малъчик
малъчик
Местный

Регистрация: 27.09.2014

Краснодар

Сообщений: 230

24.10.2014 в 11:37:25

касимов написал : Горгаза нет? Сервис не работает? Обслуживание, не?

Все есть и сервис в том числе стоит почти штуку однако. На другом форуме слава богу рассказали добрые люди сделал за час сам. Экономия от своей пенсии почти тысяча рублей, мелочь а приятно.Я что пишу мне интересно стало а зачем вы вообще что то советуете? Ну спросили про электрику отправили в сервис спросили по сантехнике туда же. НЕ???

0
lev-lev
lev-lev
Новичок

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 23

24.10.2014 в 13:34:59

Здравствуйте. Помогите решить проблему: на отоплении у чугунной батареи на сгоне немножко подтекает. Как устранить не разбирая сгон?

0
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

24.10.2014 в 13:43:51

не разбирая - никак

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

24.10.2014 в 13:50:47

Mazayac написал : Да чья угодно, их как грязи. http://www.toool.ru/newfiles/images/...00034223_3.jpg

дада, точно, туплю что-то на ровном месте, спасибо еще раз!

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

24.10.2014 в 14:48:59

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть новостройка отопление двухтрубное стальное и разводится ппр трубами на батареи кухни и комнаты. И перед разводкой на батареи стоит вот такая система:

А на батареях стоят регуляторы:

Сейчас правая труба стояка довольно горячая, оба крана откручены против часов стрелки до упора, регуляторы на батареях откручены против часовой стрелки до свободного вращения красного колпачка. Воздух из батарей через краны маевского спущен. А вот сами батареи теплые, но заметно холоднее магистральной трубы и низ батарей а также трубы которые выходят из батареи снизу холодные. Разве так должно быть? Подскажите как пользоваться такой системой регулирования. А ещё на трубе выходящей из батареи на кухне, снизу сделан отвод и стоит шаровый кран, на втором фото видно, для чего он?

И вопрос по ппр трубе, труба FV Plast PN20, армирована алюминием made in EU, это совсем плохо? или лет 10 простоит?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2014 в 14:57:27

Так и должно быть. Бездумное кручение регулировок - убьёт всю систему отопления в подъезде ( вот так примерно: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216953 ) FV Plast - добротная чешская труба. Американки только на вводе похабные.

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

24.10.2014 в 15:01:26

Mazayac написал : Так и должно быть. Бездумное кручение регулировок - убьёт всю систему отопления в подъезде.

Подскажите тогда, как крутить не бездумно) Как сделать батареи максимально горячими, и как в случае чего убавить.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2014 в 15:06:50

Доступные Вам регулировки находятся на радиаторе сверху - красная ручка у верхнего коллектора. Ей и убавляйте вплоть до полного перекрытия потока через радиатор. Для двухтрубной СО радиатор не должен быть равномерно горячим! Настройка регулятора перепада давления (на вводе) невозможна без применения дифференциального манометра (ориентировочный бюджет - 200.000 р.)

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

24.10.2014 в 15:20:06

Mazayac написал : Доступные Вам регулировки находятся на радиаторе сверху - красная ручка у верхнего коллектора. Ей и убавляйте вплоть до полного перекрытия потока через радиатор. Для двухтрубной СО радиатор не должен быть равномерно горячим! Настройка регулятора перепада давления (на вводе) невозможна без применения дифференциального манометра (ориентировочный бюджет - 200.000 р.)

Красный и синий краны на стояках, должны быть откручены до упора? Меня просто смущает что труба выходящая из батареи холодная, вода же в ней должна циркулировать.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2014 в 15:28:39

AvrilL написал : Красный и синий краны на стояках, должны быть откручены до упора?

Нет, не должны. И покрутив их от балды, Вы попали:

Mazayac написал : Настройка регулятора перепада давления (на вводе) невозможна без применения дифференциального манометра

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

24.10.2014 в 15:34:39

Mazayac написал : Нет, не должны. И покрутив их от балды, Вы попали:

Они во всех квартирах были закручены до упора. Плюс в половине квартир, меняли/переносили батареи. Так что попал не только я) Если регулировка такая сложная и невозможна без применения спец.оборудования зачем её делать общедоступной, вот это непонятно. Можно было сделать её с применением спец.ключа и т.д., а тут краны на самом видном месте, я не говорю уже что будет когда в квартире дети.

Неужели нету упрощенной настройки? без применения диф.манометров?

0