13.05.2015 в 13:41:34
Знатоки сайта по картинкам нашли недоработки монтажа и указали на них, хотелось бы уточнить детали.
Автоматический воздухоотводчик. Можно ли его установить в месте отмеченом на фотке синим кружком ? Посоветуйте модель воздухоотводчика.
Манометр. Где его лучше смонтировать ? Подскажите модель манометра.
Насос. Для его нормального функционирования требуется перевести сам насос из вертикального положения в горизонтальное наклонив в сторону котла, а голову насоса развернуть на 180 градусов. Так ?
13.05.2015 в 17:40:16
Fokys написал : Автоматический воздухоотводчик. Можно ли его установить в месте отмеченом на фотке синим кружком ?
Нужно.
Fokys написал : Манометр. Где его лучше смонтировать ?
Рядом с воздухоотводчиком.
Fokys написал : модель манометра.
Любая.
Fokys написал : Фильтр грубой очистки.
Перед насосом уместится ФГО из полипропилена.ежели перепаять.(насос сдвинуть влево)
Fokys написал : Насос.Так ?
Обязательно.
13.05.2015 в 23:29:58
касимов написал : Цитата Сообщение от Fokys Посмотреть сообщение Манометр. Где его лучше смонтировать ? Рядом с воздухоотводчиком.
13.05.2015 в 23:50:56
Fokys, группа безопасности котла:
14.05.2015 в 07:48:22
Добрый день товарищи Сантехники подскажите пожалуйста можно ли на стальную трубу ВГП наружный диаметр 21,3 нарезать метрическую резьбу и если можно то какой плашкой?
14.05.2015 в 08:06:52
Angry Welder написал : Добрый день товарищи Сантехники подскажите пожалуйста можно ли на стальную трубу ВГП наружный диаметр 21,3 нарезать метрическую резьбу и если можно то какой плашкой?
Не сантехник, но отвечу :) Нарезаю сначала конусной плашкой 1/2, затем трубной 1/2 (если необходимо). Иногда просто зажимая трубу газовым ключом....
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
14.05.2015 в 09:19:23
Спасибо Мужики :) Славик64, ты правильно понял что я хотел сделать за табличку отдельное спасибо!
14.05.2015 в 14:22:26
Добрый день.
Будьте, добры, порекомендуйте какой ФГО и обратный клапан лучше использовать при компоновке узла водоучета. С точки зрения надежности и износа внутренних элементов. Что-нибудь из ниже перечисленных или есть еще какие-либо варианты?
Счетчики воды - Unimag Cyble. С ними есть проблемы?
ITAP
Itap EUROPA 100 1/2 Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом
192 12 Фильтр косой (грязевик)
F.I.V.
Обратный клапан, 1/2", 10 бар 08030012
Грязевик с фильтром из нержавейки, 1/2", 16 бар
FAR
FA 2390 12
Фильтр механической очистки (косой) ВР-ВР, размер 1/2", пропускная способность Кv=4,5 м3/ч, размер фильтрующей сетки 600 мкм
FA 2392 12
Фильтр механической очистки с американкой (косой) ВР-ВР, размер 1/2", пропускная способность Кv=4,5 м3/ч, размер фильтрующей сетки 600 мкм
Cimberio
CIM 74AO 12
Фильтр с косой сеткой из нержавеющей стали, размер 1/2", Кv=3,4 м3/час, размер ячейки 650 мкм
CIM 30 12
Обратный клапан, рабочая температура - 10…..+110, размер 1/2", Кv=3,4 м3/час
И еще,может кто-нибудь знает, где в СВАО или рядышком приобрести Спрей антикоррозийный ЦИНК WEICON (400 мл)?
14.05.2015 в 16:04:42
enquirer
ФГО
14.05.2015 в 19:16:36
Подскажите пожайлуйста есть металлические трубы отопления, точнее обратка, нужно зафиксировать трубы к стене, у строителей было сделано с помощью хомутов сантехнических, они вкручивали шпильку потом кольцо приваривали, у меня сварки нет, да и не хочется такой колхоз делать, как закрепить трубы, должны же быть какие-то хомуты которые не требуют отверстия прямо за трубой. Если не ясно по описание, могу сделать фото. Заранее благодарю.
14.05.2015 в 19:52:56
shogun написал : хомуты которые не требуют отверстия прямо за трубой.
Это штырь забитый в дыровку.Просверленную под трубой. Хомут - это кусок проволоки.Сей узел есть *колхоз*. Обычно ставят:
14.05.2015 в 20:43:47
Дак такие и стояли, они же тоже требуют отверстие за трубой, как его просверлить? Сбоку пробовал, получается плохо.
14.05.2015 в 21:39:10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу