umkas, и всё же истина - именно в том, что не весь расход идёт через байпас (заужение из-за арматуры или ещё чего). Самое лучшее в этом случае - это не пирометр, а тепловизор. Вот им систему смотреть - самый кайф был бы.
28.02.2012 в 21:40:27
umkas, и всё же истина - именно в том, что не весь расход идёт через байпас (заужение из-за арматуры или ещё чего). Самое лучшее в этом случае - это не пирометр, а тепловизор. Вот им систему смотреть - самый кайф был бы.
28.02.2012 в 22:11:09
umkas,
WiSHNex,
я поэтому в посте №4 и нарисовал как бы "правильную" схему подключения при нижней раздаче - так чтобы вода заходила в радиатор сверху и приложил ее в посте №4. она еще не рализована - там. где планирую ее использовать, сейчас стоит 5 секций чугуна-гармошки с обычным боковым подключением. все нормально прогреваеться. но 10-секционном биметале с узкими вертикальными коллекторами наверняка батарея будет полу-холодная. вот еще раз "правильная схема" - чуть исправил ее и стрелки подрисовал. стояк 3/4, байбас 1/2 без крана
28.02.2012 в 22:39:32
Dimashev, все правильно, но я не стал так делать из-за эстетических соображений, слевая труба вертикальная - некрасиво, я бы вообще не делал диагональную схему но у меня другое не прокатит...
28.02.2012 в 22:56:24
[b]umkas[/b
ну для крастоты трубу снизу-слева можно:
1) вместо низа (под радиатором) завести за радиатор (между стеной и радиатором) и прижать к стене - там расстояние до 5 см между радиатором/стеной возможно - зависит от кронштейнов. и конвекция будет хорошая, т.к. не будет подвод воздуха закрываться снизу радиатора к ребрам
2) левую трубку прижать тоже по максимум к стене и на клипсы прикрепить, а уже к вернему входу радиатора уголком 45 или 90 град подвод воды сделать. и труба на глаза не попадается и держится на стене как защита от "случайностей".
вот примерно как тут надо бы сделать:
25.04.2012 в 18:56:38
Автор поставил медную трубу на ЦО или нет? У самого сейчас такая проблема. Ни ЖЭК ни частники черной трубой делать не хотят, впаривают пластик. Но пластик на ЦО зло. Склоняюсь к меди.
26.04.2012 в 21:15:19
Полипропилен только на икухне (что на фото). но там ка писал, температура воды больше 40 градусов не бывает. в другой комнате (где подача горямая) медь - только на прошлых выходных паял мастер. еще 2 контаы на очереди - будет медь. уж лучше ее песком протрет за 10 лет и свишь будет, который вовремя заметить и замеить можно чем рванет кипяток через 5 лет. на кухне летом как ремонт начну, тоже сменю на медь. покуда сталь никто не делает - мой выбор в сторону меди. дороже получается по сранению с ППР в 2 раза. но зато спать буду спокойно
26.04.2012 в 22:27:59
Если есть возможность выложи фотку как обвязали батарею медью, пожалуйста.
27.04.2012 в 05:44:01
Dimashev написал : ... но зато спать буду спокойно
ИМХО черной все же спокойнее. Странные у вас трубы, на подаче 1/2 как бы маловато. Если есть пирометр и мерили температуру на последних этажах, что мешает по всему стояку пройтись, может кто чего наколхозил с теплыми водяными полами? Если трубы подача и обратка рядом что мешает сделать подключение из однотрубного в двухтрубное?
ЗЫ дом 12 этажей подача сверху (однотрубка) на первом этаже себе поставил биметалл, всю зиму кроме морозов батарея стоит придавленной - жарко становится если на полную открывать. Кстати в другой комнате и кухне стоит чугун, греет тоже будь здоров.
28.04.2012 в 21:02:48
Andrey1812,
наколхозил Лукойл-ТТК -поставщик теплоэнергии. в прошлые годы (я в этой квартире первый год) по словам жильцов, было все нормально и тепло в квартирах. а лукойл зашайбировал дома дабы бало себе срубить и держать температу на гране 17-18% - на нижнем пределе нормы. из-за шайб на элеваторах циркуляция в стояке никакая - еле продавливаются. и ничего не сделаешь с ними.
28.04.2012 в 21:05:38
Kenig,
обвязка не доделана, т.к. сосед снизу делает ремонт сейчас и трубы стояка он пока просто срезал - чтоб штукатурить стены удобнее было. поэтому труб в перекрытии пока нет. как обвяжет до конца мастер (заготовки он сделал), фото выложу. через недельку-две примерно.
29.04.2012 в 06:27:56
Dimashev написал : и ничего не сделаешь с ними.
Ха, в претензионном порядке в диком Владивостоке вопрос решается на раз-два. По крайней мере, бабло срубить с Вас при этом никак не получится. Пишете в снабжающую организацию писулю, дескать, холодно, прошу проверить соответствие нормам (постановление правительства по нормам найдёте) и если не соответствует, устранить, а также произвести перерасчёт за период, когда нормам не соответствовало. Один экземпляр с пометкой о вручении оставляете себе. Всё, их яйца в надёжных руках. Месяц нет реакции - заказываете экспертизу в независимой организации и обращаетесь в суд, пеню там насчитываете, моралку, штраф...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу