21.11.2018 в 23:51:17
Попробуйте начать набирать в яндексе "конденсат на трубах холодной воды..." и посмотрите какие наиболее частые продолжения запросов предложит яндекс :)
Просто пролистайте картинки - понравится :)
Все вопросы отпадут сразу, я думаю....
22.11.2018 в 00:35:57
BV написал: Да поройте по форуму - куча сообщений о плачущих стояках ХВС и подводках и бачках унитазов.
Ну что же вы "слона" то не заметили: под прилипшей к трубам пеной... А на воздухе "плачет" всё холодное (даже стакан с пивом)... ;)
BV написал: А летом? А после ливня? А в жару 27-30 какая температура точки росы?
Да все это очевидно: летом в квартирах относительная влажность выше, зимой ниже. Разница в температуре с улицей - определяет. Кстати, летом и температура труб ХВС растет.
Вопрос в другом: ЖБ панели не могут намокать и сохнуть моментально. Бетон менее паропроницаем чем пена, но более гигроскопичен. Поэтому важна именно влажность стен, в которых запакована пена, с холодной трубой - будет влажная стена и пена с трубой тоже отсыреют.
BV написал: Я Вам простое подтверждение приведу - когда разбирается старина во время ремонтов - стальные трубы ХВС (поверхность), которые были в штукатурке весьма в плачевном состоянии.
Даже более того: (не холодная) стальная арматура корродирует в ЖБ панелях - воздух есть, влага есть. А медная проволока в бетоне или штукатурке при той же влажности - хоть бы хны...
22.11.2018 в 04:32:02
BV написал: Но он не годится для холодной трубы, тк пена все же гигроскопична и пропускает пар в отличие от ПЭ теплоизоляции.
Если бы ваша ПЭ теплоизоляция не пропускала пар, она пружинила бы при сжатии в руке за счёт закрытых пузырьков воздуха. Но этого не происходит потому, что эта ПЭ изоляция всего лишь частный случай губки для мыться посуды. Наоборот, сжатая ПЭ изоляция не сразу восстанавливает первоначальную форму. Требуется время на поступление воздуха из вне на место выдавленного при сжатии.
22.11.2018 в 08:10:16
Всем привет. Подскажите, у эти фильтров голова поворачивается? Я имею ввиду часть с отводами
У того, что на фото выше стрелка снизу вверх, а мне надо сверху вниз.
22.11.2018 в 19:47:31
И еще вопрос по этим же фильтрам. Манометр какое давление показывает? До или после фильтра?
22.11.2018 в 22:17:25
Posix86749 написал: До или после фильтра?
Дыровка в мизер нужна в фильтре, и манометр будет показывать то ,что видит... Открывайте слив, тестируйте в сравнении с датчиком на линии.
22.11.2018 в 22:36:02
касимов написал:
Posix86749 написал: До или после фильтра?
Дыровка в мизер нужна в фильтре, и манометр будет показывать то ,что видит... Открывайте слив, тестируйте в сравнении с датчиком на линии.
касимов, не уверен, что правильно вас понял. Вы предлагаете в слив фильтра поставить еще один манометр, сравнить его показания со штатным?
22.11.2018 в 22:40:57
Posix86749 написал: Вы предлагаете
При открытии краника слива, давление на манометре падает... Если фильтр забит! Но это дело нужно контролировать по штатному манометру системы, он должен просесть не много. При синхронной работе двух девайсов, делаем заключение, что манометры в одном пространстве...
22.11.2018 в 22:50:57
Posix86749 написал: стрелка снизу вверх, а мне надо сверху вниз.
Где будет работать сей девайс? Он точно Вам там нужен?
24.11.2018 в 13:25:57
Внизу коллектора полотенцесушителя "сунержа" под декоративным колпачком установлен кран маевского. Периодически останавливается циркуляция в стояке, приходится для запуска через этот кран сливать несколько литров воды. Как и для ТО, когда в стояке поднимают грязь. Хочу вместо маевского поставить обычный шаровый/вентильнй кран, но возникает вопрос эстетики. Не попадались вам на глаза хромированные краны от нормальных производителей, которые бы не смотрелись чужеродно в данном случае?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу