкие подводы - молчу, 5-7 лет и соседи снизу будут "рады" :)
06.12.2012 в 13:37:40
Тут надо всё менять. Думаю Вам уже об этом уважаемый нами спец сказал!
06.12.2012 в 14:13:08
не понял, что все. и почему.
Про длинные гибкие подводы - молчу, 5-7 лет и соседи снизу будут "рады"
это вы про рехау?
06.12.2012 в 14:15:01
Если вы ТС и называете шланги "Рехавой" то да :)
06.12.2012 в 14:15:23
Электромагнитные клапаны почём такие?
они где? цифра по схеме?
В той загогулине из фановой трубы пардон гомно не застревает? Замысловатые загогулины 50-ки тоже радуют
тоже не понял, про какие загогулины речь
06.12.2012 в 14:17:44
Если вы ТС и называете шланги "Рехавой" то да
я не ТС, я владелец кв-ры. и в сантехнике и сленге не разбираюсь, поэтому просил уточнить. никаких гибких подводок, кроме рехау разводки и дренажей от кондиционера в стояке нет.
06.12.2012 в 14:21:10
ТС - топикстартер Загогулины у него на фотографиях в первом посте топика
06.12.2012 в 14:32:28
д) коллекторы FAR куплены на рынке (обратите внимание на вентили)
а что, что-то не так? Вы вроде их одобрили при осмотре :)
06.12.2012 в 14:53:31
Силуминовые заглушки обязательно заменю, на них Техник-сан первым делом и указал. Еще бы понять только, какие купить, что спросить у продавца, чтобы выдал то что надо :) Так и называются, заглушки на коллекторы? Если несложно, какую-нибудь бы ссылку на хорошие заглушки! Больше вроде безродных не помню, если только что попалось поддельное. Фитинги в основном брали рехау, но есть часть Tiemme. Почти все куплено у офиц дилера рехау (Терем). Но коллекторов там не было, рабочий уговорил купить на рынке фаровские вот эти. + Еще пару каких-то переходников покупал на рынке, с его слов (например трубу нержавейку, которая подходит к коллектору).
06.12.2012 в 16:05:30
Andrey85,
На первом фото виднеются роль-ставни, которыми закрывается сантехразводка. Можно фото общим планом, пожалуйста.
Ну или может кто еще подкинет фоток как такие рольставни в интерьере санузла смотрятся.
06.12.2012 в 16:26:52
спасибо, попытаюсь сантехнику рассказать потом. как Вы рассмотрели то его, я вот в упор не вижу :) профи. Техник-сан тоже помню говорил на счет его замены, теперь понятно как и чего.
06.12.2012 в 16:46:02
Снаружи его не видно.
а как же Вы поняли, что он там стоит? и Техник-сан как-то понял. Фантастика :)
06.12.2012 в 17:14:02
Exoter Шаманили... или в хрустальный шар смотрели... :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.