Приезжал тут на днях на один объект, своё мнение владельцу квартиры по поводу качества монтажа высказал, просьба коллегам оставить и свои комментарии на сей счет. Вкратце - последовательность подключения:

  1. Шар. кран Itap(1)
  2. Косой фильтр-грязевик Itap (2 и 8)
  3. Редуктор давления Watts (3 и 7)
  4. Фильтр тонкой очистки TM со сливом в канализацию (4)
  5. Счетчик-водомер с пластиковым клапаном в американке водомера на выходе (5)
  6. Коллекторы (6)

а) в торец всех коллекторов вкручены безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой б) трубопроводы замурованы в стены без утеплителя в) безродные латунные заглушки непосредственно на стояке на отводах для ПС. г) пожарный шланг висит на стене( в красном чехле) без возможности его подключения. д) коллекторы FAR куплены на рынке (обратите внимание на вентили)

0
Вложение
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 12:44:44

я владелец квартиры, по просьбе Tehnik-san, выкладываю размеченный план стояка:

напишите плз, на что лучше заменить "безродные силуминовые заглушки с нар. резьбой" (размер 3/4?). Вы говорили, а уже испарилось из памяти

0
Вложение
Аватар пользователя
matroskin210

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 13:29:38

По первым фоткам ТС: В той загогулине из фановой трубы пардон гомно не застревает? Замысловатые загогулины 50-ки тоже радуют :) Про длинные гибкие подводы - молчу, 5-7 лет и соседи снизу будут "рады" :)

0
Аватар пользователя
серго-70

Местный

Регистрация: 25.05.2010

Химки

Сообщений: 71

06.12.2012 в 13:37:40

Тут надо всё менять. Думаю Вам уже об этом уважаемый нами спец сказал!

0
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 14:13:08

не понял, что все. и почему.

Про длинные гибкие подводы - молчу, 5-7 лет и соседи снизу будут "рады"

это вы про рехау?

0
Аватар пользователя
matroskin210

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 14:15:01

Если вы ТС и называете шланги "Рехавой" то да :)

0
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 14:15:23

Электромагнитные клапаны почём такие?

они где? цифра по схеме?

В той загогулине из фановой трубы пардон гомно не застревает? Замысловатые загогулины 50-ки тоже радуют

тоже не понял, про какие загогулины речь

0
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 14:17:44

Если вы ТС и называете шланги "Рехавой" то да

я не ТС, я владелец кв-ры. и в сантехнике и сленге не разбираюсь, поэтому просил уточнить. никаких гибких подводок, кроме рехау разводки и дренажей от кондиционера в стояке нет.

0
Аватар пользователя
matroskin210

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 14:21:10

ТС - топикстартер Загогулины у него на фотографиях в первом посте топика

0
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 14:32:28

д) коллекторы FAR куплены на рынке (обратите внимание на вентили)

а что, что-то не так? Вы вроде их одобрили при осмотре :)

0
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 14:53:31

Силуминовые заглушки обязательно заменю, на них Техник-сан первым делом и указал. Еще бы понять только, какие купить, что спросить у продавца, чтобы выдал то что надо :) Так и называются, заглушки на коллекторы? Если несложно, какую-нибудь бы ссылку на хорошие заглушки! Больше вроде безродных не помню, если только что попалось поддельное. Фитинги в основном брали рехау, но есть часть Tiemme. Почти все куплено у офиц дилера рехау (Терем). Но коллекторов там не было, рабочий уговорил купить на рынке фаровские вот эти. + Еще пару каких-то переходников покупал на рынке, с его слов (например трубу нержавейку, которая подходит к коллектору).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.12.2012 в 16:05:30

Andrey85,

На первом фото виднеются роль-ставни, которыми закрывается сантехразводка. Можно фото общим планом, пожалуйста.

Ну или может кто еще подкинет фоток как такие рольставни в интерьере санузла смотрятся.

0
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 16:26:52

спасибо, попытаюсь сантехнику рассказать потом. как Вы рассмотрели то его, я вот в упор не вижу :) профи. Техник-сан тоже помню говорил на счет его замены, теперь понятно как и чего.

0
Аватар пользователя
Exoter

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Москва

Сообщений: 32

06.12.2012 в 16:46:02

Снаружи его не видно.

а как же Вы поняли, что он там стоит? и Техник-сан как-то понял. Фантастика :)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.12.2012 в 17:14:02

Exoter Шаманили... или в хрустальный шар смотрели... :D

  1. Они знают как комплектуются данные счетчики http://www.beregun.ru/watermeter/
  2. Они не увидели отдельного обратного клапана за счетчиком. А его установку вообще-то требуют в обязательном порядке...