Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

01.04.2012 в 20:51:03

madeinto написал : да нет засады, вы ищите сложности там где их нет.

Завтра попробую фото подъездного эл.щита выложить и планировку квартиры с расстановкой мебели, розеток, освещения и предполагаемой трассой прокладки эл.проводки.

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

02.04.2012 в 12:15:21

Общее фото подъездного эл.щита (мой будующий счетчик сверху слева и 2 автомата по центру)

Пакетника нет (провод на счетчик идет напрямую со стояка), на квартиру только 2 автомата на 32А

Тоже самое чуть по-крупнее

А это нулевой провод со стояка

Провода стояка

Как ранее говорил vs220: "...у большинства вся квартира на 2 автоматах". Вот она родимая

Из сегодняшнего разговора с местным энергетиком ЖКХ я так и не смог добиться какова же максимально разрешенная мощность для 1-комнатной квартиры с эл.плитой! Выяснилось лишь, что они на эл.плиту ставят однополюсные автоматы на 32А (а в прочем наверно всем подряд ставят на 32А и не важно на что), следовательно мне вводной дифф.автомат можно на 40А поставить. И еще он тонко намекнул мне, что в подъездном эл.щите все на их обслуживании, мой будет только счетчик, и если я свои автоматы поставлю, то они могут перейти в собственность ЖКХ!

Меня вот что волнует:

  1. На замену эл.проводку только 10 000 руб. будет. Надо честно признать, что на большее нет денег и как бы не хотелось, но надо сэкономить, может схему упростить, может производителя по-дешевле. Сделать дешево и сердито :(

  2. Оправдано ли будет увеличить сечение ввода до 10 мм.кв.?

  3. В моем случае наверно надо как-то пытаться вытаскивать старые провода из каналов межэтажных плит перекрытий потолка, а на их место укладывать новые. В плинтусах заманчиво, но как переходить на противоположую стену (в местах межкомнатных дверей), не прокладывать же в деревянном полу каналы! Это недопустимо для меня, пол и так старый.

В общем разогнался сильно (дифф.автоматы, УЗО), не по возможностям :net:

Да, вот последний вариант схемы (менял номиналы) и планировка квартиры

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.04.2012 в 12:20:39

  1. да уж не куда... Не ставьте леграны - вот Вам и удешевление
  2. смотря какой ввод, 10 мм. кв. - это 50А
  3. ну не выдергивайте - просто параллельно положите

10К - объективные реалии...

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.04.2012 в 12:41:07

Вот она и пища. Притом полная и просроченная.
Какая длина кабеля будет от эт. щита до квартирного? Не жалейте на вводе (у Вас плита электрическая) ВВГ нг LS 3х10 мм.кв.

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

02.04.2012 в 13:21:50

Bladiclab написал : Вот она и пища. Притом полная и просроченная.
Какая длина кабеля будет от эт. щита до квартирного? Не жалейте на вводе (у Вас плита электрическая) ВВГ нг LS 3х10 мм.кв.

Эл.щит на внутреннем замке. Открыть без ключа - только сломать. Электрик в ЖКХ лишь на время дал ключ (на 1 час), с возвратом (он у них один). Длина кабеля от подъездного до внутриквартирного эл.щита будет примерно 5 м, может плюс 2-3 м - в зависимости от места установки в квартире. А какой лучше кабель использовать ВВГ или NYM?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2012 в 13:59:39

gzi написал : на 1 час

копию успели сделать?

gzi написал : А это нулевой провод со стояка

жуть. нужно поставить орех, пока не поздно

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

02.04.2012 в 15:26:53

andrewkhv написал : копию успели сделать?

Да.

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

02.04.2012 в 16:03:55

На сайте МПО Электромонтаж посчитал, в данном виде с Legrand (без учета кабеля, монтажных коробок, выключателей и розеток) = 32983 руб. Честно говоря не ожидал! :confused: Посчитаю с Schneider Electric. А там смотреть буду. Править буду схему скорее всего. Обязательно выложу для обсуждения.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2012 в 16:18:16

присмотритесь к "домашним" сериям: "шнайдер домовой" http://electro-mpo.ru/card6852.html, Легран LR, ABB SH http://electro-mpo.ru/card9832.html

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

02.04.2012 в 16:25:41

andrewkhv написал : присмотритесь к "домашним" сериям: "шнайдер домовой" http://electro-mpo.ru/card6852.html, Легран LR, ABB SH http://electro-mpo.ru/card9832.html

А можно тип AC вместо A для дифф.автоматов и УЗО? Дешевле.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2012 в 16:27:10

Можно, если цель - уложиться в бюждет. А как по другому?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2012 в 16:30:07

Еще орех возьмите для нуля, наверно такой http://electro-mpo.ru/card31521.html#.T3mbbTLwrf8. пусть электрик поставит, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ СТОЯК.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.04.2012 в 16:31:05

gzi написал : А можно тип AC вместо A для дифф.автоматов и УЗО? Дешевле.

низзя - зачем себя заведомо загонять в ограничение. Я Вас о Легранах предупреждал, тем более в МПО. Если не запямятовал, Авмал говорил, что там УЗМ стоит 2000 р., в тоже время минутный гуглинг выдал магазин с 1300, а 5-минутный - 1150...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2012 в 16:32:16

что низзя? денег на все 10 рублей.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.04.2012 в 16:33:38

ну так давайте ИЭК поставим )) ИМХО пусть будет 1 УЗО, но тип А, чем 3 штуки АС

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу