16.09.2014 в 18:14:16
Мужики,подскажите,как грамотно залить воду в закрытую систему(однотрубная,паралельное подключение радиаторов),котёл "Доброхот"-6П . В верхней точке стоит группа безопасности и воздухоотводчик.Расширитель(мембранный) по тех.причинам тоже вверху. Поспрошали у людей и все говорят по-разному,кто говорит: По манометру ориентируйтесь и набираете до 0,7 кгс/см2(холодной) ,кто говорит набирайте до 1,5 (холодной). Кто говорит: На давление в раширительном баке ориентируйтесь.Какие кстати манипуляции с ним нужно делать при запуске? При заполнении,батареи по одной открывать и стравливать воздух или все сразу? Может ссылку дадите на подробности этого дела? Просто руки есть,а знаний мало.
Alexmos написал : Или как можно это исправить?
Может подсоеденить временно, куском шланга(грубо выражаясь) и проверить где-нибудь в ванной?:confused:
16.09.2014 в 18:33:04
Alexmos, можно смазку заменить на густую и вязкую.... Но все равно не факт, что сам не откроется...
Поменяйте на Хансгрое Ависта - не пожалеете
16.09.2014 в 18:45:51
BV, спасибо! Только я не в Москве живу, у нас с выбором не густо, покупаем то, что есть. :(
prihvatchik, я думал об этом... Попробую.
16.09.2014 в 18:48:33
Интернет-магазины и доставка почтой или ТК? не обязательно из Москвы. Покупка-то не на один день и не самая дешёвая.
16.09.2014 в 18:56:43
Alexmos написал : Только я не в Москве живу, у нас с выбором не густо, покупаем то, что есть.
Этот производитель представлен в больших сетях типа Мерлена, Касторамы и тд....
Советую именно этот, потому, что очень удобен. Ручка сбоку неудобная, а этот можно и локтем закрыть... Кроме того - надежен. И берите в нержавеющем варианте... полегче в уходе...
16.09.2014 в 21:28:28
prihvatchik написал : давление в раширительном баке
Отдельно от системы или при убранном давлении из системы 0,5 - 0,8. Автомобильным манометром.
prihvatchik написал : набираете до 0,7 кгс/см2(холодной)
Правильно.
prihvatchik написал : ,батареи по одной открывать и стравливать воздух
Обязательно.Давление на манометре при этом будет падать.При необходимости добавлять подпиткой воды.Подниматься при открытии подпитки будет мгновенно.Не зеваем! Включаем насос,если таковой имеется.Ждем и снова проверяем наличие воздуха в батареях. Финал: стравливаем общее давление до 0,2(через маевского на батарее или через слив-залив). Идем за дровами.
17.09.2014 в 01:52:05
Банановый вы разобрались с фильтром и катриджем? чем там закончилось?
18.09.2014 в 11:35:34
gleby4 написал : А то реле давления включает насос на 1,5 атм и отключает на 3,5, затем давление медленно падае
Маленькая пружинка на том реле управляет величиной гистерезиса между включением и выключением насоса. Полностью расслабьте эту пружинку и прикупите дополнительный расширительный бак.
18.09.2014 в 12:16:36
Всем привет Хотелось бы вернуться к теме вентилей :)
Вопрос такой Вот есть номограмма вентиля (вентиль ручной), в ней прямая Kv (и вообще указан один Kv для вентиля, к примеру 1.1)
А есть термостатические вентили, там указано несколько Kv Как я понял эти Kv меняются или преднастройкой (если есть) или утапливанием штока (головку крутим)
А вот на том вентиле, где один Kv, что мы меняем завинчиванием штока? Или там Kv меняется от 0 (когда закрыт) до указанного Kv (когда открыт), просто в номограмме не указаны различные Kv для промежуточных положений штока?
18.09.2014 в 13:45:47
Здравствуйте! А не подскажите, есть ли в Твери конторы, торгующий ПП Ekoplastik? Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу