Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.06.2018 в 01:36:38

Rom_am, у Вас сейчас:

  1. шаровые и ФГО на вводе - нормальный бюджетный вариант.
  2. Редукторы поршневые, долго не живут.
  3. За этими гасителями присмотр требуется с подкачкой.
0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.06.2018 в 01:40:14

Rom_am, гаситель гидроударов нужно установить раньше обратного клапана и редуктора. Иначе сжатая в гасителе вода выплеснется в обратный клапан, который запрётся и создаст ещё один удар.

0
MEG123
MEG123
Новичок

Регистрация: 24.05.2018

Саратов

Сообщений: 11

26.06.2018 в 03:08:29

Mazayac написал: ставьте поршневой гаситель максимально близко к вводному крану. Например, FAR FA 2895 12

правильно ли я понимаю, сделать нужно вот так: шаровый - косой (300-100?) - компенсатор - счётчик - редуктор - раздача. второй день думаю где тут обратный клапан ставить и нужен ли он? а так-же фильтр тонкой очистки, картриджный - если до редуктора он ведь треснет от 5 бар постоянных, если после - давление на раздаче будет как бык поссал мотыляться от расхода. Да и нужен ли он? Анализ сделал, железа нет вообще, зато жёсткость по верхней планке 7,95гр.Ж и это в начале лета, зимой наверно вообще под десятку. По идее фильтровать особо ничего не получится. Или ошибаюсь?

А если ставить обратный клапан, то чем и где лечить рост давления от прогрева воды, ещё один компенсатор на раздаче? как-то перебор.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.06.2018 в 04:53:27

cineman написал: Rom_am, гаситель гидроударов нужно установить раньше обратного клапана и редуктора. Иначе сжатая в гасителе вода выплеснется в обратный клапан, который запрётся и создаст ещё один удар.

Это требует уточнения. Если гидрокомпенсатор и обратный клапан будут прикручены к одному тройнику, то обратный гидроудар не будет заметен. Но если между ними будет кусок трубы, гидроудар будет тем сильнее, чем длиннее будет эта труба.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.06.2018 в 10:01:46

MEG123, ОК сразу после счётчика. И без него точно так же после редуктора давление ХВС может расти при нагреве (т.к. исправный редуктор запирается при давлении в стояке выше настроечного). С пластиковыми трубами или при наличии гибкой подводки рост давления может и не проявляться - компенсируется расширением труб/шлангов.

0
MEG123
MEG123
Новичок

Регистрация: 24.05.2018

Саратов

Сообщений: 11

26.06.2018 в 12:08:01

Mazayac написал: (т.к. исправный редуктор запирается при давлении в стояке выше настроечного).

какой смысл это подпирать ещё и обратным клапаном?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

26.06.2018 в 13:20:29

Rom_am, это там сверху лён так свисает?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.06.2018 в 21:04:59

MEG123, при отсутствии воды в стояке или понижении давления ниже настроечного редуктор откроется и перестанет выполнять функцию ОК. Друг так пару месяцев снабжал подъезд горячей водой из своего бойлера.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

26.06.2018 в 22:27:49

Mazayac написал: Друг так пару месяцев снабжал подъезд горячей водой из своего бойлера

т.е с обратным клапаном этого не было бы? почему бы другу не закрыть кран горячей воды на стояке во время отключения? Вспомнил старый анекдот про ту девочку в каске, которая бегает и смеется. И с обратниками на входе тоже есть повод.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.06.2018 в 22:30:08

master.msk, Да, с обратным клапаном этого не было бы. Странно, что специалист вашего уровня задаёт такой риторический вопрос.

Друг - программист, а они все слегка далеки от физического мира :)

0
MEG123
MEG123
Новичок

Регистрация: 24.05.2018

Саратов

Сообщений: 11

27.06.2018 в 02:56:21

т.е. бойлер он включить не забыл, а перекрыть ввод горячего - забыл. ну так это не техника виновата. я просто задумываюсь о том, что это бесконечный процесс. Если ничего не забыть то получается: шаровой - косой - компенсатор внешнего гидроудара - редуктор - счётчик - обратный клапан - фильтр тонкой очистки - коллектор. Ещё, на коллектор надо бы поставить второй компенсатор гидроудара, уже от внутренних потребителей (или к каждому проблемному потребителю свой). Ещё можно перед коллектором поставить второй редуктор, чтоб счётчик с фильтром не влияли на давление при изменении потока. Ну и дальше до бесконечности.

Вопрос то в том, где надо наступить на горло песне, а то можно так собрать кубометр блестящих железок и трубопроводов и всё равно кто-то скажет, что забыто что-то важное.

вот и вопрос - ОК обязателен ли если стоит редуктор и эксплуатируют ответственные граждане? внешний гидроудар и внутренний только двумя разными компенсаторами можно побороть или есть другой метод? с остальным вроде понятно всё.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу