13.12.2015 в 18:27:25
Какие прокладки лучше использовать - резиновые или силиконовые?
13.12.2015 в 18:56:32
Вопросов полно, ответов ноль... По ходу этот бардак на форуме всех мастеров разогнал...
прошу прощения за флудилово
13.12.2015 в 19:47:29
Amber написал: Спасибо. Чем чревато? Что будет закрываться раньше, чем надо, из-за потока теплого воздуха от батареи/трубы?
Может запирать поток, независимо от температуры в комнате - просто греясь от трубы подачи. В Вашем случае, т.к. до стояка далеко - будет как-то по-иному неадекватно реагировать, непредсказуемо. Последствия: либо понижение температуры в комнате ниже нормы, либо старт-стопная работа, что тоже плохо.
13.12.2015 в 19:49:08
deep написал: Вопрос по редукторам давления. Поставил два варианта на 2х стояках honeywell fk06 и фар 2810. Хонейвел в статике не держит давление и припереурытии кранов доводит до7 бар в системе. Фар в статике.держит 3 бар... все верно? Хонейвелл в мусорку? При водорозборе все ок хоневелл 3 бара держит
Ханивелы - УГ. И не разберёшь, то ли подделки, то ли оригинал такой паршивый.
13.12.2015 в 19:50:30
Rem_S написал: Как я вижу - (стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик), ОК, гидролок, фильтр, редуктор. Редуктор от застройщика выкручиваю на макс. Поправьте если ошибаюсь...
Ошибаетесь. Редуктор от застройщика с большой вероятностью вообще нерегулируемый, имеет малую пропускную способность и будет портить всю картину (даже "выкрученный на максимум" ). Делать полноценный узел ввода, оставляя застройщическое гумно - по меньшей мере странная затея.
13.12.2015 в 19:52:31
Mazayac написал:
deep написал: Вопрос по редукторам давления. Поставил два варианта на 2х стояках honeywell fk06 и фар 2810. Хонейвел в статике не держит давление и припереурытии кранов доводит до7 бар в системе. Фар в статике.держит 3 бар... все верно? Хонейвелл в мусорку? При водорозборе все ок хоневелл 3 бара держит
Ханивелы - УГ. И не разберёшь, то ли подделки, то ли оригинал такой паршивый.
Так обязаны редукторы в статике держать выставленное давление?
13.12.2015 в 19:58:28
Да, нормальные - обязаны. Иначе какой с них прок? Валтек VT.085.N - держат. FAR исправные - держат (правда жалоб хватает, что через годы начинают травить).
13.12.2015 в 20:55:00
Мегавольт. написал: и какой то регулировочный узел тоже с выходом на медь
Попытка совместить запорный кран с регулировочным вентилем. Для обвязки нержей, аль медью... Отвертка в прорезь, перекрывает полностью. ШестигрУнник регульнует.А оно надо? Котел заяц?
13.12.2015 в 21:02:24
редуктор Herz, 3/4 артикул 1268202,мембранник порвало мембрану, ремкомплект есть на него?
13.12.2015 в 21:21:00
Всем доброго вечера. Давление на этаже в обоих стояках 1.7 бар. От стояка отвод 1/2", стояк находится в 15 метрах от квартиры, проложен металлопласт 16 мм.
Есть ли смысл при замене труб увеличить диаметры, чтобы при работающем душе и включении других потребителей перепады температуры были меньше: а) от стояка до квартиры кинуть трубы 20 мм (или 25) б) собрать вводный узел на 3/4" в) водомер и фильтр поставить тоже на 3/4"
13.12.2015 в 21:26:46
Есть смысл.
13.12.2015 в 21:30:07
касимов написал: .А оно надо? Котел заяц?
Ну вот и не знаю надо оно или нет. Я так понимаю это на выход горячей воды ставится? да, он самый, заяц в яйце.
ЗЫ: обратил внимание на конструкцию шаровых кранов. Что интересно запорный шар имеет не большое отверстие с одной стороны. Как я понимаю это снимет проблему шаровых кранов как вода внутри шара под давлением после слива системы.
13.12.2015 в 22:00:17
Mazayac написал:
Rem_S написал: Как я вижу - (стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик), ОК, гидролок, фильтр, редуктор. Редуктор от застройщика выкручиваю на макс. Поправьте если ошибаюсь...
Ошибаетесь. Редуктор от застройщика с большой вероятностью вообще нерегулируемый, имеет малую пропускную способность и будет портить всю картину (даже "выкрученный на максимум" ). Делать полноценный узел ввода, оставляя застройщическое гумно - по меньшей мере странная затея.
требование УК - редуктор перед счетчиком. Кивают на СНиП. Ставить хороший редуктор сразу на входе - не вариант, грязь его забьет. Ставить счетчик после промывного фильтра и редуктора - не опломбируют... Поэтому оставлять то, что уже есть - видится единственно верным решением. От застройщика редуктор регулируемый, сейчас не помню марку. Г*вно, конечно, но регулируемый. Если ошибаюсь - поправьте...
13.12.2015 в 22:54:24
Mazayac написал:
hifi написал: Подскажите пожалуйста размер водорозеток для установки сунержи что ставить 1/2 или 3/4 По опыту как выводить относительно финишной поверхности стены (плитки)
1/2", в них штатные эксцентрики. Заподлицо с плиткой. Если уже есть сам ПС - можно собрать, присоединив уголки и эксцентрики с декоративными колпаками - будет наглядно видно, как выступает резьба эксцентрика.
Спасибо!
13.12.2015 в 23:12:21
Rem_S, редуктор до счётчика - ну ОК, меняйте на мембранный, будет в сто раз лучше, чем поршневое мини-убожество от застойщика. Грязь его "забьёт" примерно в сто раз позже. Поршневые как раз крайне критичны к грязи в силу существенно большей площади уплотнительного кольца, однако эта "мелочь" не мешает ставить их сразу после ФГО. Формально выполняя требования СНИП по максимальному давлению на вводе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу