Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

31.10.2013 в 10:06:40

Good Win написал : Нужна помощь, не греют правые батареи.

Не греют сейчас или всегда не грели? Может воздуху не куда деваться и пора его извлечь?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

31.10.2013 в 10:15:50

молоток написал : Как вариант, нравится ?

А как должна работать эта схема? Зачем там байпас между правыми батареями? Ведь если правую батарею перекрыть вода прекрасно уйдёт в обратку через первую батарею, а если перекрыть первую то носитель не дойдёт не до байпаса не до второй батареи.

И зачем один регулировочный, а второй запорный кран? Или под регулировочным понимается вентиль. А для балансировки двух трубной системы на обратке нужен не запорный кран, а балансировочный клапан/вентиль без ручки, что бы в нём ни чего не крутили без надобности.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

31.10.2013 в 10:19:16

касимов написал : Или

Метод конечно экономичный по арматуре. А почему бы не одну общую трубу на входе (а лучше две от стояка), а с неё на каждую батарею отвод. На обратке тоже самое, в этом случае на обоих батареях будет диагональное подключение, но потребует балансировочного клапана на каждую батарею.

А в вашей схеме не лучше будет сделать не две трубы между батареями, в диагональ?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

31.10.2013 в 11:58:52

ser000 написал : А для балансировки двух трубной системы на обратке нужен не запорный кран, а балансировочный клапан/вентиль без ручки, что бы в нём ни чего не крутили без надобности.

Вот такой запорный и балансирует систему, или такой

0
Вложение
Аватар пользователя
Good Win

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Караганда

Сообщений: 236

31.10.2013 в 12:24:26

Молоток и Касимов, спасибо. А если добавить еще трубу?

0
Вложение
Аватар пользователя
Good Win

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Караганда

Сообщений: 236

31.10.2013 в 12:30:48

ser000 написал : общую трубу на входе (а лучше две от стояка), а с неё на каждую батарею отвод

Так?

0
Вложение
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

31.10.2013 в 12:53:00

Good Win написал : Так?

На мой скромный взгляд так логично, за всё остальное не отвечу.

А зачем перерисовали для левой батареи, если она и так работала? Для симметрии? Не думаю, что она тут нужна, да и варить/пилить меньше (соответственно цена ниже), один отвод добавили, но выше. Может кто ещё расскажет будет ли это всё греть...

молоток написал : Вот такой запорный и балансирует систему

Это на вроде вентилей или клапанов с ручкой? Или это крышка такая, а внутри регулировка под ключ? Балансировочный должны балансировать при запуске системы обслуживающие СО специалисты и по возможности исключить доступ к ним шаловливых ручонок потребителей.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

31.10.2013 в 13:06:45

Good Win написал : Так?

Идеально

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

31.10.2013 в 13:09:36

ser000 написал : Это на вроде вентилей или клапанов с ручкой? Или это крышка такая, а внутри регулировка под ключ? Балансировочный должны балансировать при запуске системы обслуживающие СО специалисты и по возможности исключить доступ к ним шаловливых ручонок потребителей.

Так и задуманно, эта крышка (с резьбой), как раз не дает доступа к шаловливым ручкам, а внутри крышки вентиль балансировочный, под шестигранник.

0
Аватар пользователя
Андрей 92

Местный

Регистрация: 31.10.2013

Краснодар

Сообщений: 6

31.10.2013 в 13:27:21

Здравствуйте. Такой вопрос. От прежних хозяев достался сломанный переключатель кран-душ. Купил новый, там гайка шестигранная. А на старом круглая, абсолютно. Т.к. квартира съемная, соответственно никакого подходящего инструмента нет даже близко. Так вот, чем скрутить круглую гайку? Сам крестообразный краник снимается, а вот гайка как приварена. (Не удивлюсь, если резьба сорвана)

0
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

31.10.2013 в 13:36:45

Андрей 92, без инструмента не судьба. Дуйте на рынок за одноразовыми клещами за 100руб.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

31.10.2013 в 13:42:18

Warhamster написал : Дуйте на рынок за одноразовыми клещами за 100руб.

Пусть возьмет газовый ключ

0
Аватар пользователя
Андрей 92

Местный

Регистрация: 31.10.2013

Краснодар

Сообщений: 6

31.10.2013 в 13:47:00

Ну, полностью смеситель не обязательно же снимать, правильно?

0
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

31.10.2013 в 13:59:25

Если есть возможность не снимать - не надо. Там все элементарно меняется. Была бы гайка не круглая, Вы бы и не писали бы сюда, наверное.

молоток написал : Пусть возьмет газовый ключ

Это ирония?

0
Аватар пользователя
Андрей 92

Местный

Регистрация: 31.10.2013

Краснодар

Сообщений: 6

31.10.2013 в 14:35:37

Warhamster написал : Если есть возможность не снимать - не надо. Там все элементарно меняется. Была бы гайка не круглая, Вы бы и не писали бы сюда, наверное.

Был бы в этой квартире даже минимальный инструмент, которым схватиться можно было бы, тоже не писал бы. А так, еле кран скрутил. Представляю, что будет с этой круглой гайкой. Все же, спасибо. Погнал на рынок.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу