Ребят, попрошу помощи в теме
28.11.2014 в 07:15:58
Ребят, попрошу помощи в теме
28.11.2014 в 08:18:15
При планировании узлов ввода на ХВС и ГВС не получается разместить комплектующие что бы все они были доступны для обслуживания и не перекрывали друг друга. Вопрос: какие узлы желательно сделать доступными, а какие можно "загнать подальше в угол"? Спасибо!
28.11.2014 в 10:21:57
yakim1999, счётчики должны быть доступны без препятствий. Редуктор и фильтр тоже, т.к. обслуживание данных устройств нужно проводить 1 раз в год. Не требует постоянного обслуживания: коллектор, трубы, обратный клапан (не oventrop).
28.11.2014 в 21:00:34
EV.SA, Евгений, оно было ,я его даже видел , но не успел поймать. Ладно посмотрим если появится проблема, бум еще искать.
29.11.2014 в 00:33:14
Вообщем нашел я ее, чёт как то Виега не придумала этот момент,надо было перед сеткой ограничитель поставить, что-бы не было таких казусов :)
29.11.2014 в 02:27:57
Господа. А подскажите где сейчас быстро и без проблем можно приехать и взять заглушек пластиковых под опрессовку синих/красных с уплотняющим кольцом? Желательно в пределах МКАД Москва. Спасибо.
29.11.2014 в 11:55:48
Просьба к профи поделится опытом: какие используете приспособы для сваривания ППР труб в труднодоступных местах при отсутствии помощника?
29.11.2014 в 20:01:14
HVU написал : какие используете приспособы
Ноги. Зубы. Стены. Огрызки труб ПП. И второй паяльник.
29.11.2014 в 21:52:11
Второй паяльник каким местом держать?:-0
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу