Меняю электропроводку в двушке серии II-18/9. Составил схему щитка и расположение розеток по квартире. Подскажите, где мог накосячить в схеме. Вот как выглядит сейчас распределительный щит на площадке

Рядом соседский квартирный щиток со счетчиком. Моя пробка нижняя. Вод что сейчас у меня в квартире Все запитано от 1 автомата на 25А. Остальные для красоты. Вот такую схему нового квартирного щита я составил

А вот план самой квартиры

Подскажите, не слишком ли намудрил я для двушки.

Бокс планирую Шнайдер MiniPragma 2х12, автоматы Legrand DX, розетки выключатели и т.д. Legrand Celiane. Вроде все нормального качества или нет? Правда где буду закупать советуют автоматы Шнайдер Acti9, они якобы лучше намного Legrand`a DX. Кабель планирую ВВГнг-LS.

Да, в ЖСК сказали что мы стоим в очереди на капремонт на 2013 год (хз, может пиар).

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2012 в 21:52:10

Mazur написал : не слишком ли намудрил я для двушки

Если ничего не забыли, то намудрить сложно, а лишних групповых линий не бывает. Только не забудьте, что вам ещё понадобится место для двух нулевых шинок на дин-рейку, но может и штатных хватит. Номиналы УЗО можно уменьшить до 40А. Вводной автомат замените на выключатель нагрузки 32А ( у Legrand он занимает один модуль ). На розетки коридора и холодильника пускайте кабель 3х2,5 с автоматами 16А - здесь мудрить не надо. Тёплый пол я бы пустил отдельной группой и кабелем 3х1,5.

Mazur написал : в ЖСК сказали что мы стоим в очереди на капремонт на 2013 год

После реконструкции у вас в холле будет автомат 32А - так, что особо не надейтесь на что-то большее.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

28.03.2012 в 22:09:10

В порядке буквоедства: вход у УЗМ - сверху. В этажном щите вводным можно поставить имеющийся АВВ С25, в ожидании того, что

avmal написал : После реконструкции у вас в холле будет автомат 32А

0
Аватар пользователя
Mazur

Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

28.03.2012 в 22:40:16

avmal написал : Если ничего не забыли, то намудрить сложно, а лишних групповых линий не бывает. Только не забудьте, что вам ещё понадобится место для двух нулевых шинок на дин-рейку, но может и штатных хватит. Номиналы УЗО можно уменьшить до 40А. Вводной автомат замените на выключатель нагрузки 32А ( у Legrand он занимает один модуль ). На розетки коридора и холодильника пускайте кабель 3х2,5 с автоматами 16А - здесь мудрить не надо. Тёплый пол я бы пустил отдельной группой и кабелем 3х1,5.

А номинал автомата на теплый пол не подскажите. Просто мощность теплого пола будет макимум 180Вт, но АВ на 1А жутко дорогой. Использовал раньше старую MiniPragma, так в нее отлично подходили на штатные крепления компактные шинки от Легранда. Как сделано в новой еще не видел.

avmal написал : После реконструкции у вас в холле будет автомат 32А - так, что особо не надейтесь на что-то большее.

Спасибо avmal, Вы где-то писали на форуме, что часто работаете в этой серии домов. А я то думал на 40 или 50 А ставить вводной автомат.:( А выключатель нагрузки установить в холле или в квартирном щитке после счетчика и перед УЗМ ? Я то первоначально думал вместо пробки установить 2Р автомат на 50А. Кстати Вы работаете с автоматами Легранда серии DX, хуже они чем Acti9 ? Мне-то кажется ничем не хуже, тем более для дома. Бокс выбираю либо MiniPragma либо ABB Unibox. Что посоветуете? МиниПрагма нравиться тем, что не так сильно "выпирает" над стеной. С серией Celiane работали?

0
Аватар пользователя
Mazur

Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

28.03.2012 в 22:49:20

Марсик написал : вход у УЗМ - сверху.

О, не знал, спасибо. Пока не покупал. Думаю купить УЗМ-50М фирмы Меандр, С-Петербург.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2012 в 23:03:13

Mazur написал : А номинал автомата на теплый пол не подскажите. Просто мощность теплого пола будет макимум 180Вт, но АВ на 1А жутко дорогой.

Вам защищать надо не тёплый пол, а групповую линию, а это полтора квадрата меди. 6-10А будет нормально.

Mazur написал : выключатель нагрузки установить в холле или в квартирном щитке после счетчика и перед УЗМ ?

Сразу после УЗМ. Вам же захочется иногда обесточить щиток, не выходя в холл?

Mazur написал : Я то первоначально думал вместо пробки установить 2Р автомат на 50А.

Поставьте 25А от греха подальше.

Mazur написал : Кстати Вы работаете с автоматами Легранда серии DX, хуже они чем Acti9 ?

Я, как правило, работаю ТОЛЬКО с Legrand DX.

Mazur написал : Бокс выбираю либо MiniPragma либо ABB Unibox. Что посоветуете?

Я предпочитаю Nedbox Legrand.

Mazur написал : С серией Celiane работали?

Разумеется.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

28.03.2012 в 23:22:37

Mazur написал : УЗМ-50М фирмы Меандр

Хорошая идея. Меньше крутилок - проще жизнь.

В отдельной линии для холодильника особой надобности нет, если Вы не собираетесь подключить ее через диффавтомат С16 30мА после УЗМ до выключателя нагрузки. Плюс: уезжая, можно легко погасить все, кроме холодильника. Минус: ~2100 ру за диф, если Legrand DX.

0
Аватар пользователя
Mazur

Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

29.03.2012 в 19:12:11

Обновил схему щитка. Не очень нравится что достаточно много идет проводов снизу наверх под дин-рейкой.

Выключатель нагрузки по каталогу Легранда выбрал с кодом 4325, не ошибся ? А то с ними еще не имел дела.

Марсик написал : Плюс: уезжая, можно легко погасить все, кроме холодильника.

Нашел у Легранда АВДТ на 16А 30мА занимает 1 место, код 6064 01, но это заказная позиция, неизвестно привезут ли мне 1 штуку, да и цена кусается в 2500руб. На фото в каталоге выглядит странно. Не уверен что мне это сильно надо.

avmal написал :

Mazur написал : С серией Celiane работали?

Разумеется.

О, тогда позвольте Вам задать несколько вопросов по ней, а то я видно от представительства Легранд не дождусь, а продавцы отвечают на них по-разному:

  1. Можно ли объединить розетку RJ11 код 67340 и розетку RJ45 код 67337 под лицевой панелью 68252.
  2. Можно ли объединить розетку RJ11 код 67340 и розетку ТВ код 67382 под лицевой панелью 68239.
  3. Допускает ли розетка RJ45 код 67337 двойной монтаж под лицевой панелью 68252.
  4. Можно ли использовать многопостовые суппорты, когда в стену вмонтированы несколько одноместных монтажных коробок, или надо покупать одноместные суппорты и их объединять.
0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

29.03.2012 в 19:50:25

Mazur написал : Не уверен что мне это сильно надо.

Совсем не надо - достаточно обычного двухмодульного 1P+N дифа.

0
Аватар пользователя
Mazur

Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

29.03.2012 в 20:44:26

Марсик написал : Совсем не надо - достаточно обычного двухмодульного 1P+N дифа.

А он не уместится :(, у меня щиток на 24 модуля

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2012 в 21:12:24

Mazur написал :

  1. Можно ли объединить розетку RJ11 код 67340 и розетку RJ45 код 67337 под лицевой панелью 68252.

Врать не буду - не знаю точно. Обычно использую не FTP 67337, а UTP 67344.

Mazur написал :

  1. Можно ли объединить розетку RJ11 код 67340 и розетку ТВ код 67382 под лицевой панелью 68239.

Да.

Mazur написал :

  1. Допускает ли розетка RJ45 код 67337 двойной монтаж под лицевой панелью 68252.

Аналогично п.п.1 ( Обычно использую не FTP 67337, а UTP 67344.) 67344 можно.

Mazur написал :

  1. Можно ли использовать многопостовые суппорты, когда в стену вмонтированы несколько одноместных монтажных коробок, или надо покупать одноместные суппорты и их объединять.

Наверняка можно, но я использую одноместные суппорты - с многоместными запутаетесь сами.

0
Аватар пользователя
Mazur

Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

29.03.2012 в 21:23:32

avmal написал : Наверняка можно, но я использую одноместные суппорты - с многоместными запутаетесь сами.

Интересно, а почему. Мне продавцы наоборот рекомендовали многоместные суппорты.

А по схеме щитка замечаний нет ? Все я исправил ?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

29.03.2012 в 22:24:46

Mazur написал : А он не уместится , у меня щиток на 24 модуля

Если в качестве бокса выбрать ABB Unibox, удалением заглушек можно получить по паре дополнительных мест на каждой рейке.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2012 в 23:11:47

Mazur написал : Мне продавцы наоборот рекомендовали многоместные суппорты.

Продавцов понять можно - им надо продать. Вам же надо не запутаться - сколько двойных суппортов, сколько тройных ... Запутаетесь 99,9%. Вам это надо? С одноместными проблем никаких не вижу - сколько коробок, столько и суппортов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2012 в 23:18:53

Mazur написал : А он не уместится , у меня щиток на 24 модуля

Повесьте розетки кухни и прихожей на один автомат, а автомат холодильника замените на дифф 16А 30мА.