Вопросик. У меня в квартире в 4 этажном доме давление горячей воды 8 кгс. Никаких промежуточных насосов и станций нет. Магистраль идет прямо с ТЭЦ. Обращаюсь в ЖУК, говорю вы нарушаете нормы, отвечают такое давление дает ТЭЦ и мы его регулировать не можем. Ведь нагло врет же? Кто должен регулировать давление в многоквартирном доме? Как мне надавить на ЖУК и заставить их отрегулировать давление? В квартире буду ставить редуктор. Но это не выход.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

17.12.2014 в 07:52:36

danilss2 написал : Магистраль идет прямо с ТЭЦ.

Вы уверены? С ТЭЦ обычно идет техническая вода, а вода для ГВС и ХВС обычно идет с какого нибудь местного Водоканала.

0
danilss2
danilss2
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

17.12.2014 в 08:10:16

andron01 написал : Вы уверены? С ТЭЦ обычно идет техническая вода, а вода для ГВС и ХВС обычно идет с какого нибудь местного Водоканала.

Водоканал у нас заведует холодной питьевой водой.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

17.12.2014 в 08:30:03

danilss2 написал : Водоканал у нас заведует холодной питьевой водой.

Ну все правильно, потом эту холодную воду на тепловых пунктах нагревают с помощью технической воды с ТЭЦ и получают горячую воду. Т.е. ТЭЦ не занимается приготовлением горячей воды.

0
Crazydigger
Crazydigger
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Казань

Сообщений: 149

17.12.2014 в 09:13:10

У меня предохранительный клапан газовой колонки препарирован напрямую и сопло рассверлено , для приспособления к хилому напору воды на последнем этаже. Мыться приходится без мыла, так как надо быть готовым в любой момент к бегу на кухню в случае пропадания совсем напора воды , где это чудо установлено для отключения газа. В намыленном виде можно поскользнуться. Наверно, надо сделать дистанционное управление ???

0
danilss2
danilss2
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

17.12.2014 в 09:16:06

andron01 написал : Ну все правильно, потом эту холодную воду на тепловых пунктах нагревают с помощью технической воды с ТЭЦ и получают горячую воду. Т.е. ТЭЦ не занимается приготовлением горячей воды.

На сколько я знаю теплопунктов у нас нет. Щелочная горячая вода идет с ТЭЦ. Но я уточну этот вопрос. Ну так кого напрягать чтобы давление в доме привели в норму?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.12.2014 в 09:19:36

Crazydigger написал : надо сделать

Повысительный насос.

danilss2 написал : давление в доме привели в норму

По нормам оно может, как раз и нормальное?

0
danilss2
danilss2
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

17.12.2014 в 09:25:58

касимов написал : По нормам оно может, как раз и нормальное?

Дома у санитарного прибора давление 8кгс, а максимум по норме 4.5кгс

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.12.2014 в 10:02:35

danilss2, поставьте редуктор (отличный мембранный Valtec за жалкие полторы тысячи) и радуйтесь, что у Вас 8 на вводе, а не 1,0...1,2 - с последним вот ничегошеньки не сделать локально.

Только что прочитал "это не выход" - это что ещё значит?

0
danilss2
danilss2
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

17.12.2014 в 10:05:34

Mazayac написал : danilss2, поставьте редуктор (отличный мембранный Valtec за жалкие полторы тысячи) и радуйтесь, что 8, а не 1,2 - с последним вот ничегошеньки не сделать локально.

Редуктор то заказал. Ну а как же внутридомовые сети, нагрузка же на стояки. У меня ПП стоят буквой ЗЮ стал выше есть фото. Армированый ПП длиной 3м ведь не должен так удлиняться. Не выход в том, что редуктор решит мою проблему только локально в квартире. А я хотел бы чтобы давление во всем доме привели в норму. Еще причина что у соседей очень шумит смеситель от высокого давления. Да и стояки мне жалко.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.12.2014 в 11:56:08

Не думал, что вопрос по расходу (пропускной способности) медных труб вызовет затруднения... Мастера, а как же вы принимаете решение, в каких условиях какой диаметр применить? Полагал, что у вас есть некие общие ориентиры, такой-то диаметр - такой-то расход. И, что удивило, не гуглится никаких таблиц по этому делу...

Или падение активности на форуме вызвано экономическими потрясениями?..

danilss2 написал : У меня ПП стоят буквой ЗЮ стал

ППР крючит не давление а температура. Убавят давление - трубы прямее не станут. Причем вы видите только изгиб горячей, а холодная хоть и прямая, но она же натягивается как струнка от холода - тоже ничего хорошего.

0