Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

29.03.2016 в 10:54:59

#5614946

Makarone, ну если Вы считаете, что другие жильцы не будут у себя делать ремонт, и при замене своего куска стояка не натянут Ваши пресс-соединения - то не нужно.

Насчет плеч в полметра - есть расчетные таблицы для компенсаторов, так что не знаю, достаточно этого или нет. Не задавался таким вопросом.

А вообще есть готовые же, как виеговские под пресс, так и те что для стальных труб, которые можно подцепить в месте перехода со стали на нерж (Вы же на резьбе переходите, или таки спомощью переходника Мегапресс-Санпресс?)

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

29.03.2016 в 10:55:44

#5614950

Makarone, фантазия у вас однако... :)

Makarone написал: а гвс отводы на ПС до байпаса с плечом в пол метра. на хвс не ставлю. нужно? )

Как я понимаю, это вы все описываете "как бы вам хотелось делать"... ;) Соседи не пустят - это 1-е. 2-е: надо резать резьбу возле пола, в самом низу, несколько см от перекрытия. И 3-е, какой должен быть компенсатор из тройников и отводов из 28-й трубы нерж. для 32-го стояка вгп длиной 60 метров например? Есть данные? Это все еще без стоимости нерж. трубы и особенно фитингов. Как два сварных стояка, вместе работа и трубы. И в итоге вы все это купите, а в последний момент придет представитель упр.компании и скажет: "какого хрена...?" Меняете проектные вгп на непроектную нержавейку.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

29.03.2016 в 12:12:09

#5615050

master.msk, на крайнем этаже менял стояк с прохождением через коридор на лестничную площадку на 22 нержу. До этого был провисший и завоздушенный металлопластик, из за чего рециркуляция не работала.

Аватар пользователя
Женя25

Местный

Регистрация: 29.03.2016

Черкассы

Сообщений: 0

29.03.2016 в 12:24:13

#5615065

Перепробовал конденсатоотводчики многих фирм, но самый качественный оказался немецкой фирмы, купил на сайте http://promvalve.com/.

Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

29.03.2016 в 12:29:36

#5615071

Добрый день. Установил мембранные редукторы Valtec VT.085.N.0407 и к ним прикрутил манометры. Наблюдаю такую картину на холодном стояке, стрелка манометра постоянно двигается, максимально в пределах 1 Бар, заснял на видео двух минутное https://youtu.be/s-moLPjYC_w при этом все потребители закрыты. Это 22 (крайний) этаж. Как с этим жить и нужно ли что то делать с этим? На горячем стояке стрелка стоит как вкопанная.

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

29.03.2016 в 12:40:18

#5615080

prostoy, такое может быть, если редуктор настроен на давление большее, чем до него, и нет обратных клапанов. Тогда он просто открыт, и манометр показывает колебания в стояке. Другого объяснения такому поведению у меня нет. Вы изменяли настройки редукторов? Заводские 3 бара. Почему стоит горячий (если в стояке тоже маленькое давление)? Либо в стояке всё стабильно, либо стоит обратный клапан. Что делать? Выкинуть редукторы, на таких маленьких давлениях они не нужны (или оно бывает значительно больше?).

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

29.03.2016 в 12:48:55

#5615090

prostoy написал: Как с этим жить и нужно ли что то делать с этим? На горячем стояке стрелка стоит как вкопанная.

Краники 1/4 поставьте на манометры, чтобы они вас не раздражали стрелками.

Толмач написал: на крайнем этаже менял стояк с прохождением через коридор на лестничную площадку на 22 нержу

Да, такие вещи нормально делать нержавейкой, но исключение, которое подтверждает правило.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

29.03.2016 в 12:57:03

#5615097

Артём Зорин, Все совсем не так, зависит от оборудования в системе дома и больше ни от чего. От давления, ниже 3 заводских на редукторе, точно не зависит. Обратными клапанами "лечить" подобное - вообще дикость :)

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.03.2016 в 13:40:30

#5615156

master.msk написал: Обратными клапанами "лечить" подобное - вообще дикость

А это нередко единственное лекарство. ;) Заодно помогает и уменьшить последствия подмеса в квартире, если такой случится.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

29.03.2016 в 14:17:40

#5615205

psnsergey написал: Заодно помогает и уменьшить последствия подмеса в квартире, если такой случится.

Вам бы инструкции писать к разной китайской технике... где подмес...в какой квартире...как это: уменьшить? Подмес это как понос, он либо есть - либо нет. Не делать его и все, внутри системы тоже не подарок, если в бачок горячая идет, в то время когда вы пользуетесь гигиеническим душем. Обратники дают возможность "подкачивать" водопровод небольшим повышением давления, что в этом хорошего? Потом еще посоветуете мембранный гаситель ставить...какой то до адский замкнутый круг...собственно и манометры на редукторах, из этой же области: не судьба не ставить их совсем, а давление всегда можно проверить на шланге душевой лейки.

Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

29.03.2016 в 14:42:17

#5615248

Артём Зорин написал: Выкинуть редукторы, на таких маленьких давлениях они не нужны (или оно бывает значительно больше?).

Изначально они были установлены застройщиком, стояли itap поршневые, которые благополучно потекли, решил эти поставить начитавшись форума), ну и коли в них есть отверстия под манометры, то вкрутил и их, а тут такое))

master.msk написал: краники 1/4 поставьте на манометры, чтобы они вас не раздражали стрелками

Я правильно понял, что со стояком холодной воды все нормально и навредить мне и моему имуществу эта ситуация со стелкой не может?) p.s. аквасторож уже поставил)

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.03.2016 в 15:46:07

#5615342

master.msk написал: Обратники дают возможность "подкачивать" водопровод небольшим повышением давления, что в этом хорошего? потом еще посоветуете мембранный гаситель ставить...

  1. Не-не, мембранный гаситель против этого никак не поможет, наоборот поможет накапливать.
  2. А без ОК будет постоянная колбасня давления, иногда очень резкая, высокочастотная и амплитудная, что зачастую хуже.
  3. Редукторы это повышение ограничивают маленьким участком квартирного водопровода.

master.msk написал: вам бы инструкции писать к разной китайской технике... где подмес...в какой квартире...как это: уменьшить? подмес это как понос, он либо есть - либо нет. Не делать его и все, внутри системы тоже не подарок, если в бачок горячая идет, в то время когда вы пользуетесь гигиеническим душем.

Ну надёжность всяких обратников тоже ограничена... в квартире много термостатов может стоять, закиснет какой-то обратник в них и привет, не только внутри квартиры проблемы, но ещё и соседи "радуются".

master.msk написал: собственно и манометры на редукторах, из этой же области: не судьба не ставить их совсем, а давление всегда можно проверить на шланге душевой лейки

Вы часто сталкивались с тем, чтобы нормальные манометры становились причиной серьёзной протечки? А вот отловить момент, когда тот или иной редуктор начинает косорылить, они помогают. Регулярно, раз в месяц при снятии показаний счётчиков, реально взгляд на стрелочки бросать, но накручивать при этом манометр на шланг как-то не комильфо. А отлавливание отказа редуктора уменьшает вероятность протечек внутреннего трубопровода квартиры, так что это ещё вопрос, как надёжнее.

Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

29.03.2016 в 15:51:14

#5615352

Подскажите плиз. по 110 каналье, какой уклон соблюдать с отводами? угол из двух отводов 45+45 какой наклон должны иметь? как примерно на фото из инета ниже только у меня 110.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.03.2016 в 19:19:29

#5615552

Берг написал: какой уклон соблюдать с отводами?

Не ниже 1/110 = 0,009 = 9 мм/м. Но короткие участки, где поток изменяет направление и не успевает разгоняться, лучше делать со в несколько раз бОльшим уклоном, если есть такая возможность (запас по высоте).

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

29.03.2016 в 22:38:41

#5615855

prostoy написал: Я правильно понял, что со стояком холодной воды все нормально и навредить мне и моему имуществу эта ситуация со стелкой не может?)

Там нечему вредить. Если изначально брака не было. Трубочка на пайке, можете сами посмотреть, там не сложно. А вот из за постоянных колебаний он может некорректно показывать давление. Но тут от качества самого манометра зависит и от величины изменений давления.

psnsergey написал: Вы часто сталкивались с тем, чтобы нормальные манометры становились причиной серьёзной протечки?

Были протечки, но до серьезных не дошло, или брак, который почему то сразу не удалось выявить опрессовкой или в пределах самого манометра небольшое количество воды. Ну пайка - она и есть пайка. Капиллярная. Если она конечно состоялась.

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

29.03.2016 в 22:56:43

#5615872

Warhamster написал: Makarone, ну если Вы считаете, что другие жильцы не будут у себя делать ремонт, и при замене своего куска стояка не натянут Ваши пресс-соединения - то не нужно.

Насчет плеч в полметра - есть расчетные таблицы для компенсаторов, так что не знаю, достаточно этого или нет. Не задавался таким вопросом.

А вообще есть готовые же, как виеговские под пресс, так и те что для стальных труб, которые можно подцепить в месте перехода со стали на нерж (Вы же на резьбе переходите, или таки спомощью переходника Мегапресс-Санпресс?)

Warhamster, переход сталь - нержа обыкновенно из двух муфт на резьбе с помощью не разборного анаэроба. Переходника мегапресс-санпресс не видел ) разве что мегапресс-пресстабо, и тот - на картинке. Плеча в пол метра хватает. Компенсаторы не ставлю, так как умельцы сверху или снизу могут растянуть если тянется или задавить до упора. разгружал на двутрубке, сверху что то натягивали в размер )) на отопление крайний раз хотел заменить, но не сложилось. Оставил от застройщика..

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

29.03.2016 в 23:39:03

#5615907

Makarone, должен быть. Хотя я не уверен, надо будет спросить. Хотя, если и есть, то вряд ли его будет легко раздобыть, тк он, по-идее, должен быть в программе с зеленой точечкой.

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

30.03.2016 в 01:22:15

#5615958

Warhamster написал: Makarone, должен быть. Хотя я не уверен, надо будет спросить. Хотя, если и есть, то вряд ли его будет легко раздобыть, тк он, по-идее, должен быть в программе с зеленой точечкой.

Warhamster, насколько в курсе - с зелёным маркером мегапресс для американского рынка, там он сертифицирован для хвс/гвс. Нам пока эти фитинги, по словам представителя, не светят. раздобыть то не трудно, только установку без сертификата представитель заказчика не одобрит..

Аватар пользователя
Gruvy

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Москва

Сообщений: 30

30.03.2016 в 01:48:26

#5615968

Проблема с унитазом. При осмотре, на внутренней части брак при отливке, острый край прямо по среди потока будет, т.е. если кинуть в унитаз бумажку и смыть, как только бумажка скроется из виду, там и зацепится за острый нарост 1,5 см в теории, что с этим сталактитом делать, сточить? Как поверхность без глазури будет дружить с водой, или просто забить. P.S. в остальном отличный 50-ти килограммовый витра)) поменять на такой же это пара месяцев, санкции))

Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

30.03.2016 в 06:46:24

#5616005

Gruvy написал: проблема с унитазом при осмотре, на внутренней части брак при отливке, острый край прямо по среди потока будет, т.е. если кинуть в унитаз бумажку и смыть , как только бумажка скроется из виду, там и зацепится за острый нарост 1,5 см в теории. , что с этим сталактитом делать, сточить? как поверхность без глазури будет дружить с водой, или просто забить зы в остальном отличный 50ти килограммовый витра)) поменять на такой же это пара месяцев, санкции))

Gruvy, Бумажек там быть не должно, ну кроме той которая растворяется в воде... Нарост не желателен, но проблем думаю не создаст, сточить не получится (обычными средствами), весьма твёрдый материал. Если давит на мозг, хотите идеала-меняйте. P.S. На старых чугунных канальях на сливе из унитаза со временем образовывались большие наросты, смыву это мешало.

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

30.03.2016 в 08:44:39

#5616072

Makarone,

только установку без сертификата представитель заказчика не одобрит..

Это что у Вас за заказчики, которые сертификаты требуют? Да еще и с представителями.

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

30.03.2016 в 08:50:16

#5616078

Gruvy написал: проблема с унитазом при осмотре, на внутренней части брак при отливке, острый край прямо по среди потока будет, т.е. если кинуть в унитаз бумажку и смыть , как только бумажка скроется из виду, там и зацепится за острый нарост 1,5 см в теории. , что с этим сталактитом делать, сточить? как поверхность без глазури будет дружить с водой, или просто забить зы в остальном отличный 50ти килограммовый витра)) поменять на такой же это пара месяцев, санкции))

Gruvy, алмазный надфиль.

{{post:5616072}} Warhamster, Представители из ООО "Виега". )

Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

30.03.2016 в 15:35:26

#5616440

День добрый, уважаемым! Нужен трап Advantix Top Не навсегда, а потрогать, посмотреть. Если у кого есть сейчас в работе, ещё не смонтированный, был бы признателен. Подъеду, куда скажете. Никуда везти не нужно, прямо там же посмотрю, скажу спасибо и отчалю.

Аватар пользователя
odbdbg

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Сообщений: 1

30.03.2016 в 16:52:49

#5616522

Подскажите пожалуйста где искать клапан который закрывается при повышении давления от пара. Выглядит он так: Но мне нужен с отводом: Вход 1/2", максимальная длина 70 мм. Мне собрали такой на рынке, но он слишком большой - больше 100 мм.

Аватар пользователя
Sov

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Москва

Сообщений: 2

30.03.2016 в 17:07:52

#5616536

Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, направление подачи теплоносителя СО в домах серии КОПЭ 2000 года сдачи. Грядет замена конвекторов, отслуживших верой и правдой 16 лет, на биметалл. Последний этаж, в квартире очень жарко. Но не хотелось бы из-за неправильного подключения вымерзнуть следующей зимой. А у сантехников каждый день новая версия. Заранее спасибо.

Аватар пользователя
santex36

Местный

Регистрация: 31.03.2016

Москва

Сообщений: 1

31.03.2016 в 08:03:35

#5617253

Makarone, Совершенно согласен. Кран ставить вертикально и только сваркой резбу к стояку, тройники со временем придут в негодность, так как резьбовое соединение ржавеет намного быстрее чем цельная труба, а краны всего лучше ставить бугати. Намного надежнее и на этом экономить нельзя.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

31.03.2016 в 09:28:57

#5617347

Sov написал: Грядет замена конвекторов, отслуживших верой и правдой 16 лет, на биметалл. Последний этаж, в квартире очень жарко.

Если с отоплением всё хорошо, то зачем что-то менять? Ну только что вентили поставить или возможно клапаны с термоголовками, что бы когда совсем невыносимо от жары притушить батареи.

Аватар пользователя
Неэлектрик

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Екатеринбург

Сообщений: 13

31.03.2016 в 12:53:19

#5617604

Здравствуйте. Можно ли при ремонте системы водоотведения в двухэтажном доме устанавливать вент клапана, а не вести фановые стояки за кровлю. Сразу предупрежу, что то что написано в сп 40-107-2003 мне не понятно (мне бы на пальцах).

Аватар пользователя
A7171

Местный

Регистрация: 17.06.2015

Москва

Сообщений: 56

31.03.2016 в 13:18:29

#5617628

Подскажите плиз, мне надо подсоединить кусок гофро-сильфонной трубы Кофулсо между тройником 1\2 (с одной стороны) и счетчиком Ителма (с другой). Переходника-фитинга с гофры на американку нет в каталоге, значит надо что-то другое.

Что надо купить чтобы соединить наконечник Кофулсо с внешней или внутренней резьбой 1\2 со счетчиком Ителма ? Я могу выбрать и внешнюю и внутреннюю, такие фитинги есть в ассортименте Кофулсо.

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

31.03.2016 в 14:01:25

#5617678

Неэлектрик, СП 40-107-2003 на пальцах объясняется в статье „Читаем СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»“.

A7171, к счётчику обычно присоединяется штуцер (хотя бы для того, чтобы создать необходимый прямой участок) 1/2 Н с помощью накидной гайки 3/4. Если вы решили обойтись без штуцера, накрутите на счётчик переходник 3/4-1/2 через прокладку (валтековский подходит — у него как раз есть плоскость. По этой же причине не подходит муфта). Соответственно, если на гофру взять наконечник В, то всё соединится. При необходимости добавьте американку.