mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

27.08.2013 в 21:17:31

romapres написал : Да и смысл в этом есть - зачем летом гонять воздух через два калорифера. Потери давления опять же.

Да, уменьшение потерь давления поможет поддержать производительность установки при сильной жаре летом (если нет запаса производительности вентилятора). Только что с Бризартом обсуждали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97752&p=3991087&viewfull=1#post3991087

Ким написал : Если повнимательнее посмотреть то кроме этого "косяков" хватает в той же логике предполагаемой работы. Про "остальное" уж промолчу .....

Какие все загадочные, нет чтобы просто взять и перечислить косяки.

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

27.08.2013 в 21:25:07

Ким написал : "косяков" хватает в той же логике предполагаемой работы. Про "остальное" уж промолчу ..

Ким, буду признателен, если укажите на косяки.

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

27.08.2013 в 21:27:58

mr-h написал : поможет поддержать производительность установки при сильной жаре летом

Тут как раз все хорошо. Вентилятор купил с запасом - аж 1200 м3.

0
kikigor
kikigor
Новичок

Регистрация: 20.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 4

28.08.2013 в 12:06:22

romapres написал : В самом контроле заявлено 3 режима - звонил в техподдержку, специально узнавал: 1 - срабатывает по температуре воздуха в канале. Разработчик обещает что включится электрическая секция по ШИМ. 2 - срабатывает по снижению температуры обратной воды ниже дежурного. Разработчик обещает что откроется полностью кран включится электрическая секция по ШИМ. 3 - срабатывает по снижения температуры обратной воды ниже "Угрозы замораживания". Закрывается заслонка, выключается вентилятор и открывается полностью кран. 4 - планирую поставить капилярный термостат (он есть на схеме), который в обход контролера выключает вентилятор, закрывает заслонки и выключает все электрические калориферы.

Тоже обдумываю похожую систему.. Но по защите еще вопрос:

  • Произошла авария на электроподстанции (например от перегрузки электросети). Вырубилось электричество в районе. Соответственно отключились насосы подкачки в системе отопления. На улице -30. Как защитить систему от разморозки? Пока что для себя вижу лишь гликолевую развязку...
0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

28.08.2013 в 12:34:11

kikigor написал : Как защитить систему от разморозки

Сейчас предусмотрен только одна защита - закрытие входной заслонки. Причем у меня их будет две. Одна на балконе перед приточным вентилятором, а вторая в теплом помещении перед электрическим калорифером. Время закрытия заслонки 30 сек. при хорошем морозе может и замерзнуть.

Есть еще один вариант - поставить UPS на рециркуляционный насос. Он будет качать по малому кругу. Возможно это спасет от разморозки за время закрытия заслонки.

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

28.08.2013 в 12:52:44

romapres написал : Время закрытия заслонки 30 сек. при хорошем морозе может и замерзнуть.

Где-то в каталогах, уже не помню где, видел быстродействующие приводы, там время вроде несколько секунд было. Вот только опять не помню, были ли там с возвратной пружиной приводы. Думаю, можно попробовать поискать.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

28.08.2013 в 13:44:49

Для пружинного привода время открытия от 75 до 125 сек, закрытие - 30-60 сек ( в мороз). Все в зависимости от производителя привода и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

28.08.2013 в 15:13:17

mr-h написал : Где-то в каталогах, уже не помню где, видел быстродействующие приводы, там время вроде несколько секунд было. Вот только опять не помню, были ли там с возвратной пружиной приводы. Думаю, можно попробовать поискать.

Вот нашел вроде http://www.belimo.ch/CH/EN/Product/Actuators/ProductCat.cfm?CatNr=0208030101&TopCatNr=020803, время открытия/закрытия 4 сек. Этот клапан без возвратной пружины, но с резервированием питания при помощи суперконденсатора, соответственно при пропадании питания заряда суперконденсатора хватает, чтобы закрыть заслонку. Надо только подробнее документацию почитать, там вроде 10 сек задержка перед закрытием при пропадании (типа защита от скачков напряжения), можно ли отключить или уменьшить эту задержку.

P.S. Вот еще наверно более подходящий вариант http://www.belimo.ch/CH/EN/Product/Actuators/ProductDetail.cfm?MatNr=NKQ24P-1&CatNr=0205050101&

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

28.08.2013 в 15:34:03

mr-h написал : Где-то в каталогах, уже не помню где, видел быстродействующие приводы, там время вроде несколько секунд было. Вот только опять не помню, были ли там с возвратной пружиной приводы. Думаю, можно попробовать поискать.

Мы на таких заслонках обожглись когда проскакивают кратковременные просадки напряжения (мигнет свет) Заслонка закрывается не смотря на появившуюся фазу и не открывается обратно.Были в шоке.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

28.08.2013 в 15:36:45

kikigor написал : Как защитить систему от разморозки? Пока что для себя вижу лишь гликолевую развязку...

Если помещение не предусматривает быстрое вымерзание,то достаточно закрыть заслонку пружинным приводом.Лучше двумя.

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

28.08.2013 в 15:43:30

GEMINI написал : Мы на таких заслонках обожглись когда проскакивают кратковременные просадки напряжения (мигнет свет) Заслонка закрывается не смотря на появившуюся фазу и не открывается обратно.Были в шоке.

Те, Belimo по ссылкам, вроде с задержкой при пропадании срабатывают (защита от скачков), за счет энергии суперконденсатора. А у Вас наверно были чисто механические без задержки?

0