Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.03.2012 в 12:34:52

  1. ИМХО на этаже поставить ВН (рубильник) - счетчик - диф (например Ставрополь или Шнайдер) 32/0,3.
  2. В квартирном на вход АВ С32 заменить на ВН 63А
  3. ДИФ плиты Вам 8 Квт не даст, но без реконструкции стояка С32 не разрешат поменять на С 50 ((( Да и 2 полюса Вам не надо, 1П+Н
  4. УЗО подключены неверно и работать не будут: для каждого УЗО нужна отдельная шина нулей (или спрессовать в ГМЛ)
  5. А кроме зала жилых комнат нет? Тогда раз хотите 2 линии, на зал довесьте кухню (чтобы свет был шахматкой: кухня/коридор - коридор/зал)
  6. Что это Вы такое в розетки зала на 7 Квт воткнуть хотите???
  7. На кондей отдельную линию и свой АВ надо
  8. ВСЕ УЗО и дифы ставить типа "А".

П.С. 32А Вам позволят безнаказанно кушать 32*1,13*220 = 8 Квт или в течении часа 32*1,45*220 = 10 Квт, так что аппетиты придется умерить ))

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 12:54:43

drdollar Реконструкция стояка не светит, только стены белят, да красят!!!

  1. А зачем дифф.автомат в подъездном эл.щите после счетчика? Опасно сопрет еще ЖКХ?
  2. На ввод в квартирном эл.щите автомат на 32А заменить на выкл.нагрузки 63А. Это же почти 14 кВт можно отключить! Страшные цифры. Стояк не сожгу???
  3. Если точно, то плита 7812 Вт будет. 25А мне бы обеспечили 5500 Вт. Жить будем вдвоем, наврядли сильно нагружать будем.
  4. Уже понял, разделю.
  5. Кроме зала нет жилых комнат. Про шахматку можно по-подробнее?
  6. Да это все, что есть взял посчитал. Фантастический случай, не будет такой одновременной нагрузки! Все обычно. ТВ, свет, иногда пылесос и фен.
  7. От кондиционера решено отказаться, деньги заложенные на него - уйдут на остекление балкона. Наверно уже не будет.
  8. понятно, только интересно потяну ли по деньгам?
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.03.2012 в 13:00:29

  1. обычно, до счетчика стоит пакетник, а АВ - после. ДИФ, так как при электроплите желательно ставить противопожарное УЗО. А чтобы не занимать много места = диф.
  2. У Вас будет диф на этаже. ВН ни на что влиять не будет, зато не обгорят контакты при отключении тока под нагрузкой.
  3. Ну мол клацнули: кухня+зал, остался гореть коридор - подсвечивает и кухню и зал.
  4. Не будет такого, АВ С16 больше 4 Квт Вам разогнаться не даст.
  5. Линию лучше проложите ;) Когда-то найдете кейс с долларами - будете жалеть, что не предусмотрели (не та цена, что смертельно)
  6. Ставьте Шнайдер или Хагер (правда Хагер недорогой у нас почему-то, а у Вас...).

ИМХО лучше поставить (если не вытягиваете) 1 общий УЗО, а потом через 3-4 месяца доставить и перекоммутировать, чем сразу на всю жизнь купить неполноценный девайс

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 13:20:46

  1. Пакетник какого номинала нужен? Если я возьму дифф.автомат от Legrand из серии DX двухполюсный на 32А 300мА тип АС?
  2. А выкл.нагрузки на 63А от Legrand есть?

Насчет эл.плиты: дифф.автомат от Legrand из серии DX полюс + нейтраль на 25А 30мА тип AC (не все можно подобрать типа A, вот поэтому здесь AC, для однообразия)? Что делать?

  1. Освещение зала + кухни понятно, но тогда коридор под отдельным автоматом будет?
  2. Уберу эту цифру из схемы, только людей ей путаю :)
  3. 1,5 или 2,5 мм.кв? 10 или 16А автомат? Под УЗО не ставить?
  4. А у нас городишка 24 тыс.чел. Ближайший нормальный город Омск в 200 км на запад. Ассортимента у нас нет. Вот и решил купить все от Legrand в официальных точках продаж в Омске.
0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

31.03.2012 в 14:40:46

Возможно ли фото эт. щита. Подробнее без фанатизма. От чего отталкиваться.

Кв. щит на 12 модулей минимизация, дизайн нарушается или места нет для 24.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2012 в 15:01:23

gzi написал : Мне надо знать мнение всех участников форума.

Кабель на электроплиту должен быть не менее 3х6,0. УЗО 16/10 замените на 40/30. Автомат 32А после УЗИ замените на ВН - зачем дублировать автомат на этаже?

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 16:20:23

Bladiclab написал : Возможно ли фото эт. щита. Подробнее без фанатизма. От чего отталкиваться.

Кв. щит на 12 модулей минимизация, дизайн нарушается или места нет для 24.

Фото нет, квартира только оформляется в собственность, когда смотрел перед покупкой фото как-то не подумал. Для 24 мест.щитка найду место в коридоре (замурую заподлицо в стену).

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

31.03.2012 в 16:32:20

gzi написал : Для 24 мест.щитка найду место в коридоре (замурую заподлицо в стену).

Места предостаточно. Зачем считать миллиметры?

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 16:42:24

avmal написал : Кабель на электроплиту должен быть не менее 3х6,0. УЗО 16/10 замените на 40/30. Автомат 32А после УЗИ замените на ВН - зачем дублировать автомат на этаже?

Прошу посмотреть сейчас

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 16:47:29

Bladiclab написал : Места предостаточно. Зачем считать миллиметры?

Nedbox встраиваемый распределительный щит на 24 модуля (+ 4 вырезать по размеру) для сухих перегородок или кирпичных стен (с плоскими металлическими дверями). Нормально будет?

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 16:53:26

Устройство защиты от бросков повышенного напряжения, пониженного напряжения бытовых приборов УЗМ-50М изготовитель Меандр г. Санкт-Петербург. Почему нет в свободной продаже, а только по почте (с предоплатой или наложенным платежом)? Кто-нибудь знает? Подвоха нет? :nо:

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.03.2012 в 17:36:42

  1. Не ПВ, а ВН )) Пакетник - зло
  2. УЗО на тип "А" меняйте :p
  3. с УЗМ проблем нет
0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 20:20:37

  1. Дифф.автомат в подъезде (который 300мА) нет в каталоге типа A, только тип AC! А дифф., который во внутриквартирном эл.щите и все тамошние УЗО можно тип A поставить. Ничего страшного не будет если так сделать?
  2. Однополюсные автоматы (которые на 10 и 16А) лучше из какой серии Legrand взять, DX стандарт или просто DX?

Ну и как в общем получилась схема, эффективна? Безопасна?

P.s. В понедельник попробую фото подъездного эл.щита сделать и до обеда выложить. И наконец-то местного энергетика из ЖКХ поймать. Выяснить все-таки какая разрешенная мощность для однокомнатной квартиры с эл.плитой?!!! Энергосбыт разводит руками. А мне хочется больше 8 кВт (32А), может удастся что!!!

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.03.2012 в 20:30:41

  1. в подъезд ставьте что подешевле (но не ИЭК!!!)
  2. по Легранам главный сподвижник Авмал. Я - по Хагеру ))
  3. пакетник меняем на ВН 63А.

больше вопросов нет.

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

31.03.2012 в 23:10:11

drdollar написал : больше вопросов нет

Буду надеяться на радостные вести от энергетика ЖКХ, и может появится возможность повысить номиналы дифф.автоматов и УЗО. Ну а пока остается так

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу