romapres написал : В самом контроле заявлено 3 режима - звонил в техподдержку, специально узнавал: 1 - срабатывает по температуре воздуха в канале. Разработчик обещает что включится электрическая секция по ШИМ. 2 - срабатывает по снижению температуры обратной воды ниже дежурного. Разработчик обещает что откроется полностью кран включится электрическая секция по ШИМ. 3 - срабатывает по снижения температуры обратной воды ниже "Угрозы замораживания". Закрывается заслонка, выключается вентилятор и открывается полностью кран. 4 - планирую поставить капилярный термостат (он есть на схеме), который в обход контролера выключает вентилятор, закрывает заслонки и выключает все электрические калориферы.

Тоже обдумываю похожую систему.. Но по защите еще вопрос:

  • Произошла авария на электроподстанции (например от перегрузки электросети). Вырубилось электричество в районе. Соответственно отключились насосы подкачки в системе отопления. На улице -30. Как защитить систему от разморозки? Пока что для себя вижу лишь гликолевую развязку...
0
Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

28.08.2013 в 12:34:11

kikigor написал : Как защитить систему от разморозки

Сейчас предусмотрен только одна защита - закрытие входной заслонки. Причем у меня их будет две. Одна на балконе перед приточным вентилятором, а вторая в теплом помещении перед электрическим калорифером. Время закрытия заслонки 30 сек. при хорошем морозе может и замерзнуть.

Есть еще один вариант - поставить UPS на рециркуляционный насос. Он будет качать по малому кругу. Возможно это спасет от разморозки за время закрытия заслонки.

0
Аватар пользователя
mr-h

Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

28.08.2013 в 12:52:44

romapres написал : Время закрытия заслонки 30 сек. при хорошем морозе может и замерзнуть.

Где-то в каталогах, уже не помню где, видел быстродействующие приводы, там время вроде несколько секунд было. Вот только опять не помню, были ли там с возвратной пружиной приводы. Думаю, можно попробовать поискать.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

28.08.2013 в 13:44:49

Для пружинного привода время открытия от 75 до 125 сек, закрытие - 30-60 сек ( в мороз). Все в зависимости от производителя привода и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
mr-h

Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

28.08.2013 в 15:13:17

mr-h написал : Где-то в каталогах, уже не помню где, видел быстродействующие приводы, там время вроде несколько секунд было. Вот только опять не помню, были ли там с возвратной пружиной приводы. Думаю, можно попробовать поискать.

Вот нашел вроде http://www.belimo.ch/CH/EN/Product/Actuators/ProductCat.cfm?CatNr=0208030101&TopCatNr=020803, время открытия/закрытия 4 сек. Этот клапан без возвратной пружины, но с резервированием питания при помощи суперконденсатора, соответственно при пропадании питания заряда суперконденсатора хватает, чтобы закрыть заслонку. Надо только подробнее документацию почитать, там вроде 10 сек задержка перед закрытием при пропадании (типа защита от скачков напряжения), можно ли отключить или уменьшить эту задержку.

P.S. Вот еще наверно более подходящий вариант http://www.belimo.ch/CH/EN/Product/Actuators/ProductDetail.cfm?MatNr=NKQ24P-1&CatNr=0205050101&

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

28.08.2013 в 15:34:03

mr-h написал : Где-то в каталогах, уже не помню где, видел быстродействующие приводы, там время вроде несколько секунд было. Вот только опять не помню, были ли там с возвратной пружиной приводы. Думаю, можно попробовать поискать.

Мы на таких заслонках обожглись когда проскакивают кратковременные просадки напряжения (мигнет свет) Заслонка закрывается не смотря на появившуюся фазу и не открывается обратно.Были в шоке.

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

28.08.2013 в 15:36:45

kikigor написал : Как защитить систему от разморозки? Пока что для себя вижу лишь гликолевую развязку...

Если помещение не предусматривает быстрое вымерзание,то достаточно закрыть заслонку пружинным приводом.Лучше двумя.

0
Аватар пользователя
mr-h

Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

28.08.2013 в 15:43:30

GEMINI написал : Мы на таких заслонках обожглись когда проскакивают кратковременные просадки напряжения (мигнет свет) Заслонка закрывается не смотря на появившуюся фазу и не открывается обратно.Были в шоке.

Те, Belimo по ссылкам, вроде с задержкой при пропадании срабатывают (защита от скачков), за счет энергии суперконденсатора. А у Вас наверно были чисто механические без задержки?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

28.08.2013 в 16:50:51

mr-h написал : ..... время открытия/закрытия 4 сек. .....

Что-то ни разу не сталкивался чтобы на отсечных клапанах ставили привода с таким мАлым временем откр./закр. Минимально на открытие, если не ошибаюсь, 60 сек, а то и больше.

mr-h написал : .... Те, Belimo по ссылкам, вроде с задержкой при пропадании срабатывают (защита от скачков), за счет энергии суперконденсатора. А у Вас наверно были чисто механические без задержки? ...

В инструкции по ссылке написано, что привод возможно сработает если будет заряжен конденсатор. А если нет, то по логике, может и не сработать. Что возможно и получалось. Энергии хватило на закрытие при просадке а обратно открыть уже ничего не получалось ....

Пы. Сы. Да уж, а привод интересен. Все таки не понятно, зачем нужна такая скорость открытия клапана в вентиляции.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

28.08.2013 в 17:06:50

Всем добрый вечер.

Привод один я уже купил - Belimo с возвратной пружиной. С этим мне все понятно.

Если не сложно - укажите какие "косяки" есть в схеме управления.

0
Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

02.09.2013 в 13:13:52

После третьей переделки , щиток приобрел законченный вид.

Для тестирования щитка был собран стенд

Роль электрического калорифера играл чайник . Он же имитировал повышение температуры обратной воды и воздуха в канале.

В ходе тестирования различных режимов был был найден "баг" прошивки контролера при совместной работе водяного и электрического калорифера. При недостаточной температуре обратной воды при включении контролера, он ждет 10 мин. на прогрев водяного калорифера. По прошествии 10 мин., если температура обратной воды не вышла на режим, контролер открывает заслонку и включает вентилятор, а должен сначала сделать прогрев электрического калорифера. В результате холодный воздух попадает на термостат защиты от замораживания (сегодня ночью было +14) и система падает по защите от замораживания. В техподдержке обещали исправить ошибку, надеюсь успеют до морозов :).

0
Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

02.09.2013 в 13:22:09

Электрический калорифер был разбит на две секции 2 кВт + 1кВт. На фото результат.

Было

Стало

Здесь же внутри калорифера размещено твердотельное реле, которое по сигналу с контролера OPTIMUS 911 по ШИМ управляет секцией 1 кВт.

Секция в 2 кВт была скомутирована на PULSER.

Так же был взят ноль N с контакта защиты от перегрева калорифера и заведен на контролер OPTIMUS 911. По этому сигналу полностью отключается вся система, включая оба электрических калорифера и закрываются все заслонки.

0
Вложение
Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

02.09.2013 в 13:26:28

На водяной калорифер был установлен капиллярный термостат.

А перед водяным калорифером установлен датчик температуры от PULSER

0
Вложение
Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

02.09.2013 в 13:29:32

Закончил монтаж щитка и калориферов.

Сегодня ночью система уже работала в режиме вода+электричество плавно (пока, естественно без воды).

Пока замечаний нет.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

02.09.2013 в 14:23:04

Всего парочка простых вопросиков, т.к. касаются вечной перестраховки .... :) В прошлую зиму у Вас в работе был эл.калорифер или нет ???? Если был, то Вы хоть единожды проверяли температуру его нагрева ???? Если не проверяли, то для ТТР место установки выбрали как оптимальное - "плоскость" и рядом с потребителем, который надо вкл/откл. Из каких соображений выбрали кабель для подключения термоустановки ???? Из того что самый дешевый и, везде где возможно, запрещенный, и не выдерживающий высоких температур ???

В свое время использовал электро калориферы многих производителей. И у них у всех была одна особенность - корпус был всегда горячий, почему и никогда их не утепляли. Сама клеммная коробка калорифера пусть и не была горячей (рука держала) но и холодной не назовешь. А для ТТР необходим теплоотвод. Все таки стоит убрать его из калорифера. А еще лучше, врезать его радиаторами ДО всех калориферов, чтобы холодный воздух охлаждал радиатор ТТР. А так как Вы его прилепили - мне кажется, долго не выдержит, быстро пушной зверек его посетит.

И еще, пусть и реклама, но стоит посмотреть. С электрокалорифером шутки плохие. "Лучше перебдеть чем недобдеть ...." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ