Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2018 в 00:50:46

dmkov,

  1. Нет таких.
  2. Если речь только о замене отвода/крестовины, то покупаете муфту компенсаторную, обрезаете трубу сантиметрах в 8 над раструбом отвода. Верхняч туба стояка обязана быть закреплённой под раструбом, иначе сползёт в муфту и стояк развалится.
  3. Никакой герметик не нужен, он в канализации бесполезен полностью. Силиконовую смазку можно для сборки, чтобы кольца не сорвать.
0
Аватар пользователя
dmkov

Местный

Регистрация: 20.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

30.12.2018 в 22:11:33

Mazayac, спасибо, в целом понял. Маленький уточняются вопрос. Ну вот я отпилил трубу выше раструб отвода. А его получится разве вынуть сразу или надо и непосредственно около раструба пропилить, чтобы получился зазор?

0
Аватар пользователя
Лёха НН

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

30.12.2018 в 22:28:45

Приветсвую вас, уважаемые мастера. Такой вопрос, может быть кто-нибудь знает, где можно взять латунный ниппель длиннее, скажем, 30мм, или сгон 3/4 дюйма? (Обычные бочонки не подходят - короткие.)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2018 в 23:12:40

dmkov, зависит от того, удастся ли отвести в сторону верхнюю трубу и правильно ли собрана канализация (труба в раструб обязана быть вставлена не до упора - скорее всего это нарушено).

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2018 в 23:15:07

Лёха НН, у Viega есть то что нужно. «Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 40/50/60мм». Спросить в «Дюйме» или в «ОВК-технологиях». Вот их пятидесятка:

0
Аватар пользователя
Лёха НН

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

31.12.2018 в 00:58:39

Mazayac написал: Лёха НН, у Viega есть то что нужно. «Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 40/50/60мм». Спросить в «Дюйме» или в «ОВК-технологиях». Вот их пятидесятка:

Mazayac, спасибо, похоже и правда то, что нужно!

0
Аватар пользователя
dmkov

Местный

Регистрация: 20.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

01.01.2019 в 18:17:09

Добрый вечер. По советам здесь от счётчика разводить воду буду 25 трубой ПП до тройников. Вопрос. На счётчике 1/2 дюйма. Думал перейти с помощью фитинга с накидной гайкой, с металлическим хвостовиком. Но у чехов таких не нашёл. Вроде есть наши и турецкие. Как быть?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

01.01.2019 в 18:34:37

Чем стандартный комплект подключения не устраивает?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

01.01.2019 в 19:02:30

dmkov написал: у чехов таких не нашёл

Плохо искали 25 × 1/2” внутренняя резьба и наружняя

0
Аватар пользователя
dmkov

Местный

Регистрация: 20.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

01.01.2019 в 19:45:32

молоток, спасибо. я просто думал делать с накидной гайкой. Но как сейчас пончл, смысла это не имеет. Не нашёл таких фитингов именно с накидной гайкой

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.01.2019 в 20:42:01

dmkov, не надо Вам там ничего с накидной гайкой. Разъёмное соединение - сгон самого счётчика.

0
Аватар пользователя
dmkov

Местный

Регистрация: 20.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

01.01.2019 в 21:03:59

Mazayac, спасибо

0
Аватар пользователя
dmkov

Местный

Регистрация: 20.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

03.01.2019 в 20:28:02

Заранее извиняюсь за множество вопросов, но получается кроме как здесь и узнать негде... Вопрос первый: Как я уже писал, счетчики чтобы сэкономить место хочу перевернуть на 180 градусов через стену в туалет. Сделано так: Можно ли просто обрезав трубу 20, которая отходит сейчас от стояка, просто сделать обход трубы стояка углами 90 градусов? Ни на что это не повлияет (падение давления ощутимое)? Потому как седло даже если и найду кто варит его, подлезть туда будет почти невозможно. Вопрос второй: УК сегодня сказала, что установленный застройщиком кран с фильтром и редуктором надо менять, т.к. редуктор течет часто. Вроде по внешнему виду похож на VT.298 Valtec. Сам читал, вроде отзывы неплохие. Что подскажете, менять ли, и если да, то на что?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.01.2019 в 22:04:06

dmkov, можно обогнуть углами, ни на что не повлияет, если строго соблюдать технологию диффузионной сварки (не перегревать и не передерживать по времени). КФРД менять на три раздельных узла: кран шаровой (да тот же Valtec Base неплох), фильтр косой, редуктор VT.085.N (отличный мембранный, дёшево и сердито). Гибрид плохо работает потому что в такой ограниченный объём нормальную кинематику не вписать.

0
Аватар пользователя
dmkov

Местный

Регистрация: 20.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

03.01.2019 в 22:31:35

Mazayac, Спасибо огромное!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу