квазимодо4 написал : Касательно рассеиваемой мощности непрвы вы и учебник с законами Ома и Киргофа предется перечитать вам.
Закона Ома хватит. Берем водогрей на 2кВт и считаем. 2000Вт / 230В = 8,69А - это ток при номинальной мощности и номинальном напряжении 230В / 8,69А = 26,45 Ом - это сопротивление ТЭНа 240В / 26,45 Ом = 9,07А - это ток того же ТЭНа при напряжении 240В 240В * 9,07А = 2177,69Вт - это мощность того же ТЭНа при напряжении 240В 2177Вт / 2000Вт = 1,0888 Прирост мощности составил менее 9%... Откуда взяли 20%??????
квазимодо4 написал : То, что Штибель с номинальным напряжением 230 выдержит 240В я не сомневаюсь, а вот Термекс, Тимберк и почее далеко не уверен, всетаки разница в мощности 2кВт при 220В и 2,4кВт при 240в существенна. П.с. лампочки накаливания при напряжении 240В имеют весьма непродолжительный срок жизни (это из практики).
Сравнение с лампочкой как бы не очень корректно. Температурный режим совсем другой. Или у Вас ТЭНы в бойлере раскаляются до свечения? ТЭН все свое тепло отдает в воду и перегреться не может. И вольфрам со спирали у него не испаряется. Да и переходных режимов при включении таких как на лампочке не происходит... Посему пофиг. Вся лишняя мощность в воду рассеивается.