Tesseract, стояк у вас из чего? )
13.11.2016 в 18:56:56
Tesseract, стояк у вас из чего? )
13.11.2016 в 19:01:08
Доброго времени суток ! Может у кого-то есть варианты как разобрать данный узел ? Сидит мертво, ни провернуть, ни вытащить (((
13.11.2016 в 19:20:34
Intelligent, скорее всего при сборке выдавило уплотнительную резинку, она и заклинила сборку.сохранить нужно обе детали, или одной можно пожертвовать?
13.11.2016 в 19:25:38
эм...сохранить желательно отвод, а переход 100/50 еще один есть.
13.11.2016 в 19:28:23
Intelligent написал: эм...сохранить желательно отвод, а переход 100/50 еще один есть.
Intelligent, на мороз на пару часов вынесите (за окно повесте, например, или на холодный балкон/лоджию, в холодильник - если уже обжито помещение) - потом аккуратно ещё раз без фанатизма покрутить-вынуть - может прокатить, особенно если часть в которую вставлено - в ведро с тёплой водой сразу после охлаждения. Хотя если там умельцы "на силикон" сажали, то всё...
13.11.2016 в 19:31:01
Intelligent, не надо пытаться повернуть, положите на твердую поверхность и надавите на края, потом повернуть и еще также несколько раз, должно получиться
13.11.2016 в 19:47:17
Intelligent, два варианта: I. полутораметровый брус упереть в пол, на брус одеть сборку, обхватить отвод и приложить собственный вес) если не пойдёт, добавить рывки.. II. если со стороны отвода рукой чувствуется шишка на 110 части эксцентрика, то отпилить видимую часть эксцентрика и ножницами вырезать остатки оного.
13.11.2016 в 20:34:56
Спасибо за советы, распилил эксцентрик, в момент когда доставал был хлопок и спокойно достался. Попробовал убрать из отвода резинку, крутится без нее отлично, а вот достается или вставляется с небольшим натягом, может отвод кривоватый.
13.11.2016 в 21:48:03
Всем здравствуйте! Очень нужно экспертное мнение: При установке алюминиевой батареи(8 секций) зачем-то поставили краны 1/2 вместо 3/4, ну и часть труб, примыкающих к батарее такая же, но там всего сантиметров 10 длина. Может ли это заужение стать причиной еле теплой второй батареи по этому стояку (биметалл 8 секций) и совершенно холодной третьей(биметалл 4 секции)?
13.11.2016 в 21:51:48
Попробую вставить фото "безобразия"
чтобы проиллюстрировать вопрос
13.11.2016 в 22:30:31
missis.vendy, краны на 1/2 соответствуют по внутреннему диаметру Ваших "3/4" ПП труб... А вообще вопрос больше в другом, ПП на отоплении, алюминиевые радиаторы (если я правильно увидел) в многоквартирном доме) Вас не смущают?
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу