16.01.2012 в 13:19:09
Ну я не знаю, что там собрался ТС подключать, вижу, что на 4квадрата 32А - ну и пишу, что надо 6кв.
16.01.2012 в 13:27:05
Мощность духовых шкафов от 3 до 4 кВт в среднем. Для 4 кВТ 2,5 мм2 мало, поэтому указано 4 мм2. Единственное что автомат надо меньшим номиналом брать получается.
Пример про линии и кабель мне не понятен. От щитка до распределительных коробок в каждой из комнат прокладывается кабель, а от коробок прокладывается кабель до розеток.
В каком месте тут можно сэкономить кабель путем объединения их в одну линию? Несколько метров кабеля считаю некритичным.
16.01.2012 в 13:33:58
ТС, что Вы подразумеваете под дивайсом "дух. шкаф"? Зачем Вам на него 3*4 и АВДТ 32/0,03, неужели нашли такой мощный? Что за модель?
16.01.2012 в 13:42:33
Да сейчас на нормальный шкаф (электролюкс, бош) 3 кВт минимум требуется, а то и больше.
16.01.2012 в 13:47:48
Ну тогда диф 25А\30мА и кабель 4 квадрата
16.01.2012 в 14:07:36
3 кВт- 3*2,5 16/0,03 нормуль нашел "бош" самый мощный, с какими-то безумными режимами работы, потребляет 3600... Действительно 3*2,5 и 16/0,03 мало...Хотя... Но однако вилка у него стандартная для обычных розеток (16А), придется либо ставить мощную розетку и новую вилку (лишаясь гарантии) или подключать кабель напрямую к шкафу (и снова лишаться гарантии)... Просто мысли вслух. Рядовые духовые шкафы потребляют до 2700 Вт...
16.01.2012 в 14:31:44
Singapore написал : А чем сан. узел в "старых" домах отличается от новых?
Тем что там по проекту не предусмотрена "электрика", вы не сможете адекватно обезопасить себя от китайской стиралки. Есть спец тема с вопросами по безопасности, там этот вопрос описан.
16.01.2012 в 14:47:26
MICKAEL написал : вилка у него стандартная для обычных розеток (16А),
Это да. 2,5 тогда предпочтительней.
P.S. Тут недавно тема была, когда на кухню 6квадратов заведено, а духовка с варочно с вилками\клеммниками. А что если подлючать обычные розетки сложенным вдвое проводом 2,5квадрата? Тогда кусок меньшего сечения исключен, а то возникают идеи поставить щиток с 2-мя автоматами по 16А под каждую розетку.
16.01.2012 в 15:03:54
Пересмотрел схему. Что скажете? Кабель на духовой шкаф оставил 4 мм2 на всякий случай, но дифф. автомат поставил на 16А, чтобы защитить розетку.