menket написал: думаете, вода пропитывает постепенно?

Да. Первый виток льна. Если температура не менялась, воде особо некуда деваться. Возможно еще пузырик(и) воздуха не заметили, а они растворились. Объем небольшой и каждая капля на давление влияет.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

28.03.2020 в 12:02:41

Кто знает, что за труба и фитинги? Похоже для теплого пола труба, маркировка вся что есть

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

28.03.2020 в 12:10:07

AKI, там кран Маевского, я пару раз докачивал, держа его в верхней точке, закрывая постепенно. Попробую собрать с пастой.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

28.03.2020 в 12:48:50

master.msk, для теплого пола и отопления, гофру вскройте, возможно узнаете больше

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

28.03.2020 в 14:03:09

master.msk - вероятно Ahlsell PEX-a EVOH 20*2,8 Труба Арт.: 17188 изготовитель Португалия

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

28.03.2020 в 15:15:41

Technik-san написал: Ahlsell

Точно. Только делают на заводе в Барселоне (Испания)

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

28.03.2020 в 23:29:40

Спасибо! Да она и есть

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

29.03.2020 в 20:09:49

AKI, собрал заново на лён с пастой Pastum H2O. За два часа минус 2,5 атм.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.03.2020 в 20:18:47

menket, Тангит был бы правильнее. Но уж больно быстро. Пузырьки воздуха точно нигде не "зацепились"? Для чистоты можно кипяченую воду (она без газов) использовать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116879

30.03.2020 в 00:33:23

menket написал:

Давление через полсуток снизилось с первоначальных 13 атм до менее чем 8 атм. Краны RuB S.90 и RB Eurofly. Пробка, краны и ниппель собраны на лён без пасты (это временно, проверить как они держат давление), остальная часть на нить. Бумага сухая. Краны туда-сюда крутил еще до запирания давления, полости заполнены.

Чудес не бывает, но где же 5 атм разницы?

menket, температура не менялась ?

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

30.03.2020 в 00:42:37

AKI, наверное воздух всё-таки. Пересобирал на нитку и ФУМ — давление также снижается постепенно, но поменьше.

BV, вода комнатной температуры, в этой же комнате и находился агрегат.