serj_mobias написал : Ввод на 40 ампер а узо должно стоять на 63 ампера.

подскажи, почему так делается? И почему тогда другие узо на схеме меньше? Буду рад узнать такие подробности.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

13.01.2012 в 21:25:43

Elektronix написал : УЗО должно стоять меньшего ампера.

Что вы курили? Номинал УЗО на ступень выше, т.е. ваш пост прав с точностью до наоборот.

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

13.01.2012 в 23:07:53

SoVA написал : Что вы курили?

это к теме не относится.

0
Singapore
Singapore
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 11

13.01.2012 в 23:09:37

Smily, А чем сан. узел в "старых" домах отличается от новых? Повторю, что вся проводка в квартире будет заменена на медь. Что касается вводного кабеля, то его я тоже планирую заменить на максимально возможный.

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

13.01.2012 в 23:12:53

SoVA написал : Номинал УЗО на ступень выше, т.е. ваш пост прав с точностью до наоборот.

Я спорить не собираюсь, в данный момент не прав и по этому спрашиваю почему Узо ставится на ступень выше.

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

13.01.2012 в 23:21:11

Singapore написал : Smily, А чем сан. узел в "старых" домах отличается от новых?

Ничем не отличается. просто напросто воще не разрешается устанавливать розетки в помещении с/у но на это мало кто обращает внимание, тем более в своих домах и квартирах (к стати в квартирах их не делают до приемки дома,) А далее сам себе хозяин. что только не нагородят в сан узлах.

0
si3
si3
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Минск

Сообщений: 10

14.01.2012 в 16:14:56

  1. смысл закладывать 3x2.5 если автомат 16А
  2. для такого помещения многовато групп

конечно, если денег не жаль или кабель уже есть, то можно сечение и побольше заложить

0
aequit
aequit
Новичок

Регистрация: 18.09.2010

Волгоград

Сообщений: 98

14.01.2012 в 16:41:15

Elektronix написал : Я спорить не собираюсь, в данный момент не прав и по этому спрашиваю почему Узо ставится на ступень выше.

АВ должен защищать УЗО. В УЗО только дифзащита, там нет защиты от сверхтоков, как в АВ. Поэтому УЗО берётся на одну ступень выше по допустимому току, чем АВ. В крайнем случае допустимо, чтобы их номиналы были равны.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2012 в 16:43:33

Было бы неплохо фото щитка и особенно проводов ввода в него посмотреть. Если там что-то вроде этого, то тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153765 вам в помощь, там в конце фотка результата, вполне неплохо получилось.

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

14.01.2012 в 20:25:03

aequit написал : АВ должен защищать УЗО. В УЗО только дифзащита,

Спасибо за ответ. УЗО на 63А это его рабочий ток до которого рассчитаны его элементы. Такой же ток указан и на простых рубильниках и на розетках, как я с этой селективностью пролетел. Сам себе голову забил, Ладно еще всем спасибо за встряску застоявших мозгов.

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

14.01.2012 в 20:32:03

si3 написал : можно сечение и побольше заложить

только вот с большим сечением приборы очень не удобно устанавливать. но а на освещение конечно более 1,5 не нужно делать.

0