07.03.2018 в 22:07:10
jekasus написал: Только если присуствует циркуляция ГВС.
Смоделируем ситуацию. К примеру, если вы никогда не одеваете в утеплитель трубы водоснабжения, ЧТО происходит в этот момент ?
а) трубы без утеплителя теряют способность к компенсации тепловых подвижек
б) на поверхности трассы "голой" хол. воды выступает конденсат
в) гор. трасса без утеплителя подогревает рядом идущую трассу хол. воды
Вот поэтому, Alexandr633,одевать трассы в утеплитель - НАДО, что и рекомендуют производители полимерных труб.
Также смотрим СП 40-102-2000
3.8.2 Тепловую изоляцию трубопроводов определяют расчетом согласно СНиП 2.04.14. Коэффициент теплопроводности материала должен быть не более 0,05 Вт!(м,ОС),но при этом толщина тепловой изоляции должна быть не менее 10мм.
07.03.2018 в 22:35:01
Technik-san, BV, спасибо вам за ответы! Дело не в цене утеплителя, а в правильном подходе :)
07.03.2018 в 23:07:41
Technik-san написал: Смоделируем ситуацию.
Точки Б и В - для открытых трасс. Точка А - подвижки почти не будет из-за краткого времени изпользования, А будет ли это гофра или 4-6-9 мм теплоизоляция - без значения в трассах без циркуляции.
BV написал: голые трубы могут перетираться о раствор и тд
Водяной теплый пол?
Technik-san написал: К примеру вы никогда не одеваете в утеплитель трубы водоснабжения
Мои притензии к толщине утеплителя, которые могут повлиять на следующие работы в ванной - для гидроизоляции например выпирающия изоляция от плоскости стены вредна.
Баш майсторът
07.03.2018 в 23:16:06
jekasus, +1, для внутреннего водопровода и 4мм - за глаза. И применительно к толщине стяжки, и к глубине штроб - под которыми, например, вентканалы случаются.
07.03.2018 в 23:25:07
jekasus, гвс в тупиковой схеме - постоянные циклы - нагрев охлаждение
07.03.2018 в 23:32:20
BV, так он и не агитирует за отмену теплоизоляции, насколько я понял. Всего лишь настаивает, что 4 мм толщины ничем не хуже, чем 9 мм.
Вот где жесть творится - так это в СО, где трубы от коллектора вместо теплоизоляции в гофру укладывают по коридорам общего пользования. Если нет вентиляции - кранты. В офисном центре щёлкнул такой замкнутый лифтовой холл на тепловизор, надо с карты слить на комп.
07.03.2018 в 23:37:48
jekasus и Mazayac - продолжать убеждать вас в необходимости одевать трубы в утеплитель я не буду, на своих объектах вы можете замуровывать трубы как хотите, а мне вполне достаточно весомых аргументов от производителей, что я привёл выше, см.фото там всё есть, даже сравнительные характеристики температуры на поверхности трубы в зависимости от толщины утеплителя.
07.03.2018 в 23:48:55
Technik-san написал: Продолжать убеждать вас в необходимости одевать трубы в утеплитель я не буду,
Обсуждение только о толщине утеплителя при определенных условиях.
Technik-san написал: даже сравнительные характеристики температуры на поверхности трубы в зависимости от толщины утеплителя.
Для отопления, поэтому и начал писать про циркуляцию.
Баш майсторът
07.03.2018 в 23:53:54
jekasus написал: Обсуждение только о толщине утеплителя при определенных условиях.
Я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?
07.03.2018 в 23:57:59
Technik-san, я конечно извиняюсь, но Вы передёргиваете. Я никогда в жизни не замуровывал трубы без защитной оболочки - гофры или утеплителя. Битва разгорелась за её толщину. И я не зря написал про вентканалы - неделю назад штраборезом провалился в такой, выбирая впадину под TECE 16 мм, одетую в Энергофлекс с толщиной стенки 4 мм. Ну некуда бывает ещё сантиметр глубины тулить!
Я бы ещё понял накал спора «гофра VS теплоизоляция» (про «голая труба VS теплоизоляция» и спорить нечего), но утверждать, что только 9 миллиметров - тру! это перебор.
08.03.2018 в 00:11:45
Mazayac, я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?
08.03.2018 в 00:16:36
Technik-san написал: Я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?
Реально задавался вопросом, смотря на фотки различных мастеров в сантех монтаже - насколько утоплены трубы с изоляцией от плоскости стены?
jekasus написал: Мои притензии к толщине утеплителя, которые могут повлиять на следующие работы в ванной - для гидроизоляции например выпирающия изоляция от плоскости стены вредна.
Баш майсторът
08.03.2018 в 00:32:31
jekasus написал: Мои притензии к толщине утеплителя, которые могут повлиять на следующие работы в ванной - для гидроизоляции например выпирающия изоляция от плоскости стены вредна.
А что мешает сделать штрабу глубже (считаем 9+9 = 18мм и 6+6 = 12мм и разве разница по толщине штрабы в 6мм или 10мм будет значительна?) либо укладывать выше уровня гидроизоляции ? Другие отрицательные факторы назовёте ?
08.03.2018 в 02:04:35
Technik-san написал: А что мешает сделать штрабу глубже
А кто ее делает? Мало у кого штраборезы резом больше 35мм.
Technik-san написал: разве разница по толщине штрабы в 6мм или 10мм будет значительна?
Поэтому популярна стала 16мм труба у вас, в чем проблема 20 тянуть?
Technik-san написал: либо укладывать выше уровня гидроизоляции
В душевой или над ванной никак - трубы в зоне гидры. Ну и как по традиции, ушли в глупый спор... Для отопления 9 мм - да, для циркуляции ГВС - да, для водоснабжения без циркуляции - зачем? Ванные в 15-20-30 м2 и более здесь не обсуждаются...
Баш майсторът