27.07.2014 в 15:26:15
Posix86749 написал : Так он как врезался-то? перемычку поставил? Если да, и перемычка не совсем уж маленького диаметра, так вроде везде так и это правильно
Ежели сама труба будет играть роль полотенцесушителя, то перемычек нет (смотрел в доме 9 этажном 1972 года постройки и 17 этажном 2009 года), а вот когда настоящий ПС ставят, то и перемычка присутствует и краны запирающие. И - да, с рождением дочери! ;) У меня тоже 26 родилось аж ДВЕ дочери! Но - 20 лет назад...
27.07.2014 в 15:41:19
Вопрос про подключение раковины на кухне: есть "двухкорытная" мойка, одно корыто побольше - основное, другое маленькое. Есть приблуда, измельчитель пищевых отходов называется. На какое корыто его поставить, чтоб все правильно сливалось-смывалось, кто сталкивался?
27.07.2014 в 16:02:09
Эта приблуда называется диспозер,и она устанавливаеться на большое "корыто",так же диаметр слива в раковине должен соответствовать горловине диспозера,плюс еще подключение-есть пневмо а есть электро,пневмо надежнее
27.07.2014 в 16:54:31
wofer62 написал : Ежели сама труба будет играть роль полотенцесушителя, то перемычек нет (смотрел в доме 9 этажном 1972 года постройки и 17 этажном 2009 года), а вот когда настоящий ПС ставят, то и перемычка присутствует и краны запирающие. И - да, с рождением дочери! ;) У меня тоже 26 родилось аж ДВЕ дочери! Но - 20 лет назад...
у меня до ремота такой был, просто труба гус изгибалась буквой п. Правда размер был не большой, 50см. И так было у всех.
27.07.2014 в 18:41:14
Здравствуйте, может уже где то было, не нашел, подскажите пожалуйста: в ванной у меня есть верхний "подсолнух", после приема душа остатки воды из трассы (вертикальный участок над душем сантиметров 20 и горизонтальный тоже сантиметров 20) по каплям капает вода. Переточил шаровой штуцер из нержавейки специально под обратный клапан от лейки groe,установил с ОК, не помогло, меня бы устроило, чтобы вода сразу стекла и все. Есть какие то проверенные решения?
27.07.2014 в 20:50:03
hugos написал : Эта приблуда называется диспозер,и она устанавливаеться на большое "корыто",так же диаметр слива в раковине должен соответствовать горловине диспозера,плюс еще подключение-есть пневмо а есть электро,пневмо надежнее
Спасибо, диаметр - соответствует, включение - пневмокнопка, следуя Вашему совету поставил на большое корыто... а все ж, уже просто для ясности, ПОЧЕМУ на большое? В большом же будут всякие сковородки-кастрюли мыться, а жир сии чудо-машины не очень любят, согласно инструкции...
27.07.2014 в 21:16:54
любят,как и все остальное,воду включать нужно когда он работает американские домохозяйки и английские ученые смывают остатки пищи в раковину и ставят посуду в посудомойку,а диспозер потихоньку все смытое кушает
27.07.2014 в 21:24:30
hugos написал : любят,как и все остальное,воду включать нужно когда он работает американские домохозяйки смывают остатки пищи в раковину и ставят посуду в посудомойку,а диспозер потихоньку все смытое кушает
Вот я его для эксплуатации в паре с посудомойкой и поставил. А с водой, оно понятно, без воды не прожует... Да и наши домохозяйки, не хуже американских любят, когда бОльшую часть отходов пережевывает диспозер... Всем спасибо за соучастие! :applause:
27.07.2014 в 21:32:51
звук у него прикольный,когда работает а кнопочку лучше в стороне от мойки вывести на столешницу
27.07.2014 в 22:22:15
Здравствуйте! Постоянно забиваются аэраторы на смесителях (приходится чистить раз в два-три месяца). На холодной воде фильтр 20мкм полипропилен .. на горячей 100 мкм сетка. как улучшить ситуацию ?? или может на каком-нибудь алиэкспресе можно заказать десяток?)
27.07.2014 в 22:25:05
segga, У Вас по квартире трубы случайно не железные?
Аэраторы видел в Москве 50р - две штуки....
27.07.2014 в 22:27:11
полипропиленовые, все фитинги латунь. (всмысле тройники и переходники всякие)
27.07.2014 в 22:44:30
simple_mouse написал : Сосед сверху принудительно, пока не было горячей воды, врезался в общий стояк ГВС и сделал П-образный, довольно таки длинный, заворот на ПС.
Чем чревата данная схема? а если ничем, тогда буду делать себе также.)
Если поставит ПС равный диаметру стояка - большой беды не будет. Если в модном ПС будет проход воды 12мм - то после него по направлению воды у людей будут тонкие струйки из крана. Еще он остановит циркуляцию воды и во всем стояке вода будет не горячая а теплая. Короче - пусть делает байпас = диаметру стояка, а потом цепляет что хочет...
Posix86749 написал : Кмк по сравнению с нерж.гофротрубой гораздо сложнее гнется
Вполне достаточно для монтажа без напрягов.
Posix86749 написал : а фитинги vestol они под ключ, поэтому к им спец инструмента не надо?
да
Posix86749 написал : сразу вопрос: хороший мп -это какой?
ну во-первых не поддельный, и не китайский... А так сейчас и не скажу.... Была тут тема про МП (в том числе про плохой овентроп) - поищите....
Posix86749 написал : Пы.сы. и опять задаюсь вопросом чисто академическим: ведь рехау штабиль по сути тоже мп?
Да, но как и во всем - качество определяют нюансы изготовления. Я это не говорил: При совпадении размеров трубы рехау для вестол - диаметр, толщина стенки - можно и рехау использовать ....
27.07.2014 в 22:51:51
а вестол монолитить допускаеться?
27.07.2014 в 22:52:14
Posix86749 написал : Так он как врезался-то? перемычку поставил? Если да, и перемычка не совсем уж маленького диаметра, так вроде везде так и это правильно
Без перемычек, просто отрезали примерно метр, и сделали П-образный заворот, потом от него обратно в стояк. расширения диаметров труб там нет. все на 20 трубе
BV, за ним терь не проконтролируешь. для себя надо уяснить, как я понял, чтобы в ПС был не меньше диаметр трубы. а ведь контроль за стояком по идее ведет тсж, в данном случае врезка идет до вводного крана. это законно?)