26.01.2016 в 12:17:59
Всем привет!
Перенёс радиатор (Purmo 500x1200 11S) Система двухтрубная (я так понимаю, подача из одного стояка, обратка в другой, подключение радиаторов боковое, подача вверху).
Вентили стоят:
на подаче Валтек (рабочее давление до 10, испытания 15)
на обратке балансировочный Итап (рабочее до 10, испытания - неизвестно)
Хочу опрессовать систему.
Порядок действий:
1.Выкручиваем Маевского
2.Подключаем пресс.
3.Открываем вентили
4.Наполняем систему
5.Спускаем воздух через пресс
6.Закрываем оба вентиля
7.Давим.
8.Ждём.
Вопросы: Порядок правильный?
Сколько давим?
26.01.2016 в 13:12:45
Братцы, подскажите еще какого размера брать ревизионный люк.Чтобы обслуживать было удобно.
Разводка над инсталляцией. Последовательно: входной кран на отводе, косой фильтр, счетчик, редуктор, фильтр с корпусом типа викинг. На горячей и хололной воде одинаковая конструкция приборов.
Размещается на стене справа от канализационного стояка, над инсталляцией, один отвод на унитаз, далее вниз и через стенку уходят две полдюймовые в ванную.
26.01.2016 в 14:00:39
winkot написал: Может быть посоветуете другой, более грамотный вариант замены гибких подводок для водонагревателя?
Гофра труба метражом. Любую длину можно подогнать чуть ли не до миллиметра. И на цангах есть и на накидных гайках.
10-40-99@mail.ru
26.01.2016 в 14:01:39
winkot написал: Существуют ли аналогичные, но изначально созданные для воды?
Готовые шланги не всегда годятся, если магнитится, то точно не годится. Ещё и по размеру/длине не подогнать как надо(ну кроме тех, что растягиваются).
10-40-99@mail.ru
26.01.2016 в 15:53:13
Обязательно ли ставить ОК на ХВС, если ГВС через газовую колонку? Подмеса же не будет?
26.01.2016 в 16:18:42
Alberto написал: Обязательно ли ставить ОК на ХВС, если ГВС через газовую колонку?
Это будет бомба!
10-40-99@mail.ru
26.01.2016 в 16:24:53
Alberto написал: Подмеса же не будет?
В каком месте? Для колонки обратный клапан - беда, если колонка с запальником - совсем беда. ИМХО, снипы не спрашивать. )
10-40-99@mail.ru
26.01.2016 в 17:41:05
Как разобрать такой смеситель для замены уплотнения? Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста.
26.01.2016 в 21:40:16
Mazayac написал: касимов, четыре радиатора на одной тупиковой ветке (вдобавок неизвестной длины) с шаровыми кранами - жжоте!
Любой длинны.И всего четыре.Это 20 литров теплоносителя. Любой настенник....,главное,чтобы не запаяли наглушняк трубы.
26.01.2016 в 21:47:38
Chabanov написал: Как разобрать такой смеситель для замены уплотнения?
Если нет отверстий для доступа к винту кранбуксы, то:
26.01.2016 в 22:29:31
Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках), за 3 недели отсутствия, вода испарилась как СПИРТ. В это раз, перекрыв воду, под " сидушку горшка" подложил большой политиленовый пакет, а сифоны прикрыл "мочалками". Как вариант все глушить заглушками, прям за сифоном, но не вариант- как быть с "горшком"??? :popcorn
26.01.2016 в 22:36:42
Подскажите плиз по коллекторам FAR - повесил на
26.01.2016 в 23:42:05
hifi, представьте, ни у кого не проходит ) Использовать отводы или разносить коллекторы.
27.01.2016 в 00:45:40
vitalban написал: Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках)
Вообще то она и за месяц не должна испариться. А так, рецепт очень даже народный. Бутылку, заполняете водой, переворачиваете и вставляете в жерло. По мере ухода воды из гидрозатвора, вода будет пополняться из бутылки.
27.01.2016 в 06:16:41
vitalban написал: Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках)
Масло наливается и оооочень надолго забывается, обычное растительное. По приезду кипяточком вымывается. )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.