02.04.2012 в 16:44:16
а вот это менее здравая идея. в будущем можно будет заменить АС на А, просто опустив 4 винта и сняв аппарат с рейки. а переделывать щиток с 1 узо на много - геморрой.
02.04.2012 в 17:11:37
drdollar написал : а 5-минутный - 1150...
при том, что официальная цена звода на мелкий опт 1187, а в розницу 1250
02.04.2012 в 17:15:20
drdollar написал : загнать 2-3 "пучка" проводов
дальше будет совет купить клещи и жать концы в наконечники?
02.04.2012 в 17:16:01
Нужен Avmal
02.04.2012 в 17:25:09
ООО "НПФ "Электроэнергетика
andrewkhv написал : дальше будет совет купить клещи и жать концы в наконечники?
ну почему. В данной конкретной схеме (№6) все линейные АВ можно соединить 1 гребенкой (в т.числе поставить 1-полюсный на варочную) и завести провод под 1 общее УЗО. А потом через пару месяцев купить отдельный диф "А" на варочную и обрезать лишний "зубец/вилку" гребенки.
andrewkhv написал : Нужен Avmal
он всегда нужен :)
02.04.2012 в 18:02:33
В будующем эл.щит в квартире не будет переделываться. Ипотеку надо будет платить. Это факт.
02.04.2012 в 18:19:56
в моей "экономии" будущее - это когда УЗО начнет отключаться часто. на практике это могут быть годы, если качественный кабель и верный монтаж. Просто зная русского человека (да и по себе сужу) - никогда работающий АС не поменяется на А, даже если будут финансы.
А вот при частом срабатывании УЗО будет повод, как найти поломку, так и докупить УЗО заодно.
02.04.2012 в 19:56:21
drdollar написал : в моей "экономии" будущее - это когда УЗО начнет отключаться часто. на практике это могут быть годы, если качественный кабель и верный монтаж. Просто зная русского человека (да и по себе сужу) - никогда работающий АС не поменяется на А, даже если будут финансы.
А вот при частом срабатывании УЗО будет повод, как найти поломку, так и докупить УЗО заодно.
Пересчитал для Schneider Electric домашняя серия Домовой (на основании цен сайта МПО Электромонтаж). Дифф.автомата на 32А для эл.плиты нет в каталоге - заменил на простой автомат полюс + нейтраль. УЗО тоже только типы AC в каталоге для данной серии. В общем на схеме альтернативные цены выделены красным шрифтом! В итоге около 11500 руб. получилось. Теперь помогите расставить приоритеты правильно, от чего отказаться?
02.04.2012 в 20:07:44
До счетчика или ВН или ДИФ 40А 100мА. S Счетчик у Вас не опломбирован. Кабель прямо в него. Нужно уточнить с занулением (по фото плохо видно).
Немного ошибся кабель в квартиру 3х10мм.кв.
02.04.2012 в 20:41:50
gzi, я выше обрисовал схему "эконом" после ВН 1 УЗО 63/0,03 тип "А", после которого 1-полюсные АВ под общей гребенкой согласно схеме №6. По надежности - не хуже самой схемы №6, по удобству - это уже другой вопрос.
Ввиду отсутствия проф. знаний, схемы с УЗО типа АС и без диф. защиты на раскаленные 6-8 Квт блины считаю заслуживающими переделки :)
02.04.2012 в 21:58:38
Bladiclab написал : До счетчика или ВН или ДИФ 40А 100мА. S
Тогда остановимся на двухполюсном выключателе нагрузки на 63А от Schneider Electric.
Bladiclab написал : Счетчик у Вас не опломбирован. Кабель прямо в него
С этим проблем нет. До эл.сетей я работал в энергосбыте, знакомые остались.
Bladiclab написал : Нужно уточнить с занулением
Жилу защитного нуля я не собирался подключать ни в розетках ни в эл.щите (в виду отсутствия реальной земли в подъезде). Может будет и на нашей улице праздник. Когда-нибудь реконструируют стояк!
Bladiclab написал : Немного ошибся кабель в квартиру 3х10мм.кв.
Значит так планирую: от вводного выключателя нагрузки до счетчика - провод ПВ1 10 мм.кв. (дополнительно в трубке ПВХ); от счетчика на ввод в квартиру (дополнительно в трубке ПВХ по эл.щиту) - ВВГнг-LS 3x10 мм.кв.; на эл.плиту - ВВГнг-LS 3x6 мм.кв.; на розетки - ВВГнг-LS 3x2,5 мм.кв.; на освещение - ВВГнг-LS 3x1,5 мм.кв.
drdollar написал : я выше обрисовал схему "эконом"
После выключателя нагрузки в квартире ставлю одно УЗО 63А 30мА тип A, а под него всё однополюсными автоматами (эл.плита 32А, розетки 16А, освещение 10А). И в подъезде дифф.автомат тоже убираю! Правильно?
02.04.2012 в 22:11:51
gzi написал : Значит так планирую: от вводного выключателя нагрузки до счетчика - провод ПВ1 10 мм.кв. (дополнительно в трубке ПВХ); от счетчика на ввод в квартиру (дополнительно в трубке ПВХ по эл.щиту) - ВВГнг-LS 3x10 мм.кв.; на эл.плиту - ВВГнг-LS 3x6 мм.кв.; на розетки - ВВГнг-LS 3x2,5 мм.кв.; на освещение - ВВГнг-LS 3x1,5 мм.кв.
Верно.
gzi написал : Жилу защитного нуля я не собирался подключать ни в розетках ни в эл.щите
Визуально эт.щиты в полной ж------е.
gzi написал : Тогда остановимся на двухполюсном выключателе нагрузки на 63А от Schneider Electric.
Если ЖЭК согласится, то и работы в эт. щите пусть проводит. У Вас не будет лишних проблем в случае чего. А контроль при их перемонтаже Вы со своей стороны обеспечите. Хорошо бы провести работы официально и наряд заказ на руки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу