andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.02.2012 в 13:15:16

ПPOPAБ написал : Странный приоритет...

Да это шутка юмора. Скорее черного...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.02.2012 в 14:06:12

andrewkhv написал : Да это шутка юмора. Скорее черного...

Дык- понятно... Приоритеты немного подробнее рассмотрел. Просто есть у меня квартира "на земле" с похожей проблемой и там совсем не до шуток. Стояк бы я осилил, скооперировавшись с сознательной частью соседей, но... Там и до ТП включительно всё так-же печально. :(

0
vvivanov
vvivanov
Местный

Регистрация: 29.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

05.02.2012 в 00:08:27

Собрал. https://picasaweb.google.com/107183899502822902163/dmsdhI#5705374395105015266 Проверьте. Вдруг чего не правильно сделал.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.02.2012 в 00:38:04

vvivanov написал : Вдруг чего не правильно сделал.

Схема правильная. Расположение аппаратов загадочное... (на скорость ветра не влияет)

0
vvivanov
vvivanov
Местный

Регистрация: 29.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

05.02.2012 в 01:04:27

ПPOPAБ написал : Схема правильная. Расположение аппаратов загадочное... (на скорость ветра не влияет)

Расположение связано с расположением проводов в стене. Снизу будет счетчик, соответственно ввод. А сверху на автоматы будут садиться линии. Вопрос у меня сейчас УЗО на СМА идет последовательно за общим УЗО. Как лучше сделать? Параллельно или оставить как есть?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.02.2012 в 03:24:36

Лучше параллельно. Сейчас наверняка будут срабатывать одновременно при утечке в линии СМ.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.02.2012 в 04:48:47

Нормальная все. И место есть, куда расшириться. +1 к совету про параллельность узо .

0
vvivanov
vvivanov
Местный

Регистрация: 29.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

10.06.2013 в 12:18:18

Ну что ж. Обновление проводки завершил. Щит собрал. Получились следующие группы:

  1. Розетки комнат.
  2. Освещение комнат.
  3. Освещение кухни.
  4. Розетки кухни.
  5. Освещение санузлов + коридор.
  6. Розетки коридора.
  7. Розетка в ванную.
  8. Холодильник.

Счетчик поставил НЕВА 123.

Осталось разобраться с вводом. Сейчас кабель в металлической оплетке с резиновой изоляцией и бумажными прокладками. Диаметр жилы 2 кв. мм. Медь темная, но не понятно, то ли от клея на который резиновую клеили изоляцию, то ли от старости. Срез кабеля матовый.

Энергосбыт выдал в предписании рекомендацию на замену кабеля с сечением 4 кв. мм. Но местный электрик отказался менять кабель, аргументируя удовлетворительным состоянием текущего кабеля. Но намекнул, что может заменить кабель за отдельные деньги, если очень хочется.

В связи с этим вопрос. Стоит ли проводить замену кабеля ввода? И если менять то на какой? Надо ли вести кабель в металлорукаве? бронированным кабелем? или можно обойтись NYM 3*4 ?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.06.2013 в 01:17:43

Судя по описанию, это не кабель, а старый советский защищенный провод. Его марку я не помню. Были раньше такие древние провода с резиновой изоляцией и поверх резины пропитанная лаком х/б оплетка. Назывались АПРТО, ПРТО и предназначались для прокладки в трубе. Это что-то похожее, только вместо оплетки оболочка из оцинковки. Там в маркировке вроде была буква "Ц" (цинк). К кабелям это не имеет отношения, а резина ... ну сами подумайте, что такое резина. Возможно, что она еще и горючая.

0
ЛЕВА
ЛЕВА
Местный

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 201

17.06.2013 в 13:03:37

vvivanov написал : Расположение связано с расположением проводов в стене. Снизу будет счетчик, соответственно ввод. А сверху на автоматы будут садиться линии. Вопрос у меня сейчас УЗО на СМА идет последовательно за общим УЗО. Как лучше сделать? Параллельно или оставить как есть?

Специалистам конечно виднее, правильно или не правильно, но меня в свое время учили, что подающий провод подключается на неподвижный контакт автомата. А у Вас сделано как Вам удобно с точки зрения экономии проводов. Может не стоит экономить на мелочах. Но как говориться - хозяин -барин. Главное, чтобы потом не было мучительно больно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2013 в 13:05:45

ЛЕВА, забейте на эти мелочи из разряда "с какой стороны яйцо разбивать". Думать нужно не об этом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу