BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

25.07.2014 в 02:46:20

Mr Stickman написал : при укладке труб отопления в стяжку (рех), как быть с удлинением трубы? как компенсировать?

змейкой в теплоизоляции. Или дать свободу на поворотах. Есть альбомы по проектированию.... зависит от типа трубы - стаби или нет, изменения теиператур и от длины... Считать надо...

Mr Stickman написал : Поставить два ПС в ванную комнату, один от отопления, второй от циркуляции ГВ (чтоб летом тоже грело)

А зачем зимой от отопления, если ГВ циркулирет и зимой и летом?

Mr Stickman написал : в чем существенное различие алюминиевых и биметаллических радиаторов? для потребителя

Честный биметалл надежнее (Рифар Монолит), не выделяет водород в щелочной водичке...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

25.07.2014 в 02:52:17

Mazayac написал :

  1. Выкрутить заглушку из нижнего коллектора радиатора (справа на фото), чтобы слить воду (подставить сразу тазик).

Вот не стал-бы без огромной нужды заглушку крутить:

  1. Краску обдерешь
  2. Назад закручивать - уплотнять нормально и проверять
  3. нужен большой ключ Тем более - не профи... Ослабить одну накидную, обмотать пакетом, и направить в тазик... тряпку подложить...
0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

25.07.2014 в 03:21:26

BV написал : змейкой в теплоизоляции.

это что значит?

BV написал : Или дать свободу на поворотах. Есть альбомы по проектированию.... зависит от типа трубы - стаби или нет, изменения теиператур и от длины... Считать надо...

рехау флекс я вот понимаю в простенке как сделать компенсатор а в стяжке как это выполняется?

BV написал : А зачем зимой от отопления, если ГВ циркулирет и зимой и летом?

чтоб теплее было:) ну то есть одного хватит? думал не очень хорошо будет, если рециркуляция ГВ сильно охлаждаться будет. а так завел еще один ПС от отопления и хорошо

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

25.07.2014 в 03:24:44

а Рифар Base сильно хуже монолита?

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

25.07.2014 в 11:27:15

Специалисты, помогите разрешить спор.

Стенд. Есть некая система жидкостного питания. Насос, у него два параметра - давление(скажем, 8 Атм) и производительность(скажем, 200 л/мин), расположен в емкости, на его выходе установлен регулятор давления, с настройкой выходного давления - 3 Атм, избыток жидкости сбрасывается обратно в емкость. Далее через длинную и достаточно тонкую трубку жидкость подается к потребителю. Перед потребителем стоит контрольный манометр.

Вопрос. При регулировке расхода жидкости потребителем, в конструктивных пределах, манометр показывает постоянное давление 3 Атм. Без провалов. Является ли это показателем, что производительности насоса достаточно для обеспечения потребителя?

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.07.2014 в 14:21:29

Народ, если ставить ручной регулятор FAR FV 1350 34 , обного то отсечного крана достаточно, или обязательно пару ставить, как тут:

УПД.

Термороссовцы ответили что не надо, достаточно одного отсечного крана или запорного вентиля в этому регулятору в придачу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

25.07.2014 в 17:16:44

z0rg, именно в такой регулятор у меня "приехало" по системе ЦО несколько битумных шариков - самый большой 5мм, часть раздавилось регулятором. Снимал и промывал бензином.

Я ответил на Ваш вопрос? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

25.07.2014 в 17:19:20

UncleSam976 написал : При регулировке расхода жидкости потребителем, в конструктивных пределах, манометр показывает постоянное давление 3 Атм. Без провалов. Является ли это показателем, что производительности насоса достаточно для обеспечения потребителя?

Естественно ДА. Непонятно почему возник такой спор? Все однозначно и прозрачно....

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.07.2014 в 17:47:19

BV написал : Я ответил на Ваш вопрос?

Да, задумался... :) А битумные шарики не страшны шаровым кранам?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

25.07.2014 в 17:57:33

z0rg написал : А битумные шарики не страшны шаровым кранам?

Пролетят... :) А в регуляторе (малое сечение) может застрять любой мусор.... Когда меняют трубы на магистрали - они предварительно лежат на улице... задуть туда может любой мусор... После того, как трассу сварили, её положено промыть.... но не факт, что промоют как следует.

.... менял Кран на стояке ГВС...дай думаю промою полным напором - шланг в ванну и вперед.... помимо абсолютно коричневой непрозрачной воды прилетело пара ивовых листьев по 10см длиной :)

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

25.07.2014 в 18:36:26

BV написал : Непонятно почему возник такой спор?

Сложно сказать. Отчасти, из-за нехватки знаний. из-за агрессивной рекламы - "неоригинальные насосы не выдают нужной производительности", частично из-за предрассудков...

Как технически аргументированно описать данный процесс? Чтобы веско закрыть спор? Институт закончил почти 20 лет назад, теоретическую физику уже забыл... :o А ведь на вступительных была задача именно по гидродинамике.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу