21.11.2015 в 16:04:19
#5455381
dddui, подбирать манжету по реальному диаметру трубы после зачистки корщёткой.
21.11.2015 в 16:05:40
#5455383
Universal, если фитинги доступны для обслуживания (подтяжки), то можно и компрессионные применять (с гайкой).
21.11.2015 в 16:14:58
#5455391
И еще вопрос для общего развития. В частном доме разводка воды выполнена полипропиленовой трубой. При смыве унитаза, наполнении сливного бачка и закрытия клапана на последнем, происходит гидроудар. То есть ощущается удар по трубам. Интересуют причины происходящего(в чем ошибка при монтаже) и способы устранения.
21.11.2015 в 16:58:44
#5455468
гость12 написал : в какие проблемы может вылиться ппр20 на котле?
В настеннике,ни в какие. Между делом, приценитесь к стоимости насоса для Вашего котла....
21.11.2015 в 17:02:29
#5455471
Universal написал : причины происходящего
Арматура бачка. Качество наполняющего клапана. Ампутация.Лекарства (снизить поток) редко помогают.
21.11.2015 в 19:40:37
#5455715
всем привет. переделал узел. в итоге в холодном стояке 2.4, в горячем 3.6. посоветуйте, пожалуйста, какое давление выставить на редукторах? разбор - ванная, кухня, стиралка, пмм, унитаз. ханивэл пишут, что надо ставить на бар меньше входного для корректной работы. пока поставил два, ошпаривание водой при включении второго потребителя стало меньше но сохранилось. если поставить 1,5, корректно ли будет работать стиралка (у нее в инструкции написано 2 надо... )
21.11.2015 в 20:47:50
#5455829
касимов написал :
Арматура бачка. Качество наполняющего клапана. Ампутация.Лекарства (снизить поток) редко помогают.
Т.е. если поменять арматуру бачка, то проблема должна уйти? А если врезать бак с мембраной внутри с целью демпфирования перепадов давлений?
21.11.2015 в 21:52:45
#5455928
Universal написал : Т.е. если поменять арматуру бачка,
Вынуть и прочистить от соплей и грязи ЗАливной механизм. Клапан,мембрану. Если до этого резкого закрытия не было,то все реально наладится.
21.11.2015 в 22:57:10
#5456065
касимов написал :
Не должон он течь.Даже без уплотнительного кольца не должон. Или подтекает с заглушки ревизии,или кольца точно нет,а стояк забит до этого уровня... Фантастика...
Спасибо, это 13-й этаж, может там где-то между 12-13 забилось...
22.11.2015 в 03:10:36
#5456288
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно должна быть подключена "обратка", ниже или выше подачи из бака. Схема простая: бак с тэном ,вода теплая 40-50С гоняется по небольшой замкнутой системе циркуляционным насосом (ниппельное поение кроликов зимой).Как правильно сделать выход и обратку, что ниже,что выше? Бак к водопроводу не подключен, заполняется по мере расхода.
22.11.2015 в 07:22:41
#5456319
Mark3159 написал : .Как правильно сделать выход и обратку,
Подача вверх,обратка приходит снизу. Бак(теплогенератор,прости господи),должен быть всегда наполнен!
Mark3159 написал : Бак к водопроводу не подключен, заполняется по мере расхода.
Сделайте открытый расширительный бак.Через него доливайте.
22.11.2015 в 09:09:05
#5456343
Lanc, при сборке повредили уплотнительное кольцо. По уму - перебирать стояк, менять колечко. Если на Вашем этаже нет компенсационной муфты (которая позволит разобрать и собрать стояк обратно) - поставить самостоятельно.
22.11.2015 в 11:06:26
#5456418
Вводные:
Идея:
Вопросы:
22.11.2015 в 11:41:53
#5456455
f4oood написал : всем привет. переделал узел
Ничего Вы не переделали..... Прежде всего нужно поменять вводные краны и выбросить "устройства"(редуктора) стоящие сразу за ними .
@fev.santeh Инста
22.11.2015 в 11:58:45
#5456468
EV.SA написал : и выбросить
Тут где-то не так давно была тема, что Санта снял такие редукторы, которые ДО счетчиков, и поставил свои по своему разумению-после счетчиков. И счетчики прорвало. Подробности не помню, но тема была.
22.11.2015 в 12:11:25
#5456490
ma-masha написал : Тут где-то не так давно была тема,
Редуктор до ,редуктор после ;) Если УК не уверена в качестве приборов учета (которые вообще то до 1,6МПа ) пусть ставит нормальные редуктора до них.
@fev.santeh Инста
22.11.2015 в 12:15:56
#5456498
EV.SA написал : Редуктор до ,редуктор после
Понятно, что один из них-лишний. Только если ПО ПРОЕКТУ уже стоял ДО счетчиков-то проектанты же о чем-то думали. К тому же-если действительно прорвет-то будут проблемы.
22.11.2015 в 12:18:20
#5456502
f4oood написал : ... вопросы:
- краткая критика схемы и может брендов
Я бы поставила нормальные редуктора перед счетчиками, и выставила бы их , например, на 5 атм. А перед стиралкой, в её ветке-поставила миниредуктор-на 2 атм. Но все трубы-сделала бы серым ПП, с распределенным коллектором. А то эти , типа, кофулсо-кажутся не очень надежными.Имхо.
22.11.2015 в 13:56:11
#5456640
касимов, Большое спасибо,все понял.
22.11.2015 в 14:45:07
#5456714
EV.SA написал :
Прежде всего нужно поменять вводные краны и выбросить "устройства"(редуктора) стоящие сразу за ними .
зачем выбрасывать нормальные работающие шаровые краны? редукторы фильтры УКшные-согласен, но я буду прессовать УК, чтобы их меняли, а не сам. это запланировано.
ma-masha написал :
Понятно, что один из них-лишний. Только если ПО ПРОЕКТУ уже стоял ДО счетчиков-то проектанты же о чем-то думали.
почему же лишние? редуктор в фильтре призван выравнивать давление в квартирном разборе и защитить мою арматуру, а УК свой треш ставят, чтобы защитить от давления в стояке в том числе счетчик, до которого врезать что бы то ни было запрещают. на них по умолчанию выставлено 4,5 и я их сам не скручивал на всякий пожарный - вдруг при какой-нибудь опрессовке что-то у них произойдет.
ma-masha написал :
Я бы поставила нормальные редуктора перед счетчиками, и выставила бы их , например, на 5 атм.
в холодном стояке 2,4 сейчас на всех и проблема в ошпаривании в душе при совместном использованим холодной воды. и редуктор перед коллектором как раз от него избавил бы, как я думаю, если бы давление было повыше. касаемо гофры - это вкусовщина. историю о ее ненадежности я знаю лишь одну - где ее неизвестного происхождения использовали в системе отопления и умудрились скородировать. история до завершения так и не дошла. а вот про сорванные и лопнувшие фиттинги на металлопласте и сшитом полиэтилене достаточно историй. рассматривал как альтернативу медь или пп, но делаю все сам, поэтому с предпочел не морочиться с паяльником пп в узком пространстве, а с горелкой для меди уж подавно. как бонус имею масштабируемость. можно снять или добавить что угодно без гемороя.
к слову редукторы есть и в подвале на стояк. не хотелось бы участвовать в холиваре о правильном размещении редукторов. сантехники УК поставили, где у них предусмотрено, а я добавил своего в связи с недоверием к ихнему всего на всего, а также для выравнивания давлений и снижения потребления горячей воды)
22.11.2015 в 15:10:04
#5456746
f4oood ...... Жесть ;) Интересно, а зачем Вы вообще задаете вопросы?
@fev.santeh Инста
22.11.2015 в 15:20:13
#5456761
я задаю вопросы, чтобы получить аргументированную критику и ответы, научиться чему-то новому. на заданные вопросы до переделки ответов, к сожалению, не было, и все было сделано после долгого прочтения многих тем. на новый вопрос ответа тоже пока нет. но зато появились ответы на предыдущие, которые я готов учесть, но что-то мне не кажется аргументированной фраза, что сделанное мной бессмысленно, т. к. не заменен работоспособный шаровой кран ввода и не выкинуты устройства, выкинуть которые просто так нельзя. как то так)
22.11.2015 в 15:28:22
#5456775
f4oood написал : т. к. не заменен работоспособный шаровой кран ввода
Где Вы увидели шаровой кран на вводе?
f4oood написал : выкинуть которые просто так нельзякак т
Если нельзя -поставьте вместо них нормальный редуктор (если разрешит УК ,то тот который стоит у Вас после счетчика) Вот ДСК1 и управляющая К с требованиями к разводке в СУ
@fev.santeh Инста
22.11.2015 в 15:39:13
#5456789
f4oood, краны похоже и в правду шаровые ,но с редуктором плавного закрывания. На фото не разберешь сразу .Бросается в глаза зеленая ручка ,а вентили на которые дал ссылку -долго не живут . Извиняюсь. Можно сделать фото крана детальнее. Такого чуда нет даже на офф сайте :)
@fev.santeh Инста
22.11.2015 в 15:42:10
#5456795
EV.SA, вы показали вентиль, да. в аттаче то, что я вижу у себя, что при повороте на 90 градусов полностью перекрывает воду. мой редуктор совмещен с 100мкм фильтром, который с промывкой, его поставить не разрешат,т.к. можно сливать воду до счетчика... редуктор-грязевик, повторюсь, будет заменен
22.11.2015 в 15:47:05
#5456801
f4oood написал : редуктор-грязевик, повторюсь, будет заменен
Заменят на такой же ,плохо-работающий. Проще купить грязевик + редуктор мембранный. Но смысл во втором редукторе после счетчика -0....
f4oood написал : что при повороте на 90 градусов полностью
О...это даже не Валтек!
@fev.santeh Инста
22.11.2015 в 15:48:54
#5456806
EV.SA написал :
Можно сделать фото крана детальнее. Такого чуда нет даже на офф сайте
в интернете тоже не нашел этого чуда. оно и не вальтековское, по-моему. но мне показалось очень продуманным, так как позволяет плавно закрыть начавший закисать шар. пытался найти такие на дачу, где закисание реальная проблема, но не смог.
22.11.2015 в 16:06:25
#5456823
Подскажите как соединить 102 наружный диаметр стальную трубу с 110? горизонтальный выход на унитаз. Поставил трапер, сидит не плотно и течет. Заранее благодареню
22.11.2015 в 16:07:35
#5456826
f4oood написал : но мне показалось очень продуманным, так как позволяет плавно закрыть начавший закисать шар.
Это не для этого сделано . Там (ДСК) маньяк есть в руководстве ,боится гидро-ударов больше чем ....хрен его знает ,чего больше :)
@fev.santeh Инста
22.11.2015 в 16:21:35
#5456836
EV.SA написал :
...боится гидро-ударов больше чем ....хрен его знает ,чего больше :)
а вы спрашиваете, зачем задаю вопросы. вот новый факт узнал. логикой не додумал, что это защита от резкого перекрытия в первую очередь. спасибо.