07.07.2016 в 12:05:27
#5713203
Ребята, проблема такая.
Есть полотенцесушитель (Сунержа). Подключен к полипропиленовым трубам через латунный переходы 3/4 - 1/2. В эксплуатации около года. Начал замечать, что на нижних сторонах переходников начал появляться странный налет, похожий на засохшую соль, соскоблил его отверткой, через некоторое время - снова этот же налет. Это не течь, вокруг везде сухо, что это может быть?
07.07.2016 в 22:12:57
#5713741
Вот так должны работать сантехники :applause:
07.07.2016 в 22:21:53
#5713755
moonrise написал: и вешать его на 2 недели в году,
Из-за двух недель я бы вообще не дёргался. У меня бойлера до сих пор нет на время отключения центрального водоснабжения. Перевешивать не надо, а установить на свободной стене дополнительно, и включать по надобности.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
07.07.2016 в 22:33:10
#5713767
Господа, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мучает проблема. Течет место соединения пластиковой трубы диаметром 30mm, и нижней сливной чугунной ~60mm (диаметр снаружи). Квартира съемка, и там была пакля какая-то и всё. Подскажите, как заделать место соединения? Даже при простом сливе начинается водопад, не говоря уже о пользовании вантузом. Опыта ремонта сантехники вообще нет. Что купить?
Фото прикрепляю.
07.07.2016 в 22:55:21
#5713787
kovden, там должна быть резиновая манжета, но не в срезанную трубу, а в раструб ниже, предварительно зачищенный. Не все так просто:) вам лучше всего заменить гофру на трубу, трубу вставить поглубже и сверху замазать силиконом по возможности
07.07.2016 в 23:33:13
#5713820
Замучался искать в Питере люк под плитку с открыванием на верх, по типу кухонного фасада. Может кто подскажет производителей? В Москве нашел одну контору, но судя по схеме у них монтажная глубина 30 см и прайс заряженный. Или есть у кого опыт установки люка Хаммер Слава петлевой стороной наверх и с дополнительными газ лифтами?
08.07.2016 в 23:54:57
#5714751
Прошу помощи в понимании как правильно повесить инсталляцию. Инсталляция Mepa VariVIT A31 в комплекте 514306. Основной вопрос как понять на какую глубину нужно ввинтить шпильки и нужно ли их контрагаить и как.
Второе: в комплекте идет прокладка на плитку и втулки. Как их правильно одеть и зачем они нужны я не совсем понял. На фото, то что есть в комплекте.
09.07.2016 в 05:06:47
#5714826
chuk83 написал: Или он может просто висеть на соседней колбе?
Да, вполне.
Игорь Б написал: на нижних сторонах переходников начал появляться странный налет, похожий на засохшую соль, соскоблил его отверткой, через некоторое время - снова этот же налет. Это не течь, вокруг везде сухо, что это может быть?
Это течь, раковина в латунном литье, надо менять переходник, пока не закапало.
09.07.2016 в 05:08:47
#5714827
max_g написал: как понять на какую глубину нужно ввинтить шпильки и нужно ли их контрагаить и как.
Контрогаить не нужно, унитаз не вибронагруженное соединение. :) Глубину прикидывайте по унитазу, чтобы было красиво.
max_g написал: в комплекте идет прокладка на плитку и втулки. Как их правильно одеть и зачем они нужны?
Чтобы контакт металла или плитки с фарфором не привёл к появлению трещины в унитазе из-за малости пятна контакта и соответственно высокого давления при том же усилии.
09.07.2016 в 09:21:49
#5714913
psnsergey, та втулка, с колечком и шайбой, что на фото справа, была упакована с прокладкой. но втулка достаточно длинная. Длинее чем от расстояние от профиля инсталляции до края плитки. или предполагается что надо разъединить левую втулку с крышкой и втулку выкинуть, а крышку надеть на длинную втулку?
09.07.2016 в 10:25:38
#5714949
max_g написал: прошу помощи в понимании как правильно повесить инсталляцию.
max_g, обязательно нужно контрить шпильки. Прокладка - лишнее и вредное.
09.07.2016 в 10:48:51
#5714966
master.msk, почему прокладка лишнее и вредное?
09.07.2016 в 11:01:45
#5714973
max_g, вредное потому что некрасивый стык унитаза плитки. Лишнее - потому что ничего не дает. У Грое например, если не ошибаюсь она 1.5 тр стоит, просто удивительно: за что. Не вижу радикальных отличий по шуму. Если вы действительно хотите шумоизолировать, это комплекс дорогостоящих работ и материалов. Прокладочка не спасет, наивно полагать. Просто умные продавцы этим пользуются.
09.07.2016 в 20:17:20
#5715268
Добрый день. На полотенцесушителе вот такой зеленый налет. Вроде нержавейка, что там может так окисляться? Как быть?
11.07.2016 в 11:58:10
#5716302
psnsergey написал: Это течь, раковина в латунном литье, надо менять переходник, пока не закапало.
psnsergey, получается, раковина в обоих переходниках и на обоих снизу?
Т.е. проблема решится заменой переходников?
11.07.2016 в 20:47:17
#5716716
Regnatsum написал: ... вот такой зеленый налет ... Как быть?
Regnatsum, мне кажется, что течёт прокладка, американка скорее всего под плоскую прокладку.
12.07.2016 в 04:36:18
#5717049
Игорь Б,
Игорь Б написал: раковина в обоих переходниках и на обоих снизу?
ПС, подключенные пластиковыми трубами в многоквартирном доме - вообще источник чудес. Потому что по стояку зачастую циркулируют токи, и бывает - существенные для коррозии. Есть такой вид коррозии - подшламовая. Т.е. скапливается грязь, внизу - и там коррозия сильнее всего. Но может быть и прокладка, картон иногда так себя ведёт. Но мне показалось на фото, что течёт не из резьбы. На месте виднее.
12.07.2016 в 20:02:19
#5717698
psnsergey написал: Но мне показалось на фото, что течёт не из резьбы. На месте виднее.
Могло лопнуть при накручивании на ПС...и льном забилось.)))
12.07.2016 в 21:43:28
#5717812
Здравствуйте! Хочу вам порекомендовать сайт:ice-cond.ru комментарии (1805079_1). На этом сайте вы можете приобрести себе такие товары как (Кондиционеры, мобильные кондиционеры, газовые тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, котлы газовые настенные и газовые тепло генераторы). Компания Ice-Cond предоставляет качественный товар, удобство доставки, Также выезд на объект для консультации и замеров бесплатно. Услуги которые предоставляет компания 1.Ремонт кондиционеров. 2.Сервисное обслуживание кондиционеров. 3.Дозаправка кондиционеров фреоном. 4.Заправка кондиционеров фреоном. 5.Монтаж (установка) кондиционеров в Омске.
тел. +7 908 804 04 50 (3812)505-325
Email:505325omsk@mail.ru.
Кого заинтересовал сайт, переходите по ссылке:ice-cond.ru комментарии (1805079_1).
13.07.2016 в 08:50:20
#5718103
Доброго дня всем! Подскажите, можно ли проточный водогрей Stiebel Eltron DHC 8 монтировать горизонтально? В инструкции нарисовано только вертикально, от горизонтального монтажа поплохеет?
13.07.2016 в 13:29:56
#5718302
Добрый день! Я верно понимаю, что заменить что-либо в данной конструкции можно только сняв всё вместе скрутив эти накидные гайки? Пересобрать и поставить обратно. Спасибо!
13.07.2016 в 16:53:13
#5718473
Ребятушки, есть такой вопрос, застройщик сдал дом, был уже один отопительный период, люди начали вьезжать в квартиры и у некоторых на стояке отопления, нечасто по 1 шву на трубе с закраской, люди начинают парится, что это за трубы, если их уже варили, стоит ли опасаться в дальнейшем таких вещей или требовать перепайку вертикального участка или этот шов такой же надежный как приварка отводов и т.д.
13.07.2016 в 17:23:25
#5718497
Подскажите, пожалуйста, на дюймовом вводе в квартиру после крана стоит дюймовый фильтр грубой очистки, после которого стоит полдюймовый счетчик. Вопрос могу ли я безболезненно заменить имеющийся фильтр на полдюймовый?
13.07.2016 в 17:43:54
#5718513
afanasievsm написал: Подскажите, пожалуйста, на дюймовом вводе в квартиру после крана стоит дюймовый фильтр грубой очистки, после которого стоит полдюймовый счетчик. Вопрос могу ли я безболезненно заменить имеющийся фильтр на полдюймовый?
afanasievsm, да конечно, через переходник, но может лучше у управляющей узнать, что там должно быть по проекту и пусть и ввод на полдюйма заменят с краном, дюйм это как то много очень.
13.07.2016 в 17:52:29
#5718517
form, отвод от стояка полипропилен 32, по квартире разводка полипропиленом 25, квартирные вводы дюйм во всем доме.
13.07.2016 в 18:01:10
#5718534
afanasievsm написал: form, отвод от стояка полипропилен 32, по квартире разводка полипропиленом 25, квартирные вводы дюйм во всем доме
afanasievsm, Тогда конечно просто футорка с 1 на 1/2, все что после крана это ваша ответственность, это если хотите заморачиваться для эстетики, а так тогда и оставить можно, грязевик дольше забиваться, это плюс даже.
13.07.2016 в 19:34:57
#5718604
Еще один глупый вопрос - клапан понижения давления honeywell d04fm подходит на роль редуктора на входе с магистрали или он все же только для защиты бытовых приборов, как у него в инструкции сказано? Спасибо!
14.07.2016 в 09:06:33
#5719030
afanasievsm написал: квартирные вводы дюйм во всем доме
Это же шикарно для душа. Не шучу. На 3/4 поменять можно, на 1/2 - нуегонафиг. ИМХО.
14.07.2016 в 13:46:20
#5719333
afanasievsm написал: form, отвод от стояка полипропилен 32, по квартире разводка полипропиленом 25, квартирные вводы дюйм во всем доме.
afanasievsm, какой же это "дюйм"? полипропилен 25 наружный диаметр, толщина стенки 4 мм допустим, 17 мм - внутренний Если бы это была металлическая труба - полудюйма, 15 мм - внутренний.
Народ путается в диаметрах...это уже что, последствия "реформы образования" или "в 90-е годы недоедали в детском возрасте"???
14.07.2016 в 15:43:28
#5719449
К сожалению не могу удалить свое первое сообщение, разместила его там, наверно, не к месту :( Повторю вопрос здесь:
Подскажите пожалуйста, чтобы разобрать самопромывной FAR (т.е. снять колбу для чистки сеточки), нужны какие-нибудь дополнительные инструменты помимо прямых рук? Посмотрела ролик в ютьюбе, там какой-то специальный ключ предлагают использовать, вроде как идет в комплекте Смущение У нас система установлена несколько лет назад, никаких инструкций и тем более ключей уже не осталось, а простая промывка результатов уже не дает - напор воды упал до неприличного, включение двух потребителей воды практически невозможно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу