16.01.2012 в 22:59:23
Кондиционеры ето отделные линии их стоит убрать из под узо.
16.01.2012 в 23:02:16
И снова седая ночь... и главный противник УЗО на кондеи вновь с нами :) Кстати, serj_mobias, Вас часто за это критикуют гуру... Не подкола, почему Вы всегда советуете ставить кондеи без УЗО? Просто хоть убейте не поверю, что женщина (если захочет протереть кондей) пойдет сначала в щитке ковыряться?
16.01.2012 в 23:17:07
web-rr написал : Ну в связи с выделением отдельной линии на холодильник просится установка ещё и выключателя нагрузки (на всё, оставляя только холодильник). Но ВН он дорогой. Можно обойтись автоматом (про селективность лучше не спрашивайте).
Щит раздувается до неимоверных размеров, может есть тогда смысл поменять местами ВА и УМЗ, а Диф. на холодильник запитать перед ВА?
serj_mobias Кондиционеры ето отделные линии их стоит убрать из под узо
Думаю ничего страшного не случится, если кондеи останутся под защитой УЗО.
16.01.2012 в 23:50:12
Романыч, не перед, а под одну двухполюсную гребенку
16.01.2012 в 23:56:34
Кондиционер не должен находится под узо потому не потечёт ток через ево корпус.
16.01.2012 в 23:58:34
Ну женщина если не дура то подойдет к щитку и отключит автомат на кондиционер.
17.01.2012 в 00:00:45
А самый оптималный вариант на линии кондиционеров подключить к Вводному автомату.
17.01.2012 в 00:02:57
serj_mobias написал : Кондиционер не должен находится под узо потому не потечёт ток через ево корпус.
Ну так я понимаю, что слово "не должен" это всего лишь, что возможно использование линии под кондей без защиты УЗО. Ну так от того что данные линии находятся после УЗО плохого ничего не случится.
drdollar написал : Романыч, не перед, а под одну двухполюсную гребенку
Авот с этим уже сложнее, моих познаний в электрике не хватает))) щас попробую набросать схемку
Ну вот так я понимаю схему под одну гребенку
Только в данной схеме,всё что после ВА не защищено УМЗ:help
17.01.2012 в 01:06:13
Романыч написал : Щит раздувается до неимоверных размеров
Свет с/у надо тоже прицепить куда нибудь, а то на схеме вроде нет. М-да щитки на 36М уже вас ждут:)
17.01.2012 в 01:16:38
kru написал : Свет с/у надо тоже прицепить куда нибудь, а то на схеме вроде нет. М-да щитки на 36М уже вас ждут:)
Да свет уже есть, вместе с вытяжой в с\у
17.01.2012 в 04:26:36
Serj_mobias, он как всегда против. Как Баба Яга с голосом Аросевой из мультика. А почему мы всё равно понять не сможем. Ибо сказано в писании сержиковом "потому не потечёт ток через ево корпус". Над разгадкой этой фразы теперь будут биться 100 самых умных блондинок Москвы. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу