emanov
emanov
Новичок

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 49

03.06.2016 в 16:19:35

master.msk написал: emanov, через коллектор не будет влияния, система либо работает, либо нет. Она сама по себе "большой коллектор". 20 лучше, стабил. если 2 входа напрашивается на попутную схему, по 2 на каждой. Но надо смотреть расположение Если честно, 2 входа на общ.4 радиатора в квартиру странно

master.msk,

Сейчас из бойлерной ко мне заходят в кухню: две трубы отопления, ХВС, ГВС и циркулярка. Вторая пара отопления заходит в квартиру под плиткой лестничной площадки. Схема примерно как на картинке (похоже на попутную в левой части и наверно на коллекторную в правой). длина комнат по 5-6 метров. ширина 3-5. Площадь 125 метров. Синяя - это трубы с водой обратно в бойлерную.

Из-за близости бойлерной (через стенку) думаю завести все трубы в одном месте (через стенку), а потом уже провести по квартире.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17145

03.06.2016 в 16:46:32

emanov написал: циркулярка.

Вдруг из маминой из спальни(с). У вас свой котел? Что это вообще? Схема? Не в смысле "заходит под плиткой", а как оно работает, тип.

0
emanov
emanov
Новичок

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 49

03.06.2016 в 17:40:58

master.msk написал:

emanov написал: циркулярка.

вдруг из маминой из спальни(с) у вас свой котел? что это вообще? схема? не в смысле "заходит под плиткой", а как оно работает, тип

master.msk, Дом от Центрстрой в Реутове. Квартиры с индивидуальным отоплением. В бойлерной (так это место называл комендант дома, может быть, его правильно назвать как-то по-другому) от коллектора отопления есть 4 ответвления со счётчиками на 4 квартиры. Ответвление на трёхкомнатную квартиру (на другие не смотрел) делится ещё на 2 - от них трубы идут в квартиру.

Труба, которая идёт по коридору, тройником разветвляется на две трубы, которые идут к радиаторам в дальних комнатах. От этих радиаторов на обратном пути трубы соединяются тройником в одну трубу, которая возвращается в бойлерную. Соединение видно на одной из картинок в исходном сообщении: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5677000#post5677000 На других картинках трубы, которые слева на схеме.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17145

03.06.2016 в 21:39:20

emanov написал: Дом от Центрстрой в Реутове.

Угу, все понятно. Не индивидуальное, а с индивидуальным учетом тепла. Вот если бы у вас был источник тепла был бы индивидуальный, тогда да. Вам надо 2 трубы, те которые короткие, заменить на 25 по возможности. Но надо еще и фото узла в "бойлерной", примерно представляю, но лучше посмотреть до чего докатились строители, они с каждым годом все больше креативят.

0
emanov
emanov
Новичок

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 49

03.06.2016 в 23:03:40

master.msk, Я правильно определил что тут в двух соседних комнатах попутная схема, а в противоположных - коллекторная? Хочется уйти от фиттингов в стяжке. Пытаюсь понять, какое решение будет оптимальным.

Вот так выглядит внутри:

Сейчас участки труб до разветвления и в той и в другой части квартиры, кажется,- 20, а после разветвления - 16.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17145

03.06.2016 в 23:21:05

emanov, теперь понятно. 25-трубой можно завести через смежную стену на коллекторный шкаф и на радиаторы 20 из своего шкафа. Можно сразу попутку 20 сделать, т.е. без коллекторного шкафа. Самый распространенный вариант, "как все", 20 на шкаф, 16 - к радиаторам и в довершении - нижнее подключение радиаторов из пола. И "вишенка" - коллекторы Фар с зелеными барашками. Себе бы, наверное, сделал попутку. Но есть риск, просверлят трубу - будете без отопления.

0
emanov
emanov
Новичок

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 49

04.06.2016 в 02:42:04

master.msk написал: emanov, теперь понятно. 25-трубой можно завести через смежную стену на коллекторный шкаф и на радиаторы 20 из своего шкафа. Можно сразу попутку 20 сделать, т.е без коллекторного шкафа. Самый распространенный вариант, "как все", 20 на шкаф, 16 - к радиаторам и в довершении - нижнее подключение радиаторов из пола. И "вишенка" - коллекторы Фар с зелеными барашками. Себе бы, наверное, сделал попутку. Но есть риск , просверлят трубу - будете без отопления.

master.msk, Непонятны два момента для попутки: 1) Используется только одна пара труб 20 на весь периметр? 2) На вторую пару забить? 3) Фитинги настенные? в стяжке не хотелось бы иметь их.

Тут ещё надо подводку водоснабжения в санузел делать нужно и получается, что если они пересекутся как на картинке:

То стяжка сделается выше, что очень нежелательно, так как общая высота стяжки 10-11см, а слой над трубами 5 см (звукоизоляция+стяжка). Следовательно, на слой с трубами остаётся 5-6см. Вот прикидываю как избежать пересечения:

Тут до коллекторной схемы получается не хватает только одного луча. Или так - попутка слева только, а правая часть второй парой труб будет отапливаться:

Но тогда перекос будет: 3 радиатора одной трубой и 1 другой, вместо 2/2. Это критично?

C учётом непересечения водоснабжения и отопления и отсутствия фиттингов в стяжке какой способ будет оптимальным?

0
refrigerator
refrigerator
Местный

Регистрация: 01.06.2014

Москва

Сообщений: 741

04.06.2016 в 06:58:38

Подскажите какую пробку купить, чтобы заткнуть замурованную в стену трубу для шланга посудомоечной машины? Через незакрытое отверстие воняет канализацией. Покупать посудомойку не планирую. Временно заткнул трубу пакетом.

0
NT
NT
Новичок

Регистрация: 17.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 24

04.06.2016 в 07:17:39

refrigerator,

В любом магазине сантехники.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.06.2016 в 07:20:02

refrigerator написал: какую пробку купить, чтобы заткнуть замурованную в стену трубу

Подходящую по диаметру. Меряем, фоткаем на телефон и даже манагер в магазине сможет подобрать Вам затычку.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.06.2016 в 07:23:43

emanov написал: Непонятны два момента для попутки:

На рисунке не попутка. На рисунке тупиковая СО. Уточните у Мастера. Практикуется ли настоящая попутка в квартирах, и как ее выполнить.