Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.02.2014 в 22:57:52

EV.SA написал : Сварные швы уж больно красивые

Придут.Подчеканят.И скажут что так и було.

0
Аватар пользователя
Sixti

Местный

Регистрация: 14.11.2013

Москва

Сообщений: 10

24.02.2014 в 23:02:44

EV.SA написал : Выгнать ...пока не поздно ;)

Простите за дерзость ) А сможете аргументировать?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

24.02.2014 в 23:10:26

Sixti написал : А сможете аргументировать?

Фильтры грубой очистки стоят неправильно . После счетчиков должны быть обратные клапана (может они и есть ,в штуцере счетчика) ,потом фильтры ,после фильтров - редуктора ,а не наоборот. А что за железяки прикручены к коллекторам . И где покупались коллектора (не родное крепление к стене)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.02.2014 в 23:11:59

Плюс фильтр с пластиковой колбой - лопается она, даже на холодной воде. "Магнитные фильтры" на входе в коллекторы - фуфел.

0
Аватар пользователя
алекс851

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

24.02.2014 в 23:14:17

Sixti написал : Бригада начала собирать водноснабжение

Sixti написал : Хочу спросить у профессионалов

то есть уже сами понимаете,что попали на "непрофи";).при таких затратах на материал(не весь!) съэкономили на сборке:nо:

ещё приплюсую МП на обжимах 16 на входе

0
Аватар пользователя
Sixti

Местный

Регистрация: 14.11.2013

Москва

Сообщений: 10

24.02.2014 в 23:24:56

алекс851 написал : ещё приплюсую МП на обжимах 16 на входе

МП-металлопласт?

EV.SA написал : И где покупались коллектора (не родное крепление к стене)

крепление покупалось в другом месте, это критично?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

24.02.2014 в 23:26:15

Sixti написал : это критично?

Нет

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Sixti

Местный

Регистрация: 14.11.2013

Москва

Сообщений: 10

24.02.2014 в 23:27:23

алекс851 написал : при таких затратах на материал(не весь!) съэкономили на сборке

при всей справедливости замечания о затратах, вы по какой-то своей причине решили, что я сэкономил. Пока человек не начала работать, я не могу оценить, то что он делает. Деньги за эту работу я собирался и собираюсь платить адекватные.

0
Аватар пользователя
Марат

Местный

Регистрация: 14.02.2014

Москва

Сообщений: 1

24.02.2014 в 23:45:07

Всем добрый вечер! Просьба посоветовать, как выкрутить приржавевшие фитинги из труб? Фото прилагаю.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16439

24.02.2014 в 23:47:33

Sixti написал : Бригада начала собирать водноснабжение.

Не их конек Бригада наверное " под ключ? Не нужно усложнять, если бригада "под ключ" Достаточно минимального комплекта, чтобы работало.

Это лучше, чем, например пластиковая колба фильтра, которая до температуры 30, при этом абсолютно никто не может гарантировать отсутствия подмеса горячей воды в холодный стояк из-за неправильных подключений соседских бойлеров и смесителей. Пусть сделают по проще, хотя и в этом случае есть сомнения: фильтр вверх пробкой - это значит совсем без понимания.

0
Аватар пользователя
Sixti

Местный

Регистрация: 14.11.2013

Москва

Сообщений: 10

25.02.2014 в 00:00:09

master.msk Фильтр с колбой купил я сам, а есть модель на холодную воду или надо было брать такой же как на горячую? Не совсем понял какой фильтр пробкой вверх?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16439

25.02.2014 в 00:05:37

Sixti написал : какой фильтр пробкой вверх?

Косой фильтр пробкой вверх.

Sixti написал : Фильтр с колбой купил я сам

А зачЕм, если не секрет, Вы взялись покупать инженерную, пардон за громкие слова, сантехнику, если, извиняюсь "нибельмеса" в этом?;)

0
Аватар пользователя
Sixti

Местный

Регистрация: 14.11.2013

Москва

Сообщений: 10

25.02.2014 в 00:14:30

master.msk Спасибо за помощь еще раз всем ответившим мне. Не обратил внимание так как полагал, что играет роль в какую сторону течет вода. Если ошибка заключена в том, что я купил на холодную воду фильтр для холодной воды - пардоньте) Не знал, не верил, не спросил - каюсь, учту и исправлюсь)

0
Аватар пользователя
алекс851

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

25.02.2014 в 00:35:01

Sixti,пардон не хотел обидеть:o

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

25.02.2014 в 01:03:58

Sixti написал : при всей справедливости замечания о затратах, вы по какой-то своей причине решили, что я сэкономил. Пока человек не начала работать, я не могу оценить, то что он делает. Деньги за эту работу я собирался и собираюсь платить адекватные.

по "сборке" видно, что сборщик далек от понимания процесса, возможно он видел что-то похожее, но не более. Не хочу показаться предвзятым, но водопровод, отопление, электрику - желательно доверять мастерам с опытом и достаточным образованием. Не раз исправлял косяки бывших отделочников, решивших заняться сантехникой, да и многие отделочники не видят ничего сложного )
ну так и зуб вырвать - пара пустяков, но вы ж не подходите с подобной просьбой к уборщице в стоматологии? ))

для информации - сборка узла водоподготовки стоит от 10-ти рублей, стоимость материала на узел водоподготовки стоит около 70-90 рублей.

0