Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11436

02.07.2013 в 23:56:33

B_a_l_e_p_a написал : ...необходимо дома установить счетчики гор. и хол. воды на место указанное в прямоугольнике ). Планирую к существующим кранам подключить вертикально фильтр, счетчик.

Ваше предложение по решению этой задачи технически не верное. См. на фото пояснение по расположению грязевика. Комбинировать на стояке различные виды труб я бы не стал. Если нет "утюга" для сварки ПП труб, тогда лучше самому за это дело и не братся. Всё равно вам придется приглашать для отключения стояков сантехника, он бы сразу и нарастил повыше ПП стояки и установил отсекающие краны.

0
Вложение
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

03.07.2013 в 00:35:20

Tehnik-san написал : Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: StrainerThreadPosition.jpg Просмотров: 1 Размер: 77.3 Кб ID: 412591

Про ускоренное забивание сетки во втором варианте ерунда какая-то. Если такой фильтр и забивается, то крупным мусором- льном, стружкой, окалиной, кусками ржи и т.д и как его не поставь- хоть горизонтально, хоть вертикально, результат одинаков. Главное, чтоб пробка была вниз направлена и поток по стрелке

0
B_a_l_e_p_a
B_a_l_e_p_a
Новичок

Регистрация: 01.07.2013

Омск

Сообщений: 10

03.07.2013 в 09:38:08

Спасибо !краны на оба стояка уже установлены на фото один видно с красной ручкой. "Комбинировать на стояке различные виды труб я бы не стал" чем это чревато?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2013 в 17:19:38

Подскажите, пожалуйста, редуктор заменяет обратный клапан или по уму надо ставить оба?

0
Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

03.07.2013 в 17:55:01

не могу сообразить, как подсоединить такое к наружной резьбе 3/8 ? подскажите, пожалуйста

0
Вложение
Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

03.07.2013 в 18:05:03

Serg777-79 написал : Всем привет.Планирую перенести батарею. Отопление центральное с догревом в ИТП,с уществующие стояки стальные-отводы также сталь,батарея стальная ПРАДО. Я переношу батарею и хочу трубы спрятать в стяжку-но не залить стяжкой а уложить в короб и накрыть декоративной решеткой. Местный сантехник сказал что ИТП должно по проекту выдать 85гр (дом новый сдался 6 месяцев назад еще не топили),у меня 2 этаж-подача снизу. Вопрос-можно ли от стояка кинуть сшитый полиэтилен или сталь все таки лучше? Сталью проблемно-нужно резак по месту греть-гнуть трубы (так как на каждую трубу выходит по 3 отвода 90гр). И еще-отвод от стояка 1/2"-так как много отводов и батарея отходит от стояка дальше чем по проекту-на 1м-стоит ли поставить трубу большего ДУ чтоб 100% продавило и грело батарею-больше труба,меньше сопротивление лучше. Как я мыслю все доп отводы которые я леплю-компенсируются большим диаметром трубы. Что подскажете?

Мужики ну что никто не посоветует что лучше кинуть -сшитую трубу или железную трубу?

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

03.07.2013 в 19:18:23

Slob написал : не могу сообразить, как подсоединить такое к наружной резьбе 3/8 ? подскажите, пожалуйста

А зачем такое соединение понадобилось? Я даже таких переходников не встречал.

Vic+ написал : редуктор заменяет обратный клапан или по уму надо ставить оба?

Оба

0
Бармолей
Бармолей
Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

03.07.2013 в 20:09:17

всем день добрый. С ремонтом дошел до канализации и возникло несколько вопросов: Насколько жизнеспособна вот эта собранная система (она конечно не в размер сделана, а только чтобы можно было оценить ее внешний вид), особенно интересует прохождение канализационных труб через отверстие в стене (из кухни), оставить как собрал из 90гр уголков, или сверлить новое отверстие или как то еще? Какой уклон должен быть у труб если длина стены около 1,7 м на какой высоте должен быть косой тройник для ванны, чтобы в ванну не текло и вода нормально сходила... Поясню по фото: вдоль левой стены будет стоять ванна, рядом с фильтром (он там слегка торчит, около вентиля) будет стоять стиралка лицом к нам, а на противоположной стороне (которую не видно) планирует раковина.

0
Вложение
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

03.07.2013 в 20:26:45

1) Читая тему "было-стало" пару раз встретил рекомендацию по подключению коллектора с кранами в общую схему через американки.Чтобы в случае потекшего краника коллектор заменить.То есть надо со стороны потока ставить кран а на начало коллектора соответсвенно накидную гайку и если коллектор проходной то на его окончании просто американку без крана?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.07.2013 в 21:28:27

Slob написал : как подсоединить такое

Ейто вворачивается в смеситель. Обычно. Что удлинняем? Slob,

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.07.2013 в 21:38:33

Бармолей, Пайка ПП пугает больше чем канашка.

Бармолей написал : уклон

2 - 3 см на метр.

Бармолей написал : косой тройник для ванны,

Ниже сифона ванны.

Бармолей написал : (из кухни),

Чистить удобнее 45 угол.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.