Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.02.2012 в 11:18:02

Denys написал : а для среза - поперечная (мой случай), сколько тонн ?

2,57 тн. У Вас- четыре болта. Вам хватит.-:) Расчет перекрытий ведется на нагрузку 150кг/м. Только берите анкеры с гайкой- FSA-B http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=172

У Вас расстояние от оси АД до ступеньки сколько? Т.е. высота. Головой биться не будете о новое перекрытие. Это расстояние тоже нормируется...-:)

0
Denys
Denys
Новичок

Регистрация: 09.02.2012

Керчь

Сообщений: 14

27.02.2012 в 16:56:40

извините уезжал в командировку, не понял, что такое АД? расстояние от ступеньки до потолка нормируется не меньше 2,2, насколько знаю

купил уголок 90х90х6, семидесятого не было в наличии, анкеров в размер тоже нет - в результате у меня два набора по 6 шт: 1) 12х75, с гайкой как вы советовали 2) 14х125, двухраспорной с гайкой, как на фото

в нете пишут, что друхраспорной - для повышенных нагрузок Выбрать второй вариант?

Далее, отец настоятельно советует - на второй стороне не долбить штробы под торцы балок , а прикрепить такой же уголок - и положить балки на них.
Я в глубоком сомнении насчет этого. Стена в штуку, камень там местами белый ракушняк и желтый (сакский камень - пористый, мягкий). Если да, то какой выбрать крепеж и сколько?

Какой минимальное разумное сечение для лагов по балкам? Я бы положил теже балки плашмя 40*150, но отец опять же уверяет что это перерасход.

спасибо

0
Вложение
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.02.2012 в 17:16:58

Denys написал : в нете пишут, что друхраспорной - для повышенных нагрузок Выбрать второй вариант?

Нет. Это не Ваш случай.

Denys написал : на второй стороне не долбить штробы под торцы балок , а прикрепить такой же уголок - и положить балки на них.

Н-да... Не готов сходу ответить. Вариант- химические анкеры или шпильки насквозь (что не есть гут). Просто балки тоже не вариант. Долбить ниши, лить бетонные подушки, с вмоноличенной шпилькой- это как бы правильнее. На самом деле- мало исходных данных по этой стене.

Denys написал : Я бы положил теже балки плашмя 40*150,

Плашмя- нельзя. Балка нужна 100х50 (вертикально), при расстоянии между ними- 450-500мм. Сверху- доска не менее 40мм.

0
Denys
Denys
Новичок

Регистрация: 09.02.2012

Керчь

Сообщений: 14

27.02.2012 в 19:19:32

эх, придется заказывать в нете анкера 12х100,на нашем местном рынке такого добра нет.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.02.2012 в 20:31:30

Denys написал : чем двухраспорные анкера не подходят для моего случая?

Уже было:

Михалыч написал : Анкера тут нужны гильзовые- http://anvit-ukraina.prom.ua/p256885...lt-gajkoj.html Клиновые не пойдут. Т.к. Вы попадаете в пустоту по-любому. Гильза позволит затянуть в любом случае. Сверлите через 500мм по верхнему краю уголка. Анкера нужны д12х100.

Можете взять 10х100 или 14х100. Они чаще бывают в продаже. Клиновые- для твердых материалов- бетон, кирпич (без пустот). Вы свой рисунок посмотрите из поста №5 и все станет ясно. Куда там "клинить" собираетесь? Это просто как карандаш в стакане...-:) Гильза затянется в любом случае. Лишнюю резьбу потом отрежете, чтобы не мешала.

Denys написал : я это и имел в виду, на балки 100х50 постелить эту же доску 100х50 уже плашмя в качестве лагов

Можно и так, если не жалко материал...-:)

0
Denys
Denys
Новичок

Регистрация: 09.02.2012

Керчь

Сообщений: 14

27.02.2012 в 20:42:23

Михалыч написал : Уже было:

Можете взять 10х100 или 14х100. Они чаще бывают в продаже. Клиновые- для твердых материалов- бетон, кирпич (без пустот). Вы свой рисунок посмотрите из поста №5 и все станет ясно. Куда там "клинить" собираетесь? Это просто как карандаш в стакане...-:) Гильза затянется в любом случае. Лишнюю резьбу потом отрежете, чтобы не мешала.

Можно и так, если не жалко материал...-:)

ну так и на моем фото анкер тоже гильзовый, только там 2 гильзы - одна распирает другую, вот и двухраспорный чем хуже?

а стелить на балки какую доску оптимально по вашему мнению?

0
Denys
Denys
Новичок

Регистрация: 09.02.2012

Керчь

Сообщений: 14

27.02.2012 в 20:49:36

вот его описание в нете - Анкерный болт двухраспорный

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

28.02.2012 в 08:40:56

Denys написал : ну так и на моем фото анкер тоже гильзовый, только там 2 гильзы - одна распирает другую, вот и двухраспорный чем хуже?

Дело Ваше. Но это- неправильно.

Denys написал : а стелить на балки какую доску оптимально по вашему мнению?

40мм для расстояния между балками 450-500мм. Я уже об этом писал.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

28.02.2012 в 09:40:00

Denys,У вас лестница то есть уже?. А то навскидку (впрочем неизвестна высота этажа) получается проем очень маленький и лестница неэргономичная с узкими (около 20см) и высокими (около 20см) ступенями. Лестница соответственно получается малогабаритная типа чердачной,причем расположена Г-образно , е проем используется неэффективно.

0
Denys
Denys
Новичок

Регистрация: 09.02.2012

Керчь

Сообщений: 14

28.02.2012 в 11:54:13

Samar написал : Denys,У вас лестница то есть уже?. А то навскидку (впрочем неизвестна высота этажа) получается проем очень маленький и лестница неэргономичная с узкими (около 20см) и высокими (около 20см) ступенями. Лестница соответственно получается малогабаритная типа чердачной,причем расположена Г-образно , е проем используется неэффективно.

лестница уже готова, ждет сборки в ящиках в гараже вот информация производителя

на первом этаже если отступить влево от т.В расстояние 0,53 м (см. эскиз ) - окно шириной 1,28 м от винтовой лестницы отказались - как заносить мебель на второй этаж и не нашел производителя винтовой лестницы с подступеньками - в семье дети и животные

сошлись на этой, высота ступеньки - 20 см, глубина ступеньки - 19 см

0
Вложение
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

06.03.2012 в 12:03:43

Можно влезть со своими 5-ю копейками???

  1. Уголок к плите перекрытия по линии G-H выбрать лучше не равнополочный и анкера крепить в плиту в шахматной последовательности (типа так /\/\/\/) иначе можете расколоть плиту.
  2. Со стороны линий А-В какой все-таки материал стены? Если это газосиликат или ракушечник - однозначно сделать выпил под равнополочный уголок ~100 и его туда запихать.
  3. почему вы ТАК привязываетесь к деревянному перекрытию? Если перекрытие полностью из сборняка, зачем делать кусок из дерева и сходить с ума? Положите просто на указанные уголки профлист Н75 (или даже для перестраховки Н114 - ибо все-таки пролет рекомендуется по 1,5м для Н75) крепя его к уголкам саморезами и с обязательным опиранием Н75 на стену по линии B-H и получите отличное перекрытие, опертое по трем сторонам. Профнастила-то понадобится 1 лист. потому как у него размеры обычно 0.75*12м (ну и с кратностью реза любой по длине) Далее бросите на профнастил сетку и зальете керамзитобетон ну или простой бетон (или даже ЦПС, хотя ее не желательно). И не будет ничего гулять, скрипеть и тому подобное.