Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

13.12.2015 в 18:27:25

#5480539

Какие прокладки лучше использовать - резиновые или силиконовые?

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

13.12.2015 в 18:56:32

#5480566

Вопросов полно, ответов ноль... По ходу этот бардак на форуме всех мастеров разогнал...

прошу прощения за флудилово

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 19:47:29

#5480624

Amber написал: Спасибо. Чем чревато? Что будет закрываться раньше, чем надо, из-за потока теплого воздуха от батареи/трубы?

Может запирать поток, независимо от температуры в комнате - просто греясь от трубы подачи. В Вашем случае, т.к. до стояка далеко - будет как-то по-иному неадекватно реагировать, непредсказуемо. Последствия: либо понижение температуры в комнате ниже нормы, либо старт-стопная работа, что тоже плохо.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 19:49:08

#5480626

deep написал: Вопрос по редукторам давления. Поставил два варианта на 2х стояках honeywell fk06 и фар 2810. Хонейвел в статике не держит давление и припереурытии кранов доводит до7 бар в системе. Фар в статике.держит 3 бар... все верно? Хонейвелл в мусорку? При водорозборе все ок хоневелл 3 бара держит

Ханивелы - УГ. И не разберёшь, то ли подделки, то ли оригинал такой паршивый.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 19:50:30

#5480628

Rem_S написал: Как я вижу - (стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик), ОК, гидролок, фильтр, редуктор. Редуктор от застройщика выкручиваю на макс. Поправьте если ошибаюсь...

Ошибаетесь. Редуктор от застройщика с большой вероятностью вообще нерегулируемый, имеет малую пропускную способность и будет портить всю картину (даже "выкрученный на максимум" ). Делать полноценный узел ввода, оставляя застройщическое гумно - по меньшей мере странная затея.

Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

13.12.2015 в 19:52:31

#5480629

Mazayac написал:

deep написал: Вопрос по редукторам давления. Поставил два варианта на 2х стояках honeywell fk06 и фар 2810. Хонейвел в статике не держит давление и припереурытии кранов доводит до7 бар в системе. Фар в статике.держит 3 бар... все верно? Хонейвелл в мусорку? При водорозборе все ок хоневелл 3 бара держит

Ханивелы - УГ. И не разберёшь, то ли подделки, то ли оригинал такой паршивый.

Так обязаны редукторы в статике держать выставленное давление?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 19:58:28

#5480636

Да, нормальные - обязаны. Иначе какой с них прок? Валтек VT.085.N - держат. FAR исправные - держат (правда жалоб хватает, что через годы начинают травить).

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.12.2015 в 20:55:00

#5480693

Мегавольт. написал: и какой то регулировочный узел тоже с выходом на медь

Попытка совместить запорный кран с регулировочным вентилем. Для обвязки нержей, аль медью... Отвертка в прорезь, перекрывает полностью. ШестигрУнник регульнует.А оно надо? Котел заяц?

Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

13.12.2015 в 21:02:24

#5480701

редуктор Herz, 3/4 артикул 1268202,мембранник порвало мембрану, ремкомплект есть на него?

Аватар пользователя
40grad

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Москва

Сообщений: 116

13.12.2015 в 21:21:00

#5480725

Всем доброго вечера. Давление на этаже в обоих стояках 1.7 бар. От стояка отвод 1/2", стояк находится в 15 метрах от квартиры, проложен металлопласт 16 мм.

Есть ли смысл при замене труб увеличить диаметры, чтобы при работающем душе и включении других потребителей перепады температуры были меньше: а) от стояка до квартиры кинуть трубы 20 мм (или 25) б) собрать вводный узел на 3/4" в) водомер и фильтр поставить тоже на 3/4"

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 21:26:46

#5480740

Есть смысл.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

13.12.2015 в 21:30:07

#5480741

касимов написал: .А оно надо? Котел заяц?

Ну вот и не знаю надо оно или нет. Я так понимаю это на выход горячей воды ставится? да, он самый, заяц в яйце.

ЗЫ: обратил внимание на конструкцию шаровых кранов. Что интересно запорный шар имеет не большое отверстие с одной стороны. Как я понимаю это снимет проблему шаровых кранов как вода внутри шара под давлением после слива системы.

Аватар пользователя
Rem_S

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

13.12.2015 в 22:00:17

#5480783

Mazayac написал:

Rem_S написал: Как я вижу - (стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик), ОК, гидролок, фильтр, редуктор. Редуктор от застройщика выкручиваю на макс. Поправьте если ошибаюсь...

Ошибаетесь. Редуктор от застройщика с большой вероятностью вообще нерегулируемый, имеет малую пропускную способность и будет портить всю картину (даже "выкрученный на максимум" ). Делать полноценный узел ввода, оставляя застройщическое гумно - по меньшей мере странная затея.

требование УК - редуктор перед счетчиком. Кивают на СНиП. Ставить хороший редуктор сразу на входе - не вариант, грязь его забьет. Ставить счетчик после промывного фильтра и редуктора - не опломбируют... Поэтому оставлять то, что уже есть - видится единственно верным решением. От застройщика редуктор регулируемый, сейчас не помню марку. Г*вно, конечно, но регулируемый. Если ошибаюсь - поправьте...

Аватар пользователя
hifi

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

13.12.2015 в 22:54:24

#5480860

Mazayac написал:

hifi написал: Подскажите пожалуйста размер водорозеток для установки сунержи что ставить 1/2 или 3/4 По опыту как выводить относительно финишной поверхности стены (плитки)

1/2", в них штатные эксцентрики. Заподлицо с плиткой. Если уже есть сам ПС - можно собрать, присоединив уголки и эксцентрики с декоративными колпаками - будет наглядно видно, как выступает резьба эксцентрика.

Спасибо!

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 23:12:21

#5480873

Rem_S, редуктор до счётчика - ну ОК, меняйте на мембранный, будет в сто раз лучше, чем поршневое мини-убожество от застойщика. Грязь его "забьёт" примерно в сто раз позже. Поршневые как раз крайне критичны к грязи в силу существенно большей площади уплотнительного кольца, однако эта "мелочь" не мешает ставить их сразу после ФГО. Формально выполняя требования СНИП по максимальному давлению на вводе.

Аватар пользователя
40grad

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Москва

Сообщений: 116

13.12.2015 в 23:58:29

#5480914

Mazayac написал: Есть смысл.

И оставшийся 1/2" отвод от стояка не сильно подпортит замысел?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2015 в 01:05:42

#5480965

Не сильно подпортит.

Аватар пользователя
Rem_S

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

14.12.2015 в 08:52:14

#5481092

Mazayac написал: Rem_S, редуктор до счётчика - ну ОК, меняйте на мембранный, будет в сто раз лучше, чем поршневое мини-убожество от застойщика. Грязь его "забьёт" примерно в сто раз позже. Поршневые как раз крайне критичны к грязи в силу существенно большей площади уплотнительного кольца, однако эта "мелочь" не мешает ставить их сразу после ФГО. Формально выполняя требования СНИП по максимальному давлению на вводе.

Т.е. такая схема годится: стояк(1,14), отвод(1), шаровый кран(1), гидролок(3/4), грязевик(3/4), мембранный редуктор(3/4), счетчик(1/2), ОК(3/4), промывной фильтр(3/4) - дальше к коллекторам разводкой на 3/4. В скобках указал диаметр, правильно ли я выбрал место заужения? Счетчик будет самым узким местом (на 1/2 дюйма), перехожу на 3/4 с дюйма сразу после вводного крана и на 1/2 перед счетчиком, после счетчика опять на 3/4.

Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

14.12.2015 в 09:40:25

#5481121

Mazayac написал: Да, нормальные - обязаны. Иначе какой с них прок? Валтек VT.085.N - держат. FAR исправные - держат (правда жалоб хватает, что через годы начинают травить).

ok! спасибо! еще раскошелюсь...=) стояки золотые получаются

Аватар пользователя
Alex D

Местный

Регистрация: 17.06.2015

Одинцово

Сообщений: 8

14.12.2015 в 10:22:44

#5481150

Добрый день, прошу направить мои мысли по поводу "паковки" резьбовых соединений. Я не сантехник, и делаю себе ремонт. Так вот раньше всегда пользовался обычной фум лентой и ничего не текло (кран или смеситель поставить), а сейчас подключая фильтры, коллекторы и т.п. (собираю сантехшкаф) не могу с первого раза собрать нормально, чтоб не текло. Фум разной толщины, нить кажется унилок, все потеет. Плюнул купил лен и унипак. До этого никогда с ним не работал. Собрал с первого раза, ни капли. Но я использовал очень мало льна и не по все длине резьбы. Просто внутрь витков различимые волокна набил, смазал унипаком и почти от руки закрутил, немного дотянув ключом. Вопрос! Не потечет ли неожиданно такое соединение из-за молого количества льна? Много побоялся мотать, т.к. часто слышал про треснувшие фитинги из-за льна.

Аватар пользователя
bin

Местный

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 3

14.12.2015 в 11:44:38

#5481222

Здравствуйте ) горизонтальный ( настенный ) накопительный водонагреватель можно ди размещать - под полом ?

Аватар пользователя
Максим Жук

Местный

Регистрация: 14.12.2015

Киев

Сообщений: 1

14.12.2015 в 12:32:42

#5481271

Добрый день подскажите пожалуста как и чем осушествить переход сифона к канализационной трубе. конец сифона пластиковая трбка диаметр 50 мм, канализационная труба металопластиковая диаметр 50 мм?

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.12.2015 в 15:27:10

#5481420

bin написал: Здравствуйте ) горизонтальный ( настенный ) накопительный водонагреватель можно ди размещать - под полом ?

Вполне. ;) Только трубку от комплектного аварийного клапана выведите куда надо вниз в пол (вверх не потёчёт - будет капать под полом, выход клапана не герметичен). Или, если так нельзя, смонтируйте клапан наверху (между ним и нагревателем никаких запирающих устройств нельзя!)

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

14.12.2015 в 16:26:09

#5481493

Есть труба 45мм, надо бы ее вставить в обычный пластиковый раструб 50мм канализации (Синикон). Есть манжеты под это дело?

Аватар пользователя
Дмитрий Z1

Местный

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 12

14.12.2015 в 16:37:38

#5481509

Общий вид Плитка и т.п.

Добрый день, нужен совет (и желательно исполнитель, г. Москва - с этим в личку): в эту систему требуется установка счетчиков на воду. В ванной вход горячей воды (на фото), в туалете (комната слева от ванны, без фото) ввод холодной воды, там все проще. Первоначально думал поменять только блок разводки на 1 фото и добавить туда счетчик, подключившись к старым трубам, НО как-то стремно...

Задачи: все обновить, поверх кинуть новые трубы, замуровать новые трубы под ванную и полотенцесушитель (4 отвода пот теплый пол не ставить).

Вопрос:

  1. Чем лучше сделать разводку - пропилен? Дом старая 9 этажка, последний этаж, давление небольшое (не мерял, но точно не поднималось выше 3-х атм, обычно льется еле-еле).
  2. "Мастер" посоветовал вход и обратку соединить без кранов и сделать только перекрываемый отвод для счетчика и разводки после нее. В этом есть смысл (если врезать еще и полотенцесушитель - там все равно 2 крана будет)?
  3. Есть-ли шанс использовать старую трубу для ванной и полотенчика чтобы не ломать стены (труба с 2004 года, металлопласт, давление небольшое)?

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

14.12.2015 в 16:45:04

#5481520

Tonal написал: Есть труба 45мм, надо бы ее вставить в обычный пластиковый раструб 50мм канализации (Синикон). Есть манжеты под это дело?

Обычны переходник 50на 40 ,но с удалением части уплотнений (срезать канц.ножом )

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.12.2015 в 18:51:10

#5481668

Alex D написал: Не потечет ли неожиданно такое соединение из-за молого количества льна?

Неожиданно не потечет.

Alex D написал: очень мало льна и не по все длине резьбы

В следующий раз попробуйте по всей. И чуть побольше.Чуть!

Аватар пользователя
Ledokol

Местный

Регистрация: 10.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

14.12.2015 в 22:10:29

#5481913

Уважаемые знатоки, помогите, пжлст, опознать приблуду на фото! Стоят они на отводах от стояков ХВС и ГВС после грязевиков и перед счётчиками.

Аватар пользователя
Ledokol

Местный

Регистрация: 10.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

14.12.2015 в 22:16:06

#5481920

Rem_S написал: на 1/2 перед счетчиком, после счетчика опять на 3/4

может я чего-то не понимаю, а имеет ли смысл после счётчика (1/2) снова увеличивать диаметр на 3/4?

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.12.2015 в 09:18:39

#5482207

Ledokol, на фото дрянной (даже не полноразмерный, т.е. с большими потерями давления при мало-мальски серьёзном расходе воды) поршневой (само по себе стрёмно) редуктор давления фирмы Itap.

Назад