Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

14.02.2012 в 18:06:19

mash1405 написал : а) общая - естественная через фрамугу окна;

Правильно . Приток в комнаты .

mash1405 написал : б) забор над кухонной плитой - вытяжка рециркуляционная;

Правильно . Очистка воздуха угольными фильтрами без внешнего выброса .

mash1405 написал : в) принудительная общая - через существующий вентканал (в отверстие вентканала установить бытовой вентилятор производительностью 100-150 куб.м/час).

Категорически запрещено .

0
mash1405
mash1405
Местный

Регистрация: 15.12.2006

Москва

Сообщений: 251

15.02.2012 в 00:24:32

Glasser написал : Категорически запрещено .

Но я же не вру. Прямо слово в слово списала с согласованных документов.

0
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

15.02.2012 в 00:33:59

mash1405 написал : Но я же не вру.

А я и не говорил этого . Это врёт тот , кто писал пункт в) , потому-что не знает ...

mash1405 написал : с согласованных документов.

Они сядут и потом выйдут , а у Вас и родных жизнь одна ... Поговорите с разными газовщиками , кто на земле работает , а не в конторе , про свою колонку и вентиляторы с вытяжкой . Всё встанет на свои места . Нормальные специалисты есть .

0