Kimurin, у Вас проблема будет совсем в другом месте. А именно - в типе редукторов, стоят поршневые, они ощутимо уязвимее для любых загрязнений, чем мембранные, заклинивают/текут спустя небольшое время эксплуатации.
30.09.2015 в 14:37:21
Kimurin, у Вас проблема будет совсем в другом месте. А именно - в типе редукторов, стоят поршневые, они ощутимо уязвимее для любых загрязнений, чем мембранные, заклинивают/текут спустя небольшое время эксплуатации.
30.09.2015 в 15:56:15
Mazayac, насколько мне известно, у меня стоит мембранный регулятор Itap 143
30.09.2015 в 16:07:39
Kimurin написал : у меня стоит мембранный регулятор Itap 143
серьезно? думал у итапа редукторы делятся только на "просто редукторы и редукторы с отверстием под манометр"
30.09.2015 в 16:54:16
master.msk, да, это касается моделей 360/361, а еще есть 143 серия
30.09.2015 в 17:59:50
Kimurin, что то я там не увидел мембраны, нет там ее, см. чертеж :) даже можно не чертеж, а верхнюю часть с него скрутить и убедиться
30.09.2015 в 18:22:22
master.msk, на сайте производителя не нашел информации, но сайты продавцов в голос твердят что мембранный.
30.09.2015 в 18:37:08
Kimurin, да что продавцы, они сами не хуже вас как правило, открутите верхнюю часть - там прям видно должно быть мембрану или, точнее ее отсутствие в ваших редукторах
30.09.2015 в 19:43:10
Kimurin написал : Mazayac, насколько мне известно, у меня стоит мембранный регулятор Itap 143
Могу разобрать Вашего подопытного - продержался такой с год, после чего потёк - раз, и перестал держать давление - два (при водоразборе падает на пару атмосфер). Валяется, выкинуть жалко.
01.10.2015 в 22:25:10
Добрый день! Нужно покупать ПП трубы для ХВ, ГВС в квартиру. В магазинах есть Valtec, Formul, Kalde (самая дорогая). Что выбрать? И еще, какое армирование предпочтительное фибра или алюминий?
01.10.2015 в 23:14:02
Другой материал, раз нормального ПП у Вас не продают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу