Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

18.03.2012 в 01:38:18

#2974611

Ну или вообще любой коллектор ТП с ротометрами в неестественном положении? На том, что на фото, через год работы, пара расходомеров залипла и отлипать не хочет. В паспорте коллектора ничего про рекомендуемое положение не сказано. На фото монтаж не мой, если что. Отсюда и вопрос.

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

18.03.2012 в 09:03:34

#2974823

... нормально будет и перевернутым работать....

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

18.03.2012 в 22:59:21

#2976540

Непонятно тогда, почему залипли поплавки. Говорят, что стоят как приклеенные.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.03.2012 в 16:55:12

#2984984

Работать должно и в перевернутом положении. Залипнуть могло от попадания грязи. Пластиковую колбу расходомера можно без боязнено открутить, прочистить продуть и поставить колбу на место. Должно заработать.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2012 в 19:11:18

#2985225

Валтек ответил, что нормальное положение только ратометрами вверх.

Аватар пользователя
akudja

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

23.03.2012 в 16:43:31

#2987109

Согласен с PSV. проблем с прочисткой нет никаких.....в таком положении колбы работают в качестве отстойников. куда пытается осесть вся грязь системы.... По хорошему надо было до монтажа подумать. посоветоваться....да и вообще брать тогда 594-й блок + расходомеры VT.FLC15....думаю на протоке бы таких проблем не возникло бы.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

23.03.2012 в 17:03:51

#2987146

akudja написал : да и вообще брать тогда 594-й блок + расходомеры VT.FLC15....думаю на протоке бы таких проблем не возникло бы.

Если речь идет про расходомеры VT FLC 15, то они не подойдут, т.к. предназначены для установки на обратную гребенку колбой вниз. Надо было монтажникам просто правильно поставить коллектор. Но судя по тому, что на том объекте ещё куча сюрпризов.....

Аватар пользователя
akudja

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

26.03.2012 в 09:02:28

#2992442

SCB написал : Если речь идет про расходомеры VT FLC 15, то они не подойдут, т.к. предназначены для установки на обратную гребенку колбой вниз.

А что бы помешало установить их именно туда...на обратный коллектор? Что Вы имели ввиду под "колбой"? Прозрачную вставку со шкалой?

SCB написал : Но судя по тому, что на том объекте ещё куча сюрпризов.....

Будет интересно увидеть еще что-нибудь.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.03.2012 в 20:33:53

#2993979

akudja написал : Что Вы имели ввиду под "колбой"? Прозрачную вставку со шкалой?

Да, шкала задает направление движения теплоносителя. А гайки там не симметричные, поэтому вариант установки только один.

akudja написал : Будет интересно увидеть еще что-нибудь.

Ну если мне покажут, то я выложу.

Аватар пользователя
akudja

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

27.03.2012 в 09:20:33

#2995126

Главное тут соблюсти два условия:

  • направление потока;
  • установить на подводке к обратному коллектору. А вот пространственное положение роли не играет.