medved-judo написал :
1) Т.к. разводка будет коллекторной и скрытой (Трубы будут замурованы в стяжку и штробы в стенах), Во что одевать трубы ??? На фото форумчан (в темке Было до и стало после) они частично в энергофлексе, частично в гофре (под гофрой энергофлекс?). В рекомендациях rehau читал, что все трубы в квартире должны быть в утеплителе, а вот про гофру не видел.
Т.е. должно быть так труба+утеплитель+гофра ???
Какая толщина утеплителя (4мм или 9 мм), диаметр гофры для трубы 1/2" ?
2) При длине линии около 7-8 м rehau рекомендует длину плеча компенсатора около 500 мм, на практике делаются компенсационные петли, или на такой длине можно ими пренебречь, учитывая возможность трубы двигаться внутри утеплителя ???
3) Когда Вы проходите угол между полом и стеной на которой будут размещены водорозетки, Вы просто сгибаете трубу или пользуетесь фитингом 90 " ?
4) Стандартное расстояние между центрами водорозеток 150 мм ???
1,2,3 трубу 1/2'' - Вы, наверное, имели в виду ф16х2,0? Наденьте на нее гофру ПНД ф25, сверху натяните энергофлекс ф28х4 (у себя в доме так делал). трубы подводите к стене под острым углом (штробы соответственно), чтобы не ставить уголков в стяжке. В случае необходимость, можно будет заменить кусок трубы целиком(в инструкциях производителя можно найти) не вскрывая полов. Трубы раскидайте зигзагом, с небольшими изгибами - получите компенс. петли
4водорозетки под радиаторы? Если нижнее подключение, то для большого количества арматуры межосевое - 50мм