20.08.2015 в 11:26:53

Пятипроводный - это трехфазный ввод? У меня однофазный ввод, на три провода. Самое интересное. Что в одном доме в одной квартире ДСУП есть, висит на проводках коробка, в которой и заземляются стояки ГВС и ХВС, а во второй квартире уже нету)))

0
Nikolleta91
Nikolleta91
Новичок

Регистрация: 20.08.2015

Белгород

Сообщений: 1

20.08.2015 в 12:23:14

Меняю дома сантехнику и се трубы, как оказывается все это сложно, слава богу хоть купили без проблем http://www.zamokk.ru/catalog/SKU00056166/ муж сказал сам буду делать так что чувствую с вами советоваться будит, поможете?

0
Aleksey_N
Aleksey_N
Местный

Регистрация: 17.08.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 115

20.08.2015 в 12:36:06

Дмитрий_М, нет, пятипроводный стояк не означает автоматически трёхфазный ввод. Означает, что в этажном щите проходят транзитом пять проводов: три фазы, рабочий ноль и защитный проводник (если верхний этаж - может быть всего три: фаза, ноль, защитный).

0
XForm
XForm
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Мурманск

Сообщений: 95

20.08.2015 в 13:07:42

Makarone написал : осевого компенсатора нет, но на сборке из вгп компенсатор будет нужен соседям, а не вам. Поскольку у них ппр, пусть поставят бублик.

На этаже ниже сталь. Бублик на ППР пришлось мне ставить. Если поменяю ППР на металл, то компенсатор все равно ставить придется у меня же.

0
Aleksey_N
Aleksey_N
Местный

Регистрация: 17.08.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 115

20.08.2015 в 13:41:45

XForm, если сталь этажом ниже состыкуется с Вашей сталью, которая очевидно дойдёт до потолка, то я не понимаю, куда Вы бублик-то ставить собрались?

0
SharNir
SharNir
Новичок

Регистрация: 19.08.2015

Киев

Сообщений: 19

20.08.2015 в 15:26:28

SharNir написал : Здравствуйте. Подскажите,будут ли проблемы если однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией полностью смонтирована 25-й ПВХ трубой со стекловолокном с нижним подключением алюминиевых радиаторов трубой того же диаметра? Некоторые пишут что нужно подключать радиаторы трубой меньшего диаметра но неужели при нижнем подключении(длина патрубка 10 см)это будет играть негативную роль? Котел двухконтурник.

Может я зря заморачиваюсь?И все будет нормально работать?

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.08.2015 в 15:37:56

SharNir написал :

SharNir написал : Здравствуйте. Подскажите,будут ли проблемы если однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией полностью смонтирована 25-й ПВХ трубой со стекловолокном с нижним подключением алюминиевых радиаторов трубой того же диаметра? Некоторые пишут что нужно подключать радиаторы трубой меньшего диаметра но неужели при нижнем подключении(длина патрубка 10 см)это будет играть негативную роль? Котел двухконтурник.

Может я зря заморачиваюсь?И все будет нормально работать?

Зачем вообще сделали однотрубную систему?

0
SharNir
SharNir
Новичок

Регистрация: 19.08.2015

Киев

Сообщений: 19

20.08.2015 в 16:39:41

cineman написал : Зачем вообще сделали однотрубную систему?

Цены космические сейчас в Донецке у нас.

0
XForm
XForm
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Мурманск

Сообщений: 95

20.08.2015 в 16:55:09

Aleksey_N написал : если сталь этажом ниже состыкуется с Вашей сталью, которая очевидно дойдёт до потолка, то я не понимаю, куда Вы бублик-то ставить собрались?

Вот в этом и проблема. Если я поставлю сталь, то ход стояка снизу все равно никуда не исчезнет. То есть моя труба ГВС так и будет ходить вверх-вниз на 12-15 мм. А на ней отвод в квартиру. Порвет его нафиг. Во времен постройки дома (1980 г.) это было учтено, но разводка была такая, что сейчас в страшном сне не приснится. Стояк находится у левой стены в туалете, отводы шли слева на право по всей задней стене туалета, выходили в ванную справа и только там (!!!) на них стояли запорные вентили. Плечо 85 мм (ширина туалета), конечно, компенсирует ходы стояка, но с такой разводкой невозможно смонтировать никакую современную схему ввода.

0
Aleksey_N
Aleksey_N
Местный

Регистрация: 17.08.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 115

20.08.2015 в 17:24:15

XForm, откуда ход стояка снизу? Внизу стальная прямая труба до первого этажа? Ход стояка можно компенсировать длинным отводом, закрепив только его конец. Вводной узел "размазывать" по стене туалета, только так.

0
Tonus
Tonus
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

20.08.2015 в 20:40:48

Господа, подскажите что за трубы такие DIZANY? На трубе написано сделано в Турции, и я так понимаю это подделка трубы Dizayn oxy plus. Такие трубы вывели соседи в ходе ремонта, т.к. было решение поменять стояки от застройщика, которые были также из полипропилена, но неармированного(на горячей воде). Данная труба армирована алюминием в центре, я же буду менять на трубы Ekoplastik со стекловолокном. Но меня больше волнует не название трубы, а то что эта труба полный шлак. Я не успел сделать фото, но армировка алюминием сделана в нахлёст и в месте наслоения слоёв фольга не всегда прилегает к полипропилену. Как максимально обезопасить себя? Обрезать трубу соседа, заторцевать его конец и аккуратно спаять?