08.10.2019 в 00:11:19
debryansk, правильно разумеется редуктор после фильтра - механизм нежный и мусором его кормить нельзя.
Редукторы OR - это одно и то же, вот только они всегда были дороже Валтека.
08.10.2019 в 00:12:39
rudentsov написал: Что Вы имеете в виду насчёт гидравлики?
Однотрубную ленинградку
08.10.2019 в 00:18:53
Mazayac написал: debryansk, правильно разумеется редуктор после фильтра - механизм нежный и мусором его кормить нельзя.
Редукторы OR - это одно и то же, вот только они всегда были дороже Валтека.
Mazayac, есть альтернатива вместо него + фильтр сразу редуктор с фильтром? Еще смотрел Caleffi 533441H и КФРД10-2.0
08.10.2019 в 00:32:56
debryansk, хуже КФРД ничего нет в мире. Caleffi - дороже, чем Valtec/OR и неизвестно что у него внутри, надо техдоки смотреть.
Манометр служит для настройки и контроля работоспособности редуктора. Крайне желателен.
08.10.2019 в 07:26:17
cineman,
Вы приводите фото с видом из космоса и хотите конкретики. По фото можно сказать лишь то, что гидравлика идиотская. Но наш народ любит это говно.
Это не народ любит это говно, а строить дома любят с этим дерьмом, а те кто строил - ещё не весь народ. Делают капремонт, могли изменить и улучшить систему в целом, так нет же - трубы просто меняют на пластик, меняют шило на мыло.
случается, что железки в американке встречаются раньше, чем смыкается резинка. Стоит искать более толстое кольцо.
Всё-таки я думаю, что сантехники могли перетянуть гайку. Сначала затягивали при паковке, и вчера заходил перед запуском отопления один хрен ещё раз подтягивать, мог перетянуть и нарушить соединение...
08.10.2019 в 08:06:57
Mazayac написал: debryansk, хуже КФРД ничего нет в мире. Caleffi - дороже, чем Valtec/OR и неизвестно что у него внутри, надо техдоки смотреть.
Манометр служит для настройки и контроля работоспособности редуктора. Крайне желателен.
Mazayac, Тогда манометр сразу цена рублей в 400-500 вопроса уже мелочь по сравнению с самим регулятором.
08.10.2019 в 08:47:53
rudentsov, никакая затяжка не может испортить это соединение.
08.10.2019 в 09:53:08
Mazayac, значит нам неповезло с американкой, причем с двумя сразу..
08.10.2019 в 10:05:04
cineman написал:
numiz написал: Если потяну.. Опасаюсь сломать.
Сломать это трудно. Из плохого может случиться обрыв резинового кольца, что надето на клапан. Начните уже. Даже если кольцо порвалось, будет просто тепло. Клапан с рваным кольцом не сможет плотно закрыться. П С как вариант, подача с обраткой не перепутаны? Пощупайте температуру входа и выхода.
cineman, Спасибо поробую
Товарищи..такой еще ворос не подскажить вот на такую подводку накрутится обычная подводка от смесителя 3.8 ...Написано что цанга для медной трубы...3/8 а с другой стороны 1/2
08.10.2019 в 10:16:45
numiz написал: Написано что цанга для медной трубы...3/8 а с другой стороны 1/2
Это разные размеры, нужны переходники.
08.10.2019 в 10:32:17
AndyMirror написал:
numiz написал: Написано что цанга для медной трубы...3/8 а с другой стороны 1/2
Это разные размеры, нужны переходники.
AndyMirror, Спасибо... Т.е здесь 3/8 на подводке не совместится по шагу с резьбы с 3/8 гайкой на смесителе??? правильно я понял?????? шаг вроде 10