29.01.2023 в 01:36:32
verhov написал: у нас своя котельная, накрышная.
Это неважно. Суть в том, что в многоквартирном доме Вы не получите заведомо большой скорости рециркуляции ГВС, и вентили при этом могут заметно ухудшить работу ПС.
30.01.2023 в 21:01:08
Добрый день. Новостройка (3 этажа). Газовый котёл и коллекторы расположены на кухне в дальнем угле. Подскажите, пожалуйста, как оптимально переделать сантехнику? Фильтры и приборы ставить в санузле, коллектора оставить на кухне?
Добавятся два потребителя горячей воды (мойка на кухне+смеситель умывальник-душ). Пойдут через коллектор. Добавятся 4 потребителя холодной воды (мойка на кухне+смеситель умывальник-душ + унитаз + стиральная машина). Как их подключать, также через коллектор или делать отводы после фильтра тонкой очистки?
Другой вариант (?) – переносить коллекторы в санузел (ломать стяжку и перекладывать трубы к радиаторам).
03.02.2023 в 18:15:33
inser написал: как оптимально переделать сантехнику?
Вы определитесь что переделывать. Водоснабжение или отопление.
03.02.2023 в 23:03:09
Да, я не разобрался с разводкой (т.к. с котлами и коллекторами раньше не сталкивался). Понял, что коллекторы на отопление остаются как есть. А от котла пойдёт ещё одна труба (с горячей водой) и сделать уже тройниковую разводку или в санузле установить коллекторы на водоснабжение.
04.02.2023 в 00:25:07
inser написал: как оптимально переделать сантехнику?
не переделать, а сделать все с нуля. На котел вода подведена тонкой трубой...только для подпитки отопления...
04.02.2023 в 21:31:43
BV написал: На котел вода подведена тонкой трубой...только для подпитки отопления...
Да, спасибо, труба 1/2, также как и отвод от стояка. Буду просить управляющую компанию переварить отвод на 3/4, и соответственно, установлю все фильтра и приборы на 3/4.
05.02.2023 в 03:32:57
Нет в пластике труб 1/2 и 3/4. Есть 20 и 25
07.02.2023 в 18:41:21
inser написал: Буду просить управляющую компанию переварить отвод на 3/4, и соответственно, установлю все фильтра и приборы на 3/4.
Слона купать будете? Или бассейн в квартире делать задумали?
09.02.2023 в 22:33:00
Чуть выше спрашивал про полотенчик. все немного поменялось, пришел местный сантехник, объяснил, что мои идеи не правильные и по его мнению, надо отрезать трубы, переставить шаровые краны глубже, потом американки (заказаны на кислородном маркетплейсе, в понедельник приедут, валтек, оказались они дешевле на 200 р чем в местных магазинах), потом выход и сам полотенчик (правда предлагал еще поработать болгаркой и перенести левей выходы, оставил эту идею, что то уже устаю от ремонта :)) Вопрос, после американок кусок ПП трубы и на резьбу, есть 32 на 3/4, куплены угловые краны с 3/4 на 1". Как понимаю не совсем будет оптимально и по хорошему нужно окончание на 1", уголок 1" на 1". Так? Просто жаль немного накупленных вещей. И еще, для доступа к кранам еще один люк придется сделать (между труб, буду ставить когда начну укладывать плитку что бы точно по швам попасть), до верхнего не дотягиваюсь, только если городить там какой то спец ключ. Про конусные американки читал, что могут отпускать немного если пропадает горячая вода и начинают капать (даже есть пример живой у друга в квартире, уже 3 года шахта разломана :)). Но тут крышная кательня, отключают только когда умники режут трубы.
10.02.2023 в 02:34:01
verhov, один эскиз карандашом - краше сотен слов. Ничего не понятно, что Вы там собрались городить и будет ли это работать. Шаровые краны 1" не нужны, для работы ПС достаточно 3/4". Какой ПС? Какого размера? Как планируется делать отводы (высота от пола, диаметр)? Диаметр стояка? Что будет между отводами?
Угловые шаровые - плохо. И Вам выше уже делали акцент именно на прямых кранах. Конусные американки не текут, текут комбинированные.
10.02.2023 в 03:28:18
verhov, Вы случайно не санитаром работаете? Зачем канализацию забинтовали? Она заболела?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.